對于開閉型的電動風量調節閥,如果先通過手動調節葉片角度來調節風量,那么,該閥門的電動開閉功能會受到影響嗎?為什么?如果受到影響,這個風閥還可以實現電動開閉嗎?怎么實現?似乎好幾個問題了,呵呵。多謝了!
電動調節閥的流量特性直接影響系統的控制質量和穩定性,所以需要正確選擇。 電動調節閥流量特性分理想流量特性和工作流量特性。一般制造廠所提供的流量特性是理想流量特性,而實際應用需要的則是工作流量特性。由于壓降比S小于1,工作流量特性上凸。因此,在選擇調節閥流量特性時,應先考慮選擇工作流量特性。然后,根據實際應用選擇理想流量特性。在生產中常用的理想流量特性是線性、等百分比和快開特性。而快開特性主要用于雙位控制及程序控制,因此調節閥流量特性的選擇通常是指如何合理選擇線性和等百分比理想流量特性。 在實際使用時,調節閥總是安裝在工藝管路系統中,調節閥前后的壓差是隨著管路系統的阻力而變化的。因此,選擇調節閥的流量特性時,不但要依據過程特性,還應結合系統的配管情況來考慮。 (1)根據過程特性,選擇閥的工作流量特性。常規控制器的控制規律是線性的,控制器的參數整定后希望能適應一定的工作范圍,不需要經常調整。這就要求廣義對象是線性的,即在遇到負荷、閥前壓力變化或設定值變動時,廣義對象的特性基本保持不變。因此
今天施工單位打來電話說,風管上的電動調節閥或電磁閥,當風管寬度大于1.2m時需要兩個調節閥執行機構,滿足扭矩要求,我還是第一次聽說,以前總認為暖同專業風管上的一個閥就是一個執行機構.請高手指教下!謝謝
電動調節閥通常作為自動控制系統的一個組成部分,被用來對氣體的流量或壓力進行調節。但是電動調節閥的輸入和輸出之間的關系很難用一個準確的數字模型來描述。這不僅是由于閥門輸出特性的非線性,而其由于流過閥門氣體的流量和閥門前后的壓降互相影響難以計算。以流量控制為例,當閥門前后壓力固定時流量僅與閥門的開度有關,但在大多數情況下,當閥門的閥位變化時,閥門前后壓力也會隨之變化,這就時流量增益的計算十分困難。事實上,由于閥門前后的壓力在擾動因素的作用下也會發生波動從而引起流量的變化,流過閥門氣體的流量與閥門的開度不存在一一對應的關系。由于數學模型的不確定,直接以閥板的開度作為操縱變量不能很好地滿足系統的要求,甚至可能導致事故的發生。然后盡管閥門的開度與流量或壓降之間的解析關系不易得到,但是借助測量儀表卻可以方便地對閥門在某一開度下的流量或壓降進行測量。 針對閥門的輸出易測量不宜計算的特點,步進式控制不直接對輸入信號進行響應,而是分若干個固定的步長,使輸入信號一步一步地逼近設定量。在閥板轉動一個步長之后都對閥門的流量或壓降進
風量調節閥是可以五檔調節及任意角度調節的,但是對于防火調節閥,是不是也可以任意角度調節呢?調節角度與風量的關系是怎樣的?我在作一個新風系統的阻力計算時,因系統風量小于選型新風機風量,所以需要用防火調節閥去調節,并要計算調節角度以便查出其局部阻力系數。
知識點:風口電動調節閥
如何解決電動調節閥內漏 現今電動調節在各種工業控制系統中得到廣發的應用,這時我們難免會碰到一些問題,其中一個問題就是閥門內漏問題。今天主要會大家介紹電動調節閥的常見內漏的原因及解決方法,讓各位現場維護人員能夠得到一點受益! 1.介質的沖刷、電動調節閥老化引起的內漏 電動調節閥調整好后經過一定時間的運行,由于閥門的氣蝕和介質的沖刷、閥芯與閥座產生磨損、內部部件老化等原因,則會出現電動調節閥行程偏大、電動調節閥關不嚴的現象,造成電動調節閥泄漏量變大,隨著時間的推移,電動調節閥內漏現象會越來越嚴重。解決辦法:重新調整執行器,并定期進行維護、校正即可。 2.選型錯誤造成閥門的空化腐蝕引起電動調節閥的內漏 空化與壓差有關,當閥門的實際壓差△P大于產生空化的臨界壓差△Pc,就產生空化,空化過程中氣泡破裂時釋放出巨大的能量,對閥座、閥芯等節流元件產生巨大的破壞作用,一般的閥門在空化條件下最多運行三個月甚至更短時間,即閥門遭受到嚴重的空化腐蝕,致使閥座泄漏量高可達額定
新風機組為了防凍安裝的保溫電動閥和電動風量調節閥有什么不同?保溫電動閥可調節風量嗎?保溫電動閥的工作原理是什么?請高手指點!
在一個空調系統中,新風機進風分管位置加上風量調節閥,如果調試后發現,風量不需要風閥開度最大,從節能的角度考慮,想限制新風進風量,但又沒有必要來模擬控制。所以想請問:能不能根據調試的結果,對風閥的最大開度加以限制,運行時,只做開關控制?
主管接出支管,什么時候要用風量調節閥,什么時候不用有靜壓箱了就不用了嗎?還是一般風口都得帶閥,只是每個院畫圖的標準不一樣?
電動調節閥的輸入和輸出 電動調節閥通常作為自動控制系統的一個組成部分,被用來對氣體的流量或壓力進行調節。針對閥門的輸出易測量不宜計算的特點,步進式控制不直接對輸入信號進行響應,而是分若干個固定的步長,使輸入信號一步一步地
電動調節閥是由旋塞演變而來 在選擇電動調節閥時,首先要了解如何使用這種啟閉機,其結構是怎樣的。這樣,我們就不難理解為什么作為一個球體,它是按照這樣的旋轉結構設計的。因為它的設計結構本身就是利用球體的旋轉塞演變出來的,這樣的設計結構能夠有效的增強控制和調節的作用。而且這樣的繞閥桿的設計效果也很明顯。 家用電動調節閥 我們在選購電動調節閥的時候還是要多觀察它的軸線旋轉90度設計效果,這樣的設計調節閥能夠實現開啟和關閉的效果,通過這樣的控制發展作用,也能有效的改善整體的設計經驗。這樣的調節效果都是比較好的,有很好的作用性能。我們在挑選調節閥的目的主要就是為了有這個電動調節的作用力度了。選擇這樣的調節閥可以在管道上有更好的應用效果了,特別適合這種結構,可以主要作用于很多設計方法,這樣的控制效果和截止的作用力度也是比較好的了。我們都能按照這個電動的設計來進行調節了。 用于這些電動調節的切斷效果,電動調節閥分配的作用力度應該也是比較好的,我們都能通過這種設計來改變整體的使用效果。這樣的設計性能應該也是很好的了。在選擇
電動調節閥安裝注意事項 1.必須在本手冊規定的工作范圍內進行。不遵守規定將導致設備損壞。 2.安裝操作必須在本手冊規定的工作條件下執行,以防止設備損壞。 3.在存儲時,不得堆積過多包裝產品的集裝箱。 4.不得在執行器上施加重壓。 5.不得使控制流體凍結。否則可能出現設備損壞以及泄漏。 6.確定流動方向,并根據本手冊規定的方向以及位置安裝產品。管道連接過緊,或者安裝位置不當都可能造成設備損壞。 7.沖洗管道,清除所有殘留異物。在管道上游一側連接過濾器,以免設備損壞。 8.在管道安裝完成之后,確保連接部件不存在任何流體泄漏現象。 9.在平面法蘭上使用完好的墊圈,以免設備損壞,或者控制流體泄漏。 10.不得將產品安裝在蒸汽盤管或者熱水盤管附近。高溫輻射可能會導致執行器出現故障。 11.避免采用可能使設備運行過于頻繁的儀器,以免縮短設備的使用壽命。 1
風量調節閥為了保證運行的安全以及考慮到人的安全,施行全封閉式的設計方式。
設計院的圖紙已設計好,但在設計說明中加了一句所有進房間的新風支管需加一調節閥。本人認為這是設計人員沒有進行并聯管路的阻力平衡計算,而采取的一種偷懶的手段,想問一下大家設計時支管都加調節閥嗎?還有送風散流器都加調節閥嗎?
最近做一個新風機組的控制箱,新風機組旁有個電動調節閥需要24V電源,我的控制箱二次控制是用的220V電源,怎么控制這個電動調節閥的開閉啊?
換熱站(水-水板式換熱器)上自控,不知電動調節閥是安裝在供水管上還是安裝在回水管上?用不用加在旁通管上?:handshake
調節閥不同于手動閥門,它在使用過程中要處于不斷地運動、調節狀態,運動部件多,且要承受來自介質不平衡力等各種力量的沖擊,難免出現各種預想不到的故障,這些故障可來自執行機構、調節機構,也可能來自連接的附件裝置。 一、填料造成的故障 因填料原因造成的故障表現為外泄漏量增大、摩擦力增大及閥桿的跳動。分析如下: 1. 填料材質不合適。由于填料材質不合適造成的故障主要是外泄漏量增大及摩擦力增大例如,在高溫應用場合,采用聚四氟乙烯填料。故障處理方法是更換填料。 2.填料結構設計不當.o填料腔內,填料和有關附件的位置安裝不合適,填料高度不合適故障處理方法是按產品說明書要求安裝填料和有關附件。 3.填料安裝不合適。例如,石墨填料采用螺旋式安裝造成填料壓緊力不均勻,中心沒有對準等。故障處理方法是按層安裝,使壓緊力均勻。 4.填料有雜物。填料內的雜物造成閥桿劃跡。故障處理方法是對填料進行清潔,除去雜物<
大家好:我現在有一個工地圖紙上加壓送風機出風口處設計有一個電動旁通泄壓閥和一個壓力傳感器,請大家幫個忙壓力傳感器和電動旁通泄壓閥怎么連接,在那能買到,多少錢。急!