有一條低壓電纜,原來是用作三相電機的(電纜是三芯,到配電室有一段距離),現想用作一檢修箱電源(而且需要零線),該怎么解決這個零線問題呢,可不可以在就地打接地體做零線呢?請高手賜教!謝謝!
去年公司給一個污水處理廠做的成套低壓GCK柜,其中的補償柜出了好多次問題,不知道是哪里出了問題,我們用的是10路補償,每路依次有三個63A熔斷器,一個交流接觸器,三個電抗器,一個20KVAR電容器,NWK1-G10的無功補償控制器,從去年到現在,接觸器和熔斷器,電抗器都損壞過,熔斷器外殼燒了,電抗器爆過,現在每次去只能換上新的,也查不出哪里出問題了,平時投入運行時也沒問題,但是過一段就可能會出現上面的問題,無功補償都有哪方面要注意的問題,大家說說。
手上有個改造項目,業主要求低壓柜的電源從已有的低壓柜的母線上取,以前沒做過這種改造,不知道用什么方法將新母線和已有母線續接起來呢???請各位大大指教!
現有630KVA油變,設置在戶外水泥墩上,邊上是配電房(內設低壓GGD柜)。變壓器與低壓總柜采用1250A的封閉母線連接。那么問題來了,由于油變是露天設置的,必然會有一段封閉母線也是露天的,日曬雨淋,可有影響?
1。變壓器低壓側是按照變壓器容量選擇嗎?怎么選啊?2。那末端的MCC配電柜的母排是根據進線開關和負載的計算電流選擇嗎??怎么選啊?2。我現在有個二期項目,利用的是一期已有的一個2000kVA的變壓器;因為MCC配電室的空間問題,二期新增的MCC配電柜沒有和一期并排(一期母排很大),而是我做了個出線柜,出線開關額定電流800,利用電纜給我的二期MCC柜供電,因為二期MCC柜就在附近的小房間內,所以電纜是直接上的二期MCC柜的母排,沒有重新設置了進線開關,那我的二期MCC柜的低壓母排還需要和一期主母排一樣大(也就是根據變壓器選擇)?還是根據額定電流800的出線開關選擇+負載的計算電流選擇啊??
大家好,本人從事電氣設計工作3年多,在這3年里,主要從事高層民用建筑電氣設計,最近回顧一下自己的設計項目,發現在供電方案方面有一些疑惑,愿與大家一同討論!目前可以說。在高層建筑里,總的供電方案有3種:1,母線槽;2,預分支電纜 3,主干電纜+穿刺線夾或者分接箱第1種好象現在都不用了,第2種弊處很大,本人很少用現在主要是用第3種,那么我發現,在高層住宅里面,一般是出2—3條主干電纜(每根電纜供8—10層,一梯兩戶,一戶按8kw計算),在高層賓館,辦公樓里面,我是一般采取兩種方式:a,1—3層用一根主干電纜,用一個層區配電箱(裝于井道內),b,與住宅類似設計,但是一根主干電纜頂多管5—6層,采用部分放射試!大家現在能告訴我的想法怎么樣嗎?希望大家在這里討論和交流,因為干線方案是相當相當重要的!
我站是110KV變電站兩路進線各帶兩臺主變當202開關動作時245自投成功后,開始查找原因是線路故障由于線路的定值和202受總開關的定值的時間基本相等故障電流較高時同時跳開故障線路和受總開關,原因找到后需要將245拉開再和上202,為了不間斷供電,需要先和上145再和上202后拉開245再拉開145,這樣做的原因是先讓一次合環.再讓二次合環.這是為什么.可不可以直接和上202拉開245.在規程上講是不可以的.這樣合環有什么危害,短時間的低壓合環可不可以. 那位老師知道請指教.學生多謝了.
380V低壓用電設備及配電箱什么時候選3+2芯,什么時候選4+1芯,什么時候選3+1芯?低壓用電設備如空調箱,風機,電梯,天車,及一些工程用的成型機,切割機,組裝機等
條件:1、變壓器10KV電源部分由變電站兩個不同段母線供電,兩段母線可互為備用;2、由兩臺獨立的變壓器進行供電,互為備用;3、重要負荷由雙電源供電(雙電源轉換箱);4、用萬用表電壓檔在雙電源轉換箱兩電源處進行核相;請教達人:萬用表量同相,有電壓且另量兩同相的電壓值均不相同(同相無電壓?),量出的值大的相差100多伏。請教這是什么原因?同相不同位?[ 本帖最后由 cool_longlyer 于 2009-6-19 10:52 編輯 ]
關于高壓與低壓區分的原則:1.電力《安規》上規定:高壓電氣設備---對地電壓在1000伏及以上者;低壓電氣設備----對地電壓在1000伏以下者。2.《電氣安全工程》全國高校安全工程專業本科規劃教材(2009年5月)一書中解釋: 我國標準規定:交流額定電壓1000伏及以上者屬于高壓,1000伏以下者屬于低壓; 對地電壓而言,交流250伏以上為高壓,250伏及其以下為低壓。電力《安規》在修改以前是“對地電壓而言,交流250伏以上為高壓,250伏及其以下為低壓。”修改以后是“對地電壓而言,交流1000伏及以上為高壓,1000伏及其以下為低壓。”到底如何規定為是?拿不準的話我以 為準.大家說那?
某二類高層辦公,二路10kv電源進線,兩臺變壓器,高壓兩段母線中間設母聯,低壓為兩段母線,為何還要設低壓母聯?可不可以不設低壓母聯?為什么?謝謝指教.!!
《建筑設計防火規范》中8.3.3條規定:設有室內消火栓的人員密集公共建筑以及低于本規范第8.3.1條規定規模的其他公共建筑宜設消防軟管卷盤;建筑面積大于200m2的商業服務網點應設置消防軟管卷盤或輕便消防水龍。 消防軟管卷盤及輕便消防水龍在平面圖及系統圖中如何表示?立管管徑方面如何確定?
請教各位大哥一個問題:在0.4KV低壓供電系統中,兩臺變壓器進線加一臺母聯開關并列運行,就是常說的兩進線一母聯供電方式,兩進母線互為備用.兩總進線開關跟母聯開關選用三極開關,中性線是連通的,開關選用4段保護,其中一段就是接地保護,兩進線開關在變壓器進線處N排裝有一臺零序互感器,用來檢測N排電流,二次側輸入到開關,當有零序電流時分斷開關.但我總是覺得,三極開關應用在兩進線一母聯的供電方式,N排不隨開關分斷總是連通,當一端有接地故障時,零序電流有可能向兩邊流向,這樣沒有接地故障一端也誤動作了.但目前好多設計圖紙都是這樣設計的,不知有沒有問題?
在低壓開關柜中,相線母排,零排,地排都按什么標準選用啊,見了很多5根選的是一樣的,迷惑,至于這樣啊?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-1-5 20:03 編輯 ]
變壓器負荷情況:2臺1600kVA的變壓器是暗備用方式運行,當一臺故障時,由另外一臺通過母聯開關帶動故障變壓器的負荷。現場發現到貨變壓器母排是單相一片125x10的銅排,低壓柜母排是單相2片100x10的母排,就是說變壓器出線比低壓柜的母排小。查母排載流量125x10在25°~40°環境溫度下是2650A~2150A,請問該變壓器母排是否能在其中一臺變壓器故障的情況下帶全負荷運行呢?會不會出現母排出力不能滿足要求的情況?
在設計一個小區,地上塔樓6座帶連通的大地下車庫。由于甲方要求,在地下車庫內不設置變配電室。在室外設計箱變,由箱變引出大截面電纜至地下室的配電室。在配電室內設置低壓配電屏。配電室的作用是:1.進出建筑物電纜的電氣分界點。 2完成電源入戶防止感應雷作用 3將大電纜轉換為小電纜供給建筑物內各設備及各個塔樓現在遇到的問題是:進入配電室的低壓電纜,如何接地接地地點是在什么地方?是在配電屏內還是在進入建筑物時在進戶套管處?低壓電源進線采用三相四線或者三相五線是否有差別。電源入戶接地與等電位連接,建筑物接地的關系。各位高手能否指點一下,如果有低壓電纜進戶接地的圖集也請告知。
今天下車間,工人師傅說低壓饋線柜的斷路器有些排不開,這都怪我當時合柜子尺寸的時候沒注意我這次選用的斷路器是帶輔助觸點的,這樣一來只排一排就不行了,這樣只能上下交錯的排兩排了,這樣一來,出線就沒有以前方便了,我想問一下,用戶不會因此,挑毛病吧?
低壓柜與低壓柜之間的板子存在嗎?低壓柜與低壓柜之間是像附圖中直接用母線相連嗎?母線斷開處用的是電纜連接的嗎?
那位大俠有此畫軟管的插件,麻煩上傳個。
有400KVA和315KVA2臺箱站的活,低壓柜客戶已經有了,現需做兩臺箱站為低壓柜供電,低壓柜兩路進線配置分別是額定電流1000A和800A的斷路器,問題來了1,箱站內部還需要低壓開關嗎?(因為我覺得低壓柜內已經有進線開關了),變壓器直接出線接低壓柜可以嗎?但是這樣做自己又感覺不行,有沒有相關的規定呢?2,按照常規配置400箱站的低壓應該是1000隔離開關+800斷路器,315箱站低壓應該是1000隔離開關+630斷路器,但是額定電流比低壓柜的進線開關小,按照常規配置做可以嗎? 需要比開關柜的選型大一級嗎?望高手解答!![ 本帖最后由 yuhen1984 于 2012-5-31 08:48 編輯 ]