棉糧的露天堆場,當其年預計雷擊次數不小于0.06時,宜采用獨立避雷針或架空避雷線防直擊雷,其保護范圍的滾球半徑可取:A、30m; B、45m; C、60m; D、100m;
什么是滾球半徑啊,規范上說的數據我知道了(一類建筑30米,二類建筑45米,三類建筑60米),這個和防雷有什么聯系啊,我有些蒙啊。先謝謝高人的講解。
請哪位高手闡述一下當避雷針的高度大于滾球半徑時的保護范圍計算問題.我現在遇上一個電廠煙囪高210米,為二級防雷,請教被保護物高34米時的保護半徑是多少?先謝了!
有個100米高的樓,按二類防雷,滾球半徑為45米,按滾球法要求,與球相切的地方只能是地面和接閃器,那么豈不是除了大樓的屋頂外兩個側面45米以上也需要做避雷帶了?而實際工程沒有這個做法,滾球法怎么解釋呢?這個與“防側擊雷”做法有什么不同?
規范6.2.1的第2條提到滾球半徑對應的雷電流,我根據規范推測:第一類防雷建筑滾球半徑30m對應的雷電流200kA;第二類防雷建筑物滾球半徑45m對應的雷電流150kA;第三類防雷建筑物滾球半徑60m對應的雷電流100kA;請問是不是這樣?還有我認為實際的雷電流不會正好200kA或者150kA,那么如果雷電流是50kA那么他對應的滾球半徑是不是要大于60m?還有就是滾球半徑30m的雷,是不是真的是一團直徑30m的東西?
公元前3世紀,歷山大學者埃拉托色尼首先應用幾何學中圓周上一段弧長S、對應的圓周角△φ同圓半徑R的關系,估算了地球半徑的長度。 他發現在埃及色尼城夏至正午時,陽光直射井底,而同一時刻在亞歷山大城太陽向南偏7.2°。由此得出亞歷山大與色尼緯度相差△φ=7.2°。利用當時經商駝隊行走的時間估計兩地的距離S約5000斯塔第(1斯塔第相當157.5米),按式 R=S/△φ 計算得地球半徑R約6300公里。在當時條件下算得這個數是相當不簡單的。這和后來用先進儀器設備測量出的數據相差不是很大。埃拉托色尼的功績在于首創子午圈弧度測量方法并且最早以估測結果證實“地圓說”。
在平法圖集里,對不同部位的鋼筋彎曲半徑都有明確而嚴格的要求。可我們這邊好象彎曲機沒有那么大的,想請教各位如何實現,哪邊有那樣的機器,型號如何?
請問比如設計高層是從樓層總配電箱到各個分配電箱又供電半徑要求嗎“低壓配電半徑200米左右指的是變電所(二次為380伏)的供電半徑,樓內豎井一般以800平方左右設一個,末端箱的配電半徑一般30~50米。”這里的供電半徑200米左右,是指從變電所到以上說的樓層總配電箱的距離;還是到各個分配電箱的距離
剛才看了一個朋友供電半徑的問題,也翻閱了很多資料。我不知道是不是有規范說供電半徑不大于0.5KM。我看到我們單位的投標書上都是500米設置變壓器的。但是我們實際的施工中沒有一處是不大于500米的。最近準備放一處1500的低壓電纜。另外想請教高手指點,在我們實際的施工當中 一臺變壓器的供電半徑為多少米才最經濟。。可能這個問題比較籠統。我舉個例子。我的施工半徑是1000米,我是在500米的位置設置1個變壓器,經濟呢。還是直接放1000米的電纜經濟。考慮到線損我們以630的變壓器為例,一臺變壓器損耗每個月是2000多度電,如果超過500米的用電半徑線損就比較嚴重了。我知道如果我們施工工期是1個月的話,當然是使用低壓電纜劃算。我想知道工期為多少的時候使用不同的設置回最經濟。期待高手指點[ 本帖最后由 yihongzhi01 于 2010-6-18 2
有一工程為地基為沙場處理后的干卵石,深度大約在15~20米,現要采用旋噴樁進行處理,加強地基承載力!請問怎么處理!謝謝大家
飛揚,天正用bhbj命令顯示噴頭保護半徑的時候,顯示的圓在0層上,不方便,能不能做個修改,把這個保護半徑的圓能不能改在和噴頭一個層上,因為有的時候畫圖的時候,會把其他層鎖定,保護半徑圓在其它層上不利于刪除操作
我在畫噴淋布置圖時,先看看噴淋的保護半徑,在菜單中找到保護半徑命令操作,結果還是顯示不出來,不知道為什么?我用的是天正給排水8.5
關于室外消火栓的保護半徑是多少?網上很多人說150米,但是沒找到資料出處,有誰知道,告訴下.室外消火栓受壓力及風向影響大,想找有關規范知道下.請大家給予幫助.
如題,設計規程上只寫到315,315以上的哪里可以查到
室內消火栓保護半徑資料整理上會兒,我發帖子討論了消火栓動壓靜壓的問題;但是問題接踵而來啊。 我大四那會兒,《消防給水及消火栓系統技術規范》(GB50094-2014)剛好頒布。同時在大四下也才剛接觸建筑給排水,對于基本沒怎么看過專業書籍的小白,幾乎不懂各種參數是怎么來的。比如消火栓的保護半徑,也不知道到改取多少,只知道要是消防系統設計出問題了,就要吃官司了。幸虧有天正給排水,給我們省了好多問題。天正給排水給了設立了消火栓的保護半徑。最大似乎為29.29m。所以畢設就按照這個設計。聰明如我,嘿嘿,怎么也不會超半徑。對了,距離還是行走距離。但現在真正的搞設計了,不能直接抄了。要是人家問起來,怎么裝X。好
根據規范要求 10.2.1 室內消火栓的保護半徑可按下式計算: R。=k3*Ld +Ls =k3*Ld +0.71Sk 式中: R。 —— 消火栓保護半徑(m); k3 —— 消防水帶彎曲折減系數,宜根據消防水帶轉彎數量取0.8~0.9; Ld —— 消防水帶長度(m); Ls —— 水槍充實水柱長度在平面上的投影長度。按水槍傾角為45°時計算,取0.71Sk(m); Sk —— 水槍充實水柱長度,按本規范第7.4.12條第2款和第7.4.16條第 2款的規定取值
雙桿避雷,中間形成的弧線半徑為什么不是以滾球半徑為圓的弧線?而是下圖中黃色的弧線?
求助這圖的55半徑怎么畫?
消火栓的保護半徑,一般做到多大?我們一般是25M,各位大俠你們做是計算還是就是考慮一個習慣半徑。一般是多大,最大能多大?
滾球半徑
滾球半徑專題,為您提供滾球半徑相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與滾球半徑 相關的專業交流討論,更多滾球半徑相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題