為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
這個方塊東西叫什么 作用什么啊 求前輩解答
最近接了個工程,是在海拔約600米山頂上的人防工程,年平均雷暴日大約在80天,建筑為坡屋頂,1:3或1:4的坡,2~3層,長130米左右,山頂大部為石頭,因為以前沒接觸過這樣的,所以請大家幫幫忙,給我一點建議,不勝感激,不勝感激!
陜02D12 防雷與接地工程
廠區防雷接地及防靜電接地設計 防雷接地裝置的設計灌區采用人工接地裝置,并根據罐體、裝置的實際分布,沿外圍組成公用接地網。共用接地網由水平接地體和垂直接地體組成。防雷、防雷靜電接地設計金屬罐體不少于兩處通過接地線與接地體連接,且連接點間距不大于30米。若剛罐體頂板厚度不大于等于4mm,則不需設避雷針保護,但應將各罐體不少于兩處防雷、防靜電接地。各種金屬管道、金屬管架、電纜橋架、電纜金屬外皮首尾兩端應接地,且應不大于30米接地一次。平行敷設的管道、電纜金屬外皮等長金屬物,其間距不應大于30mm;交叉凈距小于100mm時,其交叉處應跨接。當長金屬物的彎頭、閥門、法蘭盤等連接處的過渡電阻大于0.03歐姆時,連接處應用金屬線跨接。罐區內的供電線路、溫度、液位等測量裝置,應采用鎧裝電纜或鋼管
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分
請問有了避雷網或者避雷帶后,避雷針還需要設置嗎,是必須的嗎?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,這樣才能夠把雷電導入地下,對嗎?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢?謝謝各位指點?
:time: 請教,輸油管道每隔25m作一組接地,電纜橋架每隔30~50m作一組接地,請問技術資料采用什么表格???
喜歡的朋友歡迎下載!
本人接觸建筑安裝不久,本身也不是電氣專業的,對與避雷接地這一方面的知識了解的不多,現在工程中遇到一些問題,請各位專家予以解答,不勝感激: 1.獨立接觸防雷接地中,獨立基礎墊層上的鋼筋網片四角需要焊接聯通后,再與梁柱鋼筋連接?還是直接用圓鋼把梁主筋和柱主筋連接? 2.環周基礎梁鋼筋在焊接做接地體時,焊接上層筋與下層筋有區別嗎?
1. 利用所有砼柱之兩根角主筋作防雷接地引下,下與接地體焊接聯通.在相室外埋深1m處焊出一根40*4鍍鋅扁鋼,此扁鋼伸向室外,距外皮的距不小于1m,記住是所有的砼柱; 2,避雷帶明嵌于女兒墻邊沿,而不是女兒墻中間。
現有一樓本身是兩層以前沒做防雷,現在要改成四層,但是是線按兩層施工,后再加三四層,改造項目的防雷接地應該怎么做。建立和甲方還不想做明的引下線。
在倉庫里面有防爆空調,分室外機和室內機,是不是都需要用扁鋼做靜電接地?倉庫四周做了靜電接地網?室內機是落地的,室外機是支架安裝的?
[size=13.3333px]建筑防雷、接地設計與安裝,朋友們有興趣的看看吧