風機風量計算 風機風量的定義為:風速V與風道截面積F的乘積.大型風機由于能夠用風速計準確測出風速,所以風量計算也很簡單,直接用公式Q=VF,便可算出風量. 風機數量的確定 根據所選房間的換氣次數,計算廠房所需總風量,進而計算得風機數量。 計算公式:N=V×n/Q 其中:N——風機數量(臺); V——場地體積(m3); n——換氣次數(次/時); Q——所選風機型號的單臺風量(m3/h)。風機型號的選擇應該根據廠房實際情況,盡量選取與原窗口尺寸相匹配的風機型號,風機與濕簾盡量保持一定的距離(盡可能分別裝在廠房的山墻兩側),實現良好的通
高規對排煙風機風量的規定如下:8.4.2 設置機械排煙設施的部位,其排煙風機的風量應符合下列規定:8.4.2.1 擔負一個防煙分區排煙或凈空高度大于6.00m的不劃防煙分區的房間時,應按每平方米面積不小于60m3/h計算(單臺風機最小排煙量不應小于7200m3/h)。8.4.2.2 擔負兩個或兩個以上防煙分區排煙時,應按最大防煙分區面積每平方米不小于120m3/h計算。但是在實際中我看到的施工圖紙,一個屋頂排煙風機擔負一層至七層共十幾個防煙分區的排煙,其中最大的防煙分區為500㎡,但風機風量僅為32390m3/h。如果按高規計算的話該排煙風機的風量應該是60000m3/h(不考慮風量損失)才對吧。是不是我對高規理解錯了,請各位指教。謝了![ 本帖最后由 xhu327 于 2011-10-8 15:14 編輯 ]
三層樓,內走道129米,設置了3個排煙口,最右側有一個無外窗房間,造成最右側風機對應的面積最大,3個風機的風量是平均分配還是按照分攤的面積分配呢
風機水泵類負載是典型的變轉距負載,即風量與轉速成正比,轉距或風壓與轉速平方成正比,軸功率與轉速立方成正比,故在低速運行時,負載轉距非常小。 通常風機水泵類負載多是根據滿負荷工作需用量來選型,實際應用中大部分時間并非工作于滿負荷狀態,當采用電機直接方式,由于轉速無法調節,常用擋風板、閥
請教大家排煙風機和排煙口的風量有個什么聯系沒有?比如我做的一個工程,同一個系統里面,風機風量14400CMH,排煙口有2個6750的,2個5000的,1個6300的,另外還有2-3個沒記清楚的。這中間有什么聯系沒有。另外我做調試的時候,怎么判斷哪個風量是不是夠了?全開風口的話哪個都不到設計要求。開一個的話哪個都能超出要求。真有點糊涂了。請大家指教!
求助:1、一座九層的醫院,總建筑面積12000平米,設一臺排煙風機可以嗎?排煙風機的風量按九層樓的排煙量之和算 還是按三層樓的排煙量之和算? 2、排煙豎井的尺寸,按九層的排煙量之和算,還是按三層樓的排煙量之和計算? 3、消防電梯合用前室的加壓送風,送風機的風量按九層樓的送風量之合計算嗎?
現在我一直有個問題困擾,關于風機盤管的冷量與風量問題,聽很多說設計的時候,參考冷量,核實風量。如有辦公室面積15m2,吊頂高度2.5米,不當陽的房間,選用3.5KW的就可以了,而按風量及換氣次數,最多也需要400m3/h。現在就出現了問題,一般盤管機制冷量為3.5KW的,風量就在500-600m/h,如果我用散流器調節風量到400m3/h,那冷量是不是保證不到3.5KW。希望高手指點
比如一棟十五層的辦公樓,電梯前室做機械排煙,消防要求火災時開啟著火層及相鄰上下層的排煙口,那么風機的風量是按三層的電梯前室面積來考慮,還是按十五層的電梯前室面積來考慮呢? 先謝謝大家了
本人對水系統工程沒什么經驗,經常聽見行業上說幾號盤管,比如8號盤管什么的;知道是幾號盤管后就知道大概的風量和制冷量。想請教下各位,盤管號與名義風量及名義制冷量有什么關系嗎?比如是乘以一個什么系數。或者怎么來分:盤管都有幾號、多大風量和制冷量。麻煩高手解答!小弟謝謝了!
一臺30000CMH的風機,靜壓力200Pa。最高50Hz.我想知道當變頻器跑25Hz時候,風量和壓力是多少?10Hz時候又是多少呢?高手來幫忙咯
一個10m×6m×3m的污泥儲存池,需要設臭氣外排風機,有人知道這個風機風量該設多大?有沒有什么具體的規范?我能查到的資料是一篇除臭論文設計,上面提到臭氣空間換氣次數要求:不進人的地方:2-4次/h;有人進入,但工作時間不長:5-7次/h;有人長時間工作空間:8-10次/h,但是不清楚這個值是根據什么取的。請知道的大神講解下,謝謝!
做通風的時間不長,現在選排煙或排風機的時候,算出來的一個風量可以對應好幾個不同轉速,例如我算的一個走廊需要排煙量17500立方,選HTF-Ⅱ型排煙風機No.7有一個風量是18000就,轉速1450;No.8有一個風量是17200,轉速960,像這種情況我就不知道了,轉速的大小應該和噪音的大小有很大關系吧?還有就是No.7的風機安裝預留孔應該小點吧?大家平時是如何選風機的,哪位大俠給說一下看看什么書也行,現在感覺自己最應該做的就是學習啊
大家好,我想請教一個問題,我們有一個中試裝置,需要用到2臺電磁隔膜風機,風量是150LPM,風壓0.2bar,大概運行了4個月,期間風量一直很穩定,可是上周開始就出現了風機出口處的流量計上下波動,難以讀數的情況,一臺風機單獨運行時波動較小,兩臺一起就相當大,我們拆了過濾網進行清洗,還是波動,流量計也沒有問題的,后來把流量計后的管道都拆了,依然是這樣,請問這究竟是什么原因呢,應該怎樣處理,謝謝!
中國在公元前許多年就已制造出簡單的木制礱谷風車,它的作用原理與現代離心風機基本相同。1862年,英國的圭貝爾發明離心風機,其葉輪、機殼為同心圓型,機殼用磚制,木制葉輪采用后向直葉片,效率僅為40%左右,主要用于礦山通風。1880年,人們設計出用于礦井排送風的蝸形機殼,和后向彎曲葉片的離心風機,結構已比較完善了。1892年法國研制成橫流風機;1898年,愛爾蘭人設計出前向葉片的西羅柯式離心風機,并為各國所廣泛采用;19世紀,軸流風機已應用于礦井通風和冶金工業的鼓風,但其壓力僅為100~300帕,效率僅為15~25%,直到二十世紀40年代以后才得到較快的發展。 離心風機是依靠輸入的機械能,提高氣體壓力并排送氣體一種從動的流體機械。可制成右旋和左旋兩種型式,從電動機一側正視葉輪順時針旋轉,稱為右旋轉風機、逆時針旋轉,稱為左旋。工作原理與透平壓縮機基本相同,只是由于氣體流速較低,壓力變化不大,一般不需要考慮氣體比容的變化,即把氣體作為不可壓縮流體處理。新安裝的離心風機風量會過大,在風機
大家好!我現在有一個問題想給大家請教一下。我有個工程,空調主機的風量為40000M3/h,機外余壓為650帕。接一條主管長度為115米,上面開25個球型噴射口,直徑為200。要求出風口風速達到18M/S,請問一下這樣的話分管的管徑要設計多大,還有能達的道這個風速嗎?
在大的車庫中 有時候防火分區面積太大 排煙風機的風量有超過30000 但是有好多人都說最好不要超過30000那位專家能說說 為什么 有什么弊端嗎
一般旅業的客房,有一些是無窗的房間,新風由空調機提供,衛生間的排氣需通過管道排出室外。像這種衛生間裝管道排氣扇了,那么管道盡頭裝排風機,把廢氣排出室外,這個風機風量怎么確定?
有個酒店三樓3500平米,2000平米是網吧,1500平米是西餐廳,請問各位高手,該新風用一趟風管可以嗎/應如何確定風機的風量和風壓。原來中央空調的新風管道是不是可以使用/該新風管道現不使用。謝謝各位賜教。。。。。
為什么風機余壓越大,風量越小?風機余壓又是靠什么定的?帶我的設計說,余壓和管路長度有關,管路越長,余壓越大,可我覺得風機的余壓和風量應該是風機自身的性能,為什么會和連接的管路有關?