  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 防爆空調需要靜電接地嗎?

    在倉庫里面有防爆空調,分室外機和室內機,是不是都需要用扁鋼做靜電接地?倉庫四周做了靜電接地網?室內機是落地的,室外機是支架安裝的?

  • 報警主機專用接地如何連接

    報警主機專用接地是否可以直接與本室內局部等電位端子連接,主機電源的PE線又接在那里。本人所用報警主機(壁裝)電源接線端子處設一接地端子,是接PE線還是接專用接地線。主機外殼若設一接地端子,此問題是否就可以認為迎刃而解了?

  • 關于報警總線有接地的問題

    大家都知道兩總線如果有接地的話很容易燒壞回路板,但是現有的設備如短路隔離器只能應對短路而引起的故障。如果有接地的話它是不會動作的,也就會把回路板燒壞,回路板一壞整個系統差不多也就癱瘓了。所謂的安全系統真的安全么???:我就遇到過這種情況,有一個工地用的是海灣的設備,再送電之前我都查過沒有接地的,再送上電以后過了兩天設備注冊不上了,也沒有報回路故障,我把線子摘下來一量有接地的,等我處理好以后在接上回路直接沒有輸出電壓了。廠家來人一看是回路板燒了!!我就很郁悶了,他為什么不報故障呢!!! 現在是調試時壞了那還好說,如果以后壞了那算誰的責任呢?大家都知道坐在監控室的 又有幾個懂行的呢???如果真發生火災了那這套系統還能起到作用么???如果有在有接地 的情況下就動作的模塊也就不回出現上述的情況了!!

  • 火災自動報警系統的接地問題

    《火災自動報警系統設計規范》5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,并應在消防控制室設置專用接地板。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于25mm2。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。對于這兩條規范,有個疑問,目前的設計大多都是共用接地體,最底層底板水平主鋼筋水平焊通,并與樁基焊接。那么,消防控制室采用這銅電纜往下引接至共用接地體,有意義嗎?為什么不能用豎向鋼筋?不知道對這規范理解有沒有錯,請高手指點。

  • 管道的靜電接地問題分析討論

    知識點:靜電放電接地

  • 哪些管道需要靜電接地和跨接

    知識點:間接接地

  • 防靜電接地要距離建筑多少合適?

    在做一個潔凈室的防靜電接地樁 圖紙上說要距離建筑墻面6米 但那是路面不知道有沒有什么規范提到 防靜電接地距離建筑的最小距離。我想這是不是想和建筑的防雷接地分開?是否我的防靜電接地只要實測電阻<4歐姆 距離建筑近點沒有什么影響因為距離建筑六米的地方是路面。。。

  • 防靜電接地與保護接地在終端能否共用

    本人在電子廠工作,客戶稽核的時候,他們不允許將插座的PE線拉出來給桌子和靜電環做防靜電接地,理由是設備外殼帶電的時候人員會觸電。 但是我查看了美國防靜電協會S6.1的規范,防靜電接地和PE線是可以公用的,觸電更是不可能,因為有漏保和外殼接地。請大家指教。

  • 廠區防雷接地及防靜電接地設計

    廠區防雷接地及防靜電接地設計 防雷接地裝置的設計灌區采用人工接地裝置,并根據罐體、裝置的實際分布,沿外圍組成公用接地網。共用接地網由水平接地體和垂直接地體組成。防雷、防雷靜電接地設計金屬罐體不少于兩處通過接地線與接地體連接,且連接點間距不大于30米。若剛罐體頂板厚度不大于等于4mm,則不需設避雷針保護,但應將各罐體不少于兩處防雷、防靜電接地。各種金屬管道、金屬管架、電纜橋架、電纜金屬外皮首尾兩端應接地,且應不大于30米接地一次。平行敷設的管道、電纜金屬外皮等長金屬物,其間距不應大于30mm;交叉凈距小于100mm時,其交叉處應跨接。當長金屬物的彎頭、閥門、法蘭盤等連接處的過渡電阻大于0.03歐姆時,連接處應用金屬線跨接。罐區內的供電線路、溫度、液位等測量裝置,應采用鎧裝電纜或鋼管

  • 中油國軍施工之機房靜電接地

    中油國軍施工之機房靜電接地

    中石油工程公司施工的圖片,供各位交流。有不合理的地方,請各位之處,供我們學習進步!

  • 請問哪位大俠有防靜電接地的圖集?

    有個工程要做防靜電接地。看到參考圖上靜電接地線是VV-16-線槽100x50 CLE。不知道是什么意思。還有就是不知道怎么做工廠的防靜電接地,誰有相關的規范或者圖集能發一下嗎?

  • 請教管道防靜電接地問題

    大家好 :) ,現在有個項目,車間內有易燃易爆氣體管道,要求做防靜電接地,打算每20m將管道用接地線與車間接地干線連接一次,因為沒去過這種現場,想問問具體施工時這種氣體管道是預留接地支耳還是用接地夾之類的措施做接地端子與接地線聯接?

  • 發電機轉子一點接地報警

    前幾天我廠的發電機轉子一點接地報警而且軸與地之間的電壓為10V左右,劉廠說是“爬油”的原因但一直未解決這幾天電壓還是有的可是不報警了,我想知道是不是不只是“爬油”的原因而還有別的原因?

  • 化工企業靜電接地設計規程

    HG/T20675-1990 《化工企業靜電接地設計規程》

  • 爆炸危險房間防靜電接地的做法

    爆炸危險房間防靜電接地的做法

    如題,還有我看規范上說“接地干線應在爆炸危險區域不同方向不少于兩處與接地體連接”是什么意思?我現在做一個小的化學品庫甲類大概有20平米,沒有做基礎接地,我設了人工接地極要求接地電阻不小于4歐姆。其它的怎么做呢?是不是要設置兩個等電位端子箱分別與人工接地極相連呢?

  • 玻璃鋼產品防靜電接地的問題?

    請問,在爆炸危險環境下,如石油天然氣環境。用玻璃鋼的產品,如梯子,篦子等,怎么做防靜電處理措施。請不要告訴我不用接地或處理。大面積的玻璃鋼梯子一定會有靜電聚集。

  • 火災自動報警系統應設專用接地干線嗎

    審圖意見:未設計火災報警系統專用接地線,不符合《火災自動報警系統設計規范》GB50116-98第5.7.2及5.7.3條規定。我的做法:消防值班室內的柱上預埋了接地鋼板,沒有按規范條文說明的做法從接地體單獨引導線。自己認為這條規范本身就有問題,該如何回復?

  • 配電所一段母線假接地、誤報警怎么辦

    一10KV微機保護配電所配電所,后臺機不停顯示“一段母線接地”報警,然后自動復歸-報警-復歸,不停顯示。一段母線無接地現象,是假接地、誤報警。怎么辦啊?