電纜穿鋼管沿室內地面暗敷設,鋼管的彎曲半徑是外徑的多少倍?那個圖集或者規范里有?我記得看到過是6倍,但是設計手冊上說是10倍
手底下有個施工項目,樓層較高,在80層有轉換樓層,轉換橋架設計400*100,經過核圖發現電纜特別多,具體為:WDZ-YJY-4*240+120共計10根,WDZ-YJY-4*185+95共計4根,WDZ-YJY-4*95+50共計4根,單芯礦物185共計16根,單芯400電纜16根,單芯240電纜2根,電纜全部至85層,中間80層轉換之后在83層又有轉換,還有其他小電纜若干,計劃變更為1000*200橋架,因施工困難太大,在此請教各位幫忙解決一下,我想讓甲方換單芯電纜,各位大神幫忙畫一個電纜的彎曲半徑圖,謝謝大家!!附一個大概路由圖紙!
施工隊說電纜穿保護管敷設超過二個90度彎后,就難穿了。但是從配電柜下面出來穿管埋地敷設本身就是一個90度彎了,到現場控制柜再從地下穿管引入又是一個90度彎,是不是說配電柜和現場控制柜之間只能走直線了。
94版的國標中的彎曲半徑和DL/T5221-2005行業標準中的電纜彎曲半徑為什么不一樣啊,設計的時候以哪個為準啊?哪里有最新的國家標準啊
知識點:電纜彎曲半徑
知識點:電纜彎曲半徑
5*16mm2的NH-YJV電纜 截面積24.2mm2,彎曲半徑按10D算的話是24.2cm。如果橋架選型按:電纜截面積/40%算的話,100*50的橋架就足夠了,但是按彎曲半徑算的話,就必須選300*50的了。這個要怎么選呢?
請教下,電纜敷設時 在什么情況下可以 累疊 起來敷設?我以前在一本規范還是圖集上看到過,現在忘了。找了半天都沒有找到,那位大哥知道,給小弟回復下!!!特別是 橋架和電纜溝里面!
1、在電纜溝中如果有多層橋架,是否每層橋架均需敷設感溫電纜?2、在電纜溝中如果有兩側橋架,感溫電纜該如何敷設,是兩側分別敷設,還是一同敷設?3、是否能指出在哪些規范中有相關規定?
在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?
求助:請教BTTZ型礦物電纜敷設技巧,如何能敷設得快、直、好?
在平法圖集里,對不同部位的鋼筋彎曲半徑都有明確而嚴格的要求。可我們這邊好象彎曲機沒有那么大的,想請教各位如何實現,哪邊有那樣的機器,型號如何?
我看到這樣一個圖紙:系統圖上畫出一根200對的電話電纜在中間分出二根50對的,一根100對的,分別進入電話分線盒,有在電話電纜中間作個頭分出三根電纜的作法嗎?如果沒有,那我看的是系統圖,實際施工時又該怎么做呢?請教各位!!!!!!!!!
像負荷大的兩根電纜拼接在一起時采用液壓鉗緊固然后采用噴燈熱融做絕緣,可是有些時候一根電纜要帶的負載只有幾個千瓦,這時兩根電纜用何種接法才能保證在日后的使用過程中不漏電.因為我們的一個工程就是一個水泵的現場控制箱和中控室之間有根電纜有接頭,在使用半年以后,現場水泵的控制箱總報警,而且水泵一運行總燒保險,一檢查是那根埋地電纜的接頭絕緣處漏電了,導致把控制箱內的PLC燒毀.所以本人想請教各位前輩,有沒有什么好辦法,負載小的電纜的接頭做法
10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<
我小心翼翼的在EXCEL里把電纜清冊弄好,用"清冊設置"進行設置,點確定,提示“數據庫未能正常連接”,不解中~~~~有沒有人會使用啊,高人指教怎么使用啊~~~版主呢~~~~~
我最近根據以前所作的工程,總結了共有的幾種電纜電線敷設方式:1.在空氣中明敷2.在空氣中穿管明敷3.在隔熱墻中穿管暗敷設4.在地坪下穿管暗敷設(這里的地坪下指的是室內最低層的地下)5.在地下穿管暗敷設(這里的地下是指室外0.7米及其以下,主要針對室外管網的穿管敷設)6.鍇裝電纜直埋地敷設7.在電纜橋架內敷設.其中建筑電氣常用數據04DX101-1中僅有1,2,3,5,6這幾種情況,沒有第4中情況,從我的理解來看,第4中情況應該和第3中情況類似,所以第4種情況查表時應該按第3種情況來查.各位大俠你們是怎么理解的,請告知.
1、排管敷設的電纜,是否可以考慮不需要鎧裝?2、直埋敷設的YJV22電纜,需要考慮允許高差的要求嗎?如果要,其允許的高差數值是多少?在哪里可以查到。
請問彎曲的道路沿路敷設電纜溝,電纜溝能否也按一定彎曲度敷設。大致路徑見附件。先謝謝了。。。
以下是引用小電容美眉在2003-11-22 16:41:00的發言: 真是一個強盜,我買不起,我自己查 樓主肯定是誤操作