一、負壓式風機的構造: 1、 風扇葉片與多V皮帶輪組的平衡校正由專業技術人員負責。采用國外先進技術電腦平衡校正儀器,等級達4級水準(G6.3),符合ISO1940鋼性,達國際品千質要求。 2、 本機所匹配的1.5HP馬達采用全鋁合金外殼,密封嚴、抽風效能好、耗電量少、每小時只須1.125度電力。 3、 傳動皮帶采用PK多V皮帶,耐磨損,運轉時無傳統皮帶打滑及噪音的困擾。 4、 百葉窗的設計運用空氣須流原理,不需要使用電力及人員開關,美觀大方,且可以防雨水侵入。 5、 主體外窗采用FRP材質,可減少金屬共嗚,且抗酸堿,防腐蝕,增加使用年限。(可連續使用10-20年) 二、負壓式風機的降溫原理: 負壓式風機是利用空氣對流、負壓換氣的降溫原理,由安裝地點的對向---大門或窗戶自然吸入新鮮空氣,將室內悶熱氣體迅速強制排出室外,任何通風不良問題均可改善,降溫換氣效果可達90%-97%。三、負壓式風機
新人求助,正在做一個項目通風設計,現有大廠房屋頂安裝無動力風帽及負壓風機,384臺無動力風帽及14臺負壓風機,需不需要考慮屋面荷載,怎么計算
最近在搞尾氣吸收,有個問題有點困惑,尾氣吸收什么時候用正壓吸收?(風機出口的氣體進吸收塔)什么時候用負壓吸收?(風機進口的氣體來自吸收塔的出口)那種效果好?
風機負壓段的影響到底有多大呢?例如風機出口靜壓為250Pa,如果負壓段是150Pa,會不會影響到排風呢?一般排風風機的的出口都直接聯接室外,出口壓頭比較小!
安裝的uv光解設備,風機放設備前面正壓安裝時就4、50度,但負壓安裝放設備后面就7、80度。這到底是怎么回事?按道理來說是不會出現溫度差異的?求高手解答。
近年來,霧霾似乎已經成為民眾生活的一部分,為了保證自己和家人身體健康,不少人開始尋找能夠對抗空氣污染的工具,新風自此受到關注。但是現在的新風市場認知度仍然不高,很多人都還不清楚新風機。在購買新風機時,當商家提出負壓、正壓、雙向流等概念的時候,很多人就徹底蒙圈了。在此,小編帶大家了解一下負壓、正壓和雙向流新風機。 要想了解新風機,就得先說明其工作原理:新風機是通過機械動力,讓室外的新鮮空氣進入室內,同時排出室內的渾濁空氣,以達到凈化
各位大俠,有臺排風機,管道直徑30cm,風量1000 M3/H,直接排出大氣,請問風機前的壓力應該是多少?如何計算,謝謝。
現在清掃真空系統已經成為廠房清潔必不可少的的吸塵設備,它的存在大大減少了車間的粉塵污染和人員投入。那對于清掃真空清掃系統的“發動機”-風機,您有多少了解呢,首先負壓清掃系統選用的風機都是高負壓風機,負壓
工廠專用大型負壓抽風機1、風機外殼采用經過氧化處理進口鍍鋅板,十年不生銹。2、風量大、噪音小-----扇葉采用飛機鋁合金5052,扇葉平滑,不打加強筋,角度大(歐洲標準)。其它牌子風機扇葉大都是3003鋁合金,打加強筋,扇葉凹凸不平滑,角度不夠、風量小、噪音大。3、電機采用全封閉設計的中美合作勞伊特電機,故障率只有萬分之二。4、風機中心軸承采用德國進口,保用五年。5、偉森公司是一家引進意大利進口技術專業生產負壓風機的廠家,選材和工藝方面都是按照歐洲標準,是意大利倍利公司在中國大陸唯一貼牌生產商。工業方面:鑄塑、壓鑄、橡膠、噴涂、絲印、玩具、家電、鞋類、印刷、食品加工、紡織、制衣、漂染、 洗衣房等廠房和車間;農業及畜牧業方面:養雞場、養豬場等、園藝業及溫室大棚種植園等; 其它:有粉塵、污染性氣體或氣味濃烈、需要排氣及換氣的場所 …… 崔斌聯通:15302485570移動:13710364905Q Q: 411944993 397238039Email
請問各位,軸流風機的出風口,會有負壓區域存在,這個負壓區域大小是由哪些因素決定的?負壓區面積大小對于風機風量,效率有什么影響?
小弟是個新手,從書上理解到,風機盤管,只是對室內空氣進行處理,就是通過盤管水和空氣的換熱處理。選型的時候通常先要有房間的冷負荷,房間溫度再要有送風溫度,然后確定風量。冷負荷是要算全熱是吧?可是選型的時或總是遇到冷量和風量不能同時滿足,那該怎么處理啊?而且我以前一直認為風量的大小主要是因為送風溫度的原因,可是上次看到一個帖子說風量還要解決濕負荷和潛熱負荷的問題。所以有沒有那位前輩能夠耐心的解釋一下,風機盤管承擔的到底是什么負荷?計算風量是為了什么?不能同時滿足的時候該怎么辦呢?比如說我算下來一個房間要維持25度,那么需要一個風量a,冷量b的風機盤管,選型的時候只有風量a冷量c,或者風量d冷量b的。。。希望前輩們不吝賜教,論壇上關于這個的帖子都說的太深奧了,我理解起來還是有點困難。先謝過了
我現在的小區準備用無負壓設備供水,供水泵房地面比市政供水主管道高9米,本市市政供水管網壓力2.0-2.2個壓,設計設備是箱式無負壓設備,考慮貯水箱造價太高,也占用地方,我準備用罐式無負壓設備。不知道可不可以?從供水安全角度說,請高手指點,急!
請教一下,有個項目26層的住宅,跟18層的辦公樓一起,住宅每層有六戶,辦公樓每層面積1000平米,甲方要將變頻泵改成無負壓設備,但是,無負壓太貴,想用一套設備,供給整個26層住宅,跟18層的辦公樓用水,用水的高差,有80米左右。請問這樣子是否可以,有沒有違反規范。
風機盤管的2排管 3排管是怎么是別的啊!或者說這個排管數是指什么啊?謝謝賜教!關鍵是要給客戶講的,現在自己只能意會還不能言傳![ 本帖最后由 gangly123 于 2011-7-12 10:36 編輯 ]
不知哪位大俠能幫忙解決一下~設池深3.5m,該池需要曝氣,風管的最高端要比液位高多少就可以防止風機由于虹吸進水了?技術太菜,希望大俠們指點~謝謝!
一臺離心風機,風管裝在出風口和風管裝在吸風口有什么區別?假如,當風管裝在風機的出風口時,在保證200M3/H風量所克服的阻力為200Pa,那么當風管裝在風機的吸風口時,在保證200M3/H風量的情況下,風機能否克服200Pa的阻力?風機的吸風口所能克服的阻力取決于風葉所能產生負壓的大小,風機的出風口所能克服的阻力取決于風葉甩出去的氣流的能量大小,兩者是否是等量關系?
我們項目采樣大金VRV,室內灰塵較多,運行一段時間后,回風口有較多粉塵,機器內也有大量粉塵,問下各位大俠,風機盤管的表冷器盤管是否會受到較大污染,進而影響送風效果。影響因素會占多大比重,如果清洗是不是肯定要拆卸機器的?謝謝大家!
無負壓供水揚程怎樣計算,在標準上只看到水頭損失的計算公式,有沒有其它的計算方法?我以前都以為是估算的,比如每層樓按照4米揚程算,這樣做可以嗎?