  • 關于自動噴淋的計算?????

    關于自動噴淋的計算?????

    下圖為自動噴淋最不利作用面積的圖,請問這樣的最不利作用面積用特性系數法怎樣計算啊????急啊???

  • 關于自動噴淋的(閉式系統)

    1、計算自動噴淋流量是不是一般都用作用面積乘以噴水強度在乘以個1.3系數呢? 還有沒有其他的方法~!2、最不利點噴頭壓力是規范規定的0.05Mpa ,還是通過計算噴頭流量那個公式(q=K乘以根號下10P)反推出來的? 知道危險等級 確定單個噴頭保護面積 計算出單個噴頭流量之后反推壓力? 看書看多了 蒙了~!倒騰不清了

  • 關于自動噴淋系統的疑惑

    大家好,我最近在學習自動噴淋系統,我看自動噴淋系統的圖紙上面都有排水管道是怎么回事呀?自動噴淋系統也需要排水嗎?是不是只有在濕式噴淋系統中才有呀?是不是用于檢修時排放管道中的水呀?敬請各位不吝賜教!

  • 這個住宅要設置自動噴淋嗎?

    一棟約80米的住宅樓,地下一層,地上三層為商場,三至二十二層為住宅,上面住宅有較長的走廊,這個走廊需要設置自動噴淋嗎?我參考很多圖紙沒有做,但是在高規的7。6。2的內容中好象又要設置。請大家給意見?謝謝!

  • 這個小區需設自動噴淋嗎

    本人剛接一個有五棟13層公寓樓(總面積8萬M2)大小區,每棟公寓一二層都分為30M2左右的小商鋪,3至13層為公寓,有內走廊,其中最大的一棟底層面積有2800M2,設計時根據《建筑設計規范》2005,我只考慮一個300M3的消防水池(供消火栓),而可以不設噴淋系統嗎?請各位大俠多多賜教。

  • 這個需要設置自動噴淋么?

    一個四層酒店,一層停車場46個車位,二層為廚房職工餐廳和包房,三層為包房,四層為包房和宴會廳,高度為14.1米。停車場需要設置噴淋系統么?按噴規停車場屬于中危2級應設噴淋。可是按《汽車庫 修車庫 停車場設計防火規范》<100車輛的屬于4類防火分類 ,此規范并未將4類停車場列為應設置自動噴水滅火系統的范圍。這個地方該怎么解決。二層三層四層是否設置自動噴淋,如果設,是不是按照噴規僅在走廊設置就行 還是所有的地方都設阿?本人頭一次做設計 心里沒底。各位達人幫忙解決一下

  • 關于自動噴淋管徑的問題

    給排水技術措施 187頁中 表中中危險級控制標準噴頭數DN25 1 DN32 3 DN40 4 DN50 8 DN65 12 DN80 32 DN100 64 輕危險級 DN25 1 DN32 3 DN40 5 DN50 10 DN65 18 DN80 48 自動噴淋規范中只包含著些 請問當中危險級噴頭超過64個怎么標注管徑? 請問當輕危險級噴頭超過48個怎么標注管徑? 希望大家幫助???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

  • 自動噴淋的管徑怎么計算?

    高層建筑中的自動噴淋系統怎么算?大家都是怎么計算的?是用書上說的作用面積法和特性系數法嗎?很多地下車庫的面積都很大,用面積法算起來恐怕很麻煩吧?

  • 》》》》》關于自動噴淋計算的問題

    輕危險級別的民用建筑,噴水強度4L/MIN.m2,,計算以后水量為17L/S,請問各位這個數值正常嗎?????謝謝。。

  • 關于設置自動噴淋的問題

    在學校的一座試驗樓上,有一間500平方米左右的多媒體教室,請問這問教室用設置自動噴淋系統嗎?電腦室設置自動噴淋系統是否合適?另外在一座辦公樓上,1-4層是辦公室,5層設置了兩個大間,一個是會展中心,一個是會議室,各500平方米左右,請問這兩問用設自動噴淋系統嗎?這座辦公樓總體積約20000立方米。謝謝了

  • 關于自動噴淋的設置問題

    各位大家好,小弟手上有個項目是這樣的,二類高層,原本出圖一二三樓做卡拉OK,四到十一層做旅館, ,六到九層有連通采光井,故算為一個防火分區,當時做噴淋給他一到十一層都做了,因為怕消防通不過,現在甲方把一到三層全換成住宅出售,那現在做噴淋是不是只需要做公共走道部分就可以那,其他各個單間還要嗎

  • 網架下怎樣安裝自動噴淋

    我想問一下,網架下面的自動噴淋怎么安裝。

  • 求助關于自動噴淋的問題

    大家好,請問一個關于自動噴淋的問題,我想問下在河南省鄭州市有個一萬多方的低層綜合樓建筑,里面是用分體空調的,噴淋按輕危級,水泵設了30L/S。1、那么我設噴淋時要用什么系統,濕式還是預作用系統?能否采用濕式系統?2、本工程噴淋共設有1300個噴頭。我用了2個報警閥,由于管網比較大,每個報警閥估計有9~10m3,如果用預作用系統,只靠噴淋泵沖水肯定超2min,如果有個18m3的天面水箱能否滿足沖水要求?3、如果要控制每個報警閥管網體積在3m3,那豈不是每個分區要設1個報警閥?希望大家能幫幫手回答我的問題,謝謝!

  • 關于消防自動噴淋的幾個問題

    關于消防自動噴淋的幾個問題

    請教在線的各位師傅,關于消防自動噴淋系統的幾個問題:1消防自動噴淋系統是怎樣一個聯動過程?2要使噴淋泵動作,需要幾種控制方式?3,濕式報警閥的壓力開關在什么狀態下動作,壓力開關控制起泵,還需要模塊嗎?如果需要,要使用哪種模塊?4,看一下我們這的濕式報警閥安裝的正確嗎?現在的情況是:主控柜處于自動狀態,壓力開關接線到主控柜的無源動作觸點,管道保持5公斤壓力,壓力開關處頂針落下,壓力開關觸點處于常開狀態,從末端泄水,供水測壓力降低,直到把水泄完,壓力開關的頂針也不動作。當我用螺絲刀把壓力開關處的觸點頂起時,噴淋泵動作起泵,開始供水,然后壓力開關才會頂起,警鈴處過水,警鈴響起,此時我可以撤掉螺絲刀,系統處于正常供水狀態,系統側達到5公斤壓力,壓力開關頂針落下,水泵停止。

  • 自動噴淋系統與防火分區

    今天看了一地下車庫,其與高層住宅的地下室由防火門相通,設計人在車庫設計了自動噴淋系統,但沒有在高層住宅地下室設,這樣合適嗎?

  • 自動噴淋系統的設計流程

    自動噴淋系統的設計流程。僅限大家參考和討論。

  • 噴淋管徑不能自動標注了

    噴淋管徑不能自動標注了

    原來噴淋管子徑能自動標注的,改了初始設置中天正設置的噴頭半徑大小125修改成400,就不行了。改回來之后,也不行了。只能標注第根管子了

  • 該商店需要設計自動噴淋嗎

    有一商店由類似于商業網點的商鋪組成,部分由帶有公共走廊的一層商鋪,另一部分由帶內樓梯的上下商鋪。一層建筑面積1200多平方米,總建筑面積3400多平方米。請問該項目需要上噴淋嗎?

  • 自動噴淋改造水池怎么辦?(急!!!)

    我現在做一個自動噴淋改造工程,原來沒有自動噴淋系統現在需要設。他周圍沒有空地,有一個地下室,請問怎么樣能滿足水池的需要呢是在原有地下室中再建水池還是無負壓,還有什么好的方法呢????

  • 關于自動噴淋計算軟件的問題

    設計自動噴淋系統時都要按照規范要求計算水量,手工計算費時費力,現在有許多計算軟件可用,但好象都沒有有關消防部門的認證,同一個項目用不同的軟件計算出來的水量及壓力都有所不同。請大家都來討論一下自己在工作中都用的是那家的計算軟件?此軟件有何特點?