1)一般構造(1)鋼筋錨固的定義及錨固長度的確定(2)縱向受拉鋼筋錨固修正的原因及修正方法(3)光圓鋼筋18
論文簡介:11G101平法圖集全面解釋,與舊版本的改動 投稿網友:zhangyang5934 上傳時間: 2013-11-01
墻●墻問題(1):在03G101-1圖集中剪力墻豎筋在頂端要求錨入板中有個錨固長度,當剪力墻頂有暗梁AL時,是否只需錨入AL夠錨固長度即可?■答墻問題(1):剪力墻豎向鋼筋彎折伸入板內的構造不是"錨入板中"(因板不是墻的支座),而是完成墻與板的相互連接。暗梁并不是梁(梁定義為受彎構件),它是剪力墻的水平線性"加強帶"。暗梁仍然是墻的一部分,它不可能獨立于墻身而存在,所以,當墻頂有AL時,墻豎向鋼筋仍然應彎折伸入板中。●墻問題(2):剪力墻鋼筋、AL鋼筋之間相互關系是怎樣,圖集中為什么不畫出?端頭直鉤是從面筋上過,還是從下面過?直鉤所在板中的位置是否有要求?在圖集中剪力墻豎筋要求穿越AL,是否理解為剪力墻豎筋從AL鋼筋中穿過,若這樣剪力墻豎筋保護層又增加了一個AL鋼筋直徑?■答墻問題(2):比較合適的鋼筋綁扎位置是:(由外及內)第一層為墻水平鋼筋(水平鋼筋放在外側施工方便),第二層為墻豎向鋼筋及AL箍筋,第三層為AL縱向(水平)鋼筋。端頭直鉤與AL箍筋為同一層面,所以從面筋上過。墻筋直鉤在板中的位置要看板面標高與墻頂標高的關系(
今天我來回憶下平法圖集11G-101關于柱(抗震柱)這一部分的主要的知識,希望能幫助大家更深刻的理解平法。
國標圖集---平法 平法標注的圖集```很辛苦才弄到``大家快來下吧```下后別忘了頂一下啊``04G101-1(板式樓梯)
希望能夠給大家些幫助哦
平法圖集之筏形基礎(四)筏型基礎分兩類,梁板平板樣不一,多種結構都在用,錨固一般不抗震。主次梁緊靠地,叫成地梁也可以,它和正梁有區別,上受拉來下受壓,
論文簡介:鋼筋專業知識-平法圖集部分內容和鋼筋的計算 投稿網友:qq407484527 上傳時間: 2013-07-26
11G101圖集講解和彭波平法鋼筋視頻講解,,,好東西大家分享
梁之腹板高度,圖集取值有誤。板底至下上筋,腰筋此間均布。13G101-11《G101系列圖集施工常見問題答疑圖解》第4-14頁,hw應該從下筋的最上層算起至板底。2014.4.12
大家有沒有發現,平法懸挑梁的彎筋構造,當面筋少于3根時,圖集上的大樣不能約束端口梁!應該如何理解圖集?實際應用中大家是如何做的!
圖紙簡介: 廣東省省院圖集-鋼筋混凝土樓梯平法通用圖及說明,鋼筋混凝土樓梯設計說明,節點圖等。 投稿網友: affcong 上傳時間: 2014-07-16
能夠幫助大家是快樂的!