  • 對于鋼筋平法的一些疑問

    舉個簡單的例子如:二級抗震 三級鋼 C30混凝土 查表得基本錨固長度為40D 修正系數對于一二級抗震等級取1.15對于四級抗震等級取1.00問題:是不是算完基本錨固都要乘以這個修正系數?如果搭接接頭百分率為%50,查表可得修正系數1.4,這個修正系數只針對柱不針對墻?墻的搭接系數是不是可以不考慮接頭搭接百分率 修正系數只是1.2 求大神指點

  • 平法圖集部分內容和鋼筋的計算

    論文簡介:鋼筋專業知識-平法圖集部分內容和鋼筋的計算 投稿網友:qq407484527 上傳時間: 2013-07-26

  • 11G101圖集講解和彭波平法鋼筋視頻講解

    11G101圖集講解和彭波平法鋼筋視頻講解,,,好東西大家分享

  • 關于平法鋼筋的箍筋根數

    碰到一個題目:第54題 一單跨梁,支座為600*600的框架柱,軸線居中,梁跨長3300,箍筋為10Φ10@100/200,箍筋加密區的根數為( )根,非加密區的根數為( )根 A、20 4 B、10 9 C、20 3 D、10 8我的解答 1,如為1級抗震,加密區長度為1200,加密區箍筋根數=(1200-50/100+1)*2=242

  • 鋼筋翻樣之《平法》要領(之一)

    鋼筋翻樣之《平法》要領(之一)有些鋼筋工同行新手應用《平法》時常發懵,暈頭轉向,不得要領。本人從另一視角提取分類內容加以淺釋,以幫助大家深入理解使用《平法》。因水平所限,必然有不當之處,希望同道加以補充或指正。鋼筋的錨固長度為此構件中的縱筋伸入彼構件內的長度,以彼構件的完整邊線起算。如:梁伸入柱中;柱伸入梁中;次梁伸入主梁中;柱伸入基礎中;墻或板伸入梁中;等等。“錨固長度”應成為鋼筋工的第一概念。錨固長度是圖集中的固定值。在《平法》各本圖集中均有列表。錨固長度在101-1.3.4圖集中總分兩種:非抗震與抗震,內容是不同的。選擇錨固長度的前提條件是混凝土強度等級與抗震等級,然后參照鋼筋種類決定。在任何情況下,錨固長度不得小于250mm。非框架梁下部縱筋的錨固長度為12d;非框架梁包括:簡支梁;連系梁;樓梯梁;過梁;雨蓬陽臺梁;但不包括圈梁懸挑梁和基礎梁,圈梁懸挑梁和基礎梁另有規定。當邊柱內側柱筋頂部和中柱柱筋頂部的直錨長度小于錨固長度時,可向內或向外

  • 教你學會看圖——鋼筋平法圖集常用符號解釋

    la: 非抗震構件的鋼筋錨固長度 laE: 抗震構件的鋼筋錨固長度 bw: 剪力墻的厚度 bf: 轉角處的暗柱的厚度 ln: 梁的凈跨度<

  • 11G101平法圖集全面解釋

    論文簡介:11G101平法圖集全面解釋,與舊版本的改動 投稿網友:zhangyang5934 上傳時間: 2013-11-01

  • 鋼筋平法識圖及算量入門

    鋼筋平法識圖及算量入門箍筋表示方法: ⑴ φ10@100/200(2) 表示箍筋為φ10 ,加密區間距100,非加密區間距200,全為雙肢箍。 ⑵ φ10@100/200(4) 表示箍筋為φ10 ,加密區間距100,非加密區間距200,全為四肢箍。 ⑶ φ8@200(2) 表示箍筋為φ8,間距為200,雙肢箍。 ⑷ φ8@100(4)/150(2) 表示箍筋為φ8,加密區間距100,四肢箍,非加密區間距150,雙肢箍。 一、 梁上主筋和梁下主筋同時表示方法 : ⑴ 3Φ22,3Φ20 表示上部鋼筋為3Φ22, 下部鋼筋為3Φ20。 ⑵ 2φ12,3Φ18 表示上部鋼筋為2φ12, 下部鋼筋為3Φ18。 ⑶ 4Φ25,4Φ25 表示上部鋼筋為4Φ25, 下部鋼筋為4Φ25。 ⑷ 3Φ25,5Φ25 表示上部鋼筋為3Φ25, 下部鋼筋為5Φ25。 二、 梁上部鋼筋表示方法:(標在梁上支座處)

  • 鋼筋翻樣之《平法》要領{轉載}

    鋼筋翻樣之《平法》要領:time: :handshake 轉載 建工新人鋼筋翻樣之《平法》要領(之一) 有些鋼筋工同行新手應用《平法》時常發懵,暈頭轉向,不得要領。本人從另一視角提取分類內容加以淺釋,以幫助大家深入理解使用《 平法》。 因水平所限,必然有不當之處,希望同道加以補充或指正。 鋼筋的錨固長度 為此構件中的縱筋伸入彼構件內的長度,以彼構件的完整邊線起算。 非框架梁下部縱筋的錨固長度為12d;非框架梁包括:簡支梁;連系梁;樓梯梁;過梁;雨蓬陽臺梁;但不包括圈梁懸挑梁和基礎梁,

  • 鋼筋翻樣之《平法》要領(轉載)

    鋼筋翻樣之《平法》要領(之一) 有些鋼筋工同行新手應用《平法》時常發懵,暈頭轉向,不得要領。 選擇錨固長度的前提條件是混凝土

  • 03G101平法圖集-關于墻的問答

    墻●墻問題(1):在03G101-1圖集中剪力墻豎筋在頂端要求錨入板中有個錨固長度,當剪力墻頂有暗梁AL時,是否只需錨入AL夠錨固長度即可?■答墻問題(1):剪力墻豎向鋼筋彎折伸入板內的構造不是"錨入板中"(因板不是墻的支座),而是完成墻與板的相互連接。暗梁并不是梁(梁定義為受彎構件),它是剪力墻的水平線性"加強帶"。暗梁仍然是墻的一部分,它不可能獨立于墻身而存在,所以,當墻頂有AL時,墻豎向鋼筋仍然應彎折伸入板中。●墻問題(2):剪力墻鋼筋、AL鋼筋之間相互關系是怎樣,圖集中為什么不畫出?端頭直鉤是從面筋上過,還是從下面過?直鉤所在板中的位置是否有要求?在圖集中剪力墻豎筋要求穿越AL,是否理解為剪力墻豎筋從AL鋼筋中穿過,若這樣剪力墻豎筋保護層又增加了一個AL鋼筋直徑?■答墻問題(2):比較合適的鋼筋綁扎位置是:(由外及內)第一層為墻水平鋼筋(水平鋼筋放在外側施工方便),第二層為墻豎向鋼筋及AL箍筋,第三層為AL縱向(水平)鋼筋。端頭直鉤與AL箍筋為同一層面,所以從面筋上過。墻筋直鉤在板中的位置要看板面標高與墻頂標高的關系(

  • 平法看圖與鋼筋做法解析

    平法看圖與鋼筋做法解析

  • 這水箱圖集的鋼筋是什么意思?

    這水箱圖集的鋼筋是什么意思?

    這水箱圖集的3個紅圈里的鋼筋是代表什么部位的是什么意思?看圖

  • 鋼筋翻樣中《平法》要領總結

 非框架梁下部縱筋的錨固長度為12d;非框架梁包括:簡支梁;連系梁;樓梯梁;過梁;雨蓬陽臺梁;但不包括圈梁懸挑梁和基礎梁, 圈梁懸挑梁和基礎梁另有規定。 當邊柱內側柱筋頂部和中柱柱筋頂部的直錨長度

  • 平法鋼筋識圖及疑惑解析陳達飛

    非常實用 適合新手老手 識圖 算鋼筋

  • 11G平法鋼筋探討,歡迎挑錯。

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-30 06:33 編輯 分享三本規范圖集11G101-1.2.3常用系列清晰書簽版、GB 50011-2010 建筑抗震設計規范及《混凝土結構設計規范》(GB50010-2010)已以上三本為基準,拋磚引玉,歡迎各位網友積極回帖,提出自己不同的看法和見解。

點擊加載更多

鋼筋平法圖集

鋼筋平法圖集專題,為您提供鋼筋平法圖集相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與鋼筋平法圖集 相關的專業交流討論,更多鋼筋平法圖集相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

鋼筋錨固長度計算

鋼筋切斷機

主站蜘蛛池模板: 延川县| 板桥市| 永川市| 怀来县| 宁河县| 长泰县| 田阳县| 大安市| 伊宁县| 桦川县| 汕头市| 贡嘎县| 奇台县| 二连浩特市| 绥宁县| 金山区| 台州市| 奉化市| 克山县| 原平市| 辽源市| 翁牛特旗| 松阳县| 北川| 利川市| 涪陵区| 上蔡县| 泗阳县| 丰宁| 牙克石市| 洛川县| 临高县| 沂源县| 桦甸市| 皮山县| 大姚县| 岳阳县| 天镇县| 思南县| 高青县| 延安市|