  • 消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    消防噴淋管可以這樣轉彎嗎

    現場去看了一下,發現消防管道安裝的末端噴頭的管道有很多進行了彎折,原因肯定是由障礙物或與其他管道相碰之類。想請教一下這種做法允許嗎,如果有有什么危害。

  • 關于自動噴淋的計算?????

    關于自動噴淋的計算?????

    下圖為自動噴淋最不利作用面積的圖,請問這樣的最不利作用面積用特性系數法怎樣計算啊????急啊???

  • 有關噴淋的問題,大家請進。

    一層建筑面積5000多平方米,用防火墻和防火卷閘分為三個區,一區做為車庫使用,二三區均為商場。現在比較模糊的地方就是,每個區都應設置一個噴淋系統嗎?還是按照不大于800個噴頭來確定系統???在規范上說每個分區都應該設置一個水流指示器,所以我自己認為要設置三個系統,還請大俠們指點!!!

  • 關于簡易噴淋的一些疑問

    我碰到在上海一個住宅小區,二類高層建筑,其消防原設計為臨時高壓系統,一二層商鋪采用簡易噴淋系統,從消火栓立管上接出,當?shù)叵谰謱彶橥饬耍鶕?jù)上海簡易自動噴水滅火系統設計施工維護暫行技術辦法的規定,是不是其噴淋系統可以不設濕式報警閥水指等附件,如果這樣那么假若噴淋頭破裂如何啟動消防泵。

  • 關于噴淋的支管支架的問題

    請教一下,噴淋支管的支架一定要采用角鋼嗎,在我們紹興,一定要用角鋼,而且要做成L型的支架,而在上海等其它地區是采用T字型的,請問,噴淋支管的支管有一定的要求嗎?

  • 關于噴淋和防火分區的問題

    大家平時工作中有沒有遇到過這種情況,一棟建筑(多層)根據規范需要設置噴淋系統,但是該建筑一層有兩個(或更多)防火分區,是不是這些防火分區都必須設噴淋?我的理解是,都必須要設不知道大家是怎么做的?——————————————————————比如吧,一個汽車4S店,一層兩個防火分區,一個是面積很大的展廳,另一個是面積很小的辦公部分,這個辦公部分需要設嗎

  • 關于自動噴淋的(閉式系統)

    1、計算自動噴淋流量是不是一般都用作用面積乘以噴水強度在乘以個1.3系數呢? 還有沒有其他的方法~!2、最不利點噴頭壓力是規范規定的0.05Mpa ,還是通過計算噴頭流量那個公式(q=K乘以根號下10P)反推出來的? 知道危險等級 確定單個噴頭保護面積 計算出單個噴頭流量之后反推壓力? 看書看多了 蒙了~!倒騰不清了

  • 此處應該設計噴淋噴頭嗎?

    最近碰到一個項目,一類綜合樓的辦公室?guī)б粋€(gè)陽臺,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,辦公室無吊頂,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎?

  • 關于噴淋穩壓設備的選擇

    各位大俠,小弟近來翻圖集,有點困惑,特來求教。圖集98S205 P6頁噴淋穩壓設備ZW(L)-Ⅱ-Z-D 消防壓力0.65-0.85 是這個區間能的消防壓力都可選著這套設備?是的話 后面的運行壓力P1 P2 Ps1 Ps2 那就都一樣? 比如我分別選用0.70MPa和0.80MPa的噴淋主泵,按照圖集上的 是不是都是選用ZW(L)-Ⅱ-Z-D 型 如果都選用這套設備 那后面的運行壓力都是P1 =0.85MPa Ps1=1.04MPa P2=1.02MPa Ps1=1.10MPa嗎? 如果不是 那噴淋穩壓設備應分別選什么型號的 還有運行壓力分別是什么?歡迎各位大俠給我解惑

  • 關于噴淋系統的布置(在線等)

    某商業街一期為地上二層建筑,每棟寬度為28米,一棟長96米,另一棟長56米,首層作為小型商鋪使用,最大商鋪面積170平方米,二層作為大型商鋪或商場使用,二層有超過40米的內走廊,現在首層我單是設置了消火栓系統,二層另設置自動噴淋系統,火災自動報警系統及排煙系統,請問這樣符合規范嗎?還是首層也必須做噴淋系統跟火災自動報警系統?[ 本帖最后由 about2929 于 2013-1-18 15:35 編輯 ]

  • 噴淋的作用面積怎么選擇

    在共建中,火災危險等級為一級,在一個樓層上有許多房間,同屬于一個防火分區,同一時間的火災次數為一次,那么也就是說同一個樓層只能是一個房間著火,那作用面積還是用160平方米嗎(一個的房間小于160).

  • 關于消防上下噴淋的問題

    關于消防上下噴淋的問題

    如圖所示,該區域為上下噴淋，那么噴淋頭數量應該如何計算?是按圖中所示噴頭個數,還是圖中所示噴頭個數乘以2?

  • 關于5000面積以上的商場噴淋

    噴淋商場建筑面積5000以上是中危II級,那么這個建筑面積指的是純商場部分的面積還是所在整個樓層的面積?現在兩層商場加起來4700,但每層還有個幾百平方的辦公區,他們屬于第二防火分區,如果算上這幾百的辦公區就超5000了,那最后設計說明里是寫中危險I還是II呢?反正目前噴頭布置是按中危險II級布置的,說明里寫II級的話審圖會提嗎?

  • 關于噴淋上下噴的幾個問題

    我再的項目上消防噴淋有上下噴,上噴在一次裝修的時候就裝好了,下噴在精裝修的時候做,現在拿到精裝修的圖紙,發現下噴頭的數量比上噴頭的數量多一些。問了問分包,分包說一個上噴帶兩個下噴也可以做,消防質檢也能通過。我想問一下大家:1.規范上要求是一個上噴帶一個下噴嗎?2.上下噴水力計算是如何規定的?現在做的上噴已經是一根DN32的管帶3個噴頭了,如果加上下噴,水管管徑應該如何確定?謝謝

  • 關于噴淋主管上開孔的問題

    在DN100以上的噴淋主管上面開個50,40,32,25的孔做機械三通這算是正常的吧。但甲方有個奇葩工程師講,要在100上開65的一級一級往下面降。在150管開80的一級一級往下降才可以。我知道根本沒有這樣的做法,但找了下規范跟施工圖集,都找不到有力證據。所以請求各位大俠們,有沒有更好的證據反駁這奇葩工程師的啊?在線等,最好是我漏了看的規范或者漏了的圖集,或者施工工藝也可以。

  • 弧形坡道如何,噴淋如何設置?

    弧形坡道如何,噴淋如何設置?(先不討論設于不設的問題)

  • 噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎?

    噴淋管噴頭與橋架太近可以嗎?

    遇到噴頭在橋架上方,且距離有近的情況怎么處理?

  • 噴淋橫干管可以上下翻彎么?

    同一防火分區,因建筑造型導致 層高  不同,那么噴淋干管怎么走? 如下圖所示意的辦法可以么,還是有其他辦法?求高手指點啊

  • 有關噴淋系統的問題咨詢

    05年的倉庫設計,用到12年后停用荒廢,消防噴淋是老規范的設計參數,而2020年重新使用,噴淋系統完好,現在這個噴淋系統需要按新規范重新設計安裝,還是按老規范驗收,新老規范對于噴淋強度的限制有所不同

  • 關于自動噴淋系統的疑惑

    大家好,我最近在學習自動噴淋系統,我看自動噴淋系統的圖紙上面都有排水管道是怎么回事呀?自動噴淋系統也需要排水嗎?是不是只有在濕式噴淋系統中才有呀?是不是用于檢修時排放管道中的水呀?敬請各位不吝賜教!