現在電容補償中,由于新設備的出現,有諧波的情況是越來越多了,每年都會碰到幾單.我認為在濾波電容柜中,其它的元件和以前是一樣的選擇方法,但是電容器和電抗器如何選擇,電抗器的參數如何計算,由于沒自己作過,真不知道,有沒有高手指點一下啊.
現有進口潛水泵配用電機規格為單相電機,使用環境220V/50HZ,功率1/2HP,配用啟動電容30UF/250V,出現電容器爆裂的問題,外方稱配用電容沒有問題,我方技服認為啟動電容電壓400V比較合適。請各位高見。
無功補償怎么選擇電容器和電抗器的規格,例如某10KV支路需要補900KVAR,分三個柜子,應該選多大的電容器和電抗器,怎么分配布置。
日期:2005年08月12日 Syfer Technology公司推出一系列陶瓷片式電容,專門用于熒光照明系統高頻鎮流器的緩沖電路。隨著2005年歐盟、美國和日本的新規則出臺,到2010年以前,除了維修現有的系統外,老式電磁鎮流器將不再使用。 現在,新的設計結合高頻電子鎮流器,為熒光燈電極提供預熱電功率。高頻電子鎮流器為熒光燈提供更高的光輸出,同時不需要起動器,從而節省電能、降低成本。 Syfer新型表面安裝電容系列采用1206規格,比早期的設計更便宜、更節省空間。它們采用穩定的C0G/NP0電介質,ESR低而穩定,正常工作溫度范圍在-55℃至125℃。這使得該系列電容特別適用于工作頻率在20kHz至100kHz的鎮流器。該系列電容容量高達1nF,整個工作頻率范圍內的最大峰峰電壓600V。 該系列電容的dv/dt可超過5kV/ms,適用于可產生很高dv/dt的電壓波型的鎮流器。依應用不同,所用的波形可以有多種不同類型。許多照明設備鎮流器的PCB是長而窄的,通常裝配一些較重的元件,
我這兩天遇到一個電容補償控制器的問題,就是一投電,控制器就指示超前,取樣是220V的,我也知道電壓和電流要取同一相吧,我查了確實在同一相,但始終還是指示超前,換個控制器也同樣指示超前,我想請教高手,除了接線,還有其他原因嗎?
我們廠是生產水泥磚的廠,一般都是電動機和行車為主,電容補償柜是10多年前的老柜子了,現在問題是補償控制器上顯示因素是0.95左右按道理說是挺不錯的,現在去交電費還是每個月都罰錢,電費單上顯示的因素是0.86左右,這是什么問題啊,為什么我們補償器顯示的是0.95啊,到底是什么地方出錯了?補償器壞了嗎?還是電容問題???現在考慮重新在車間加裝一個電容柜選就地補償好還是把老的總電容柜換個新的好啊???
畫圈的是什么
1、消火栓系統采用國標焊接鋼管的話,是用普通鋼管還是加厚鋼管(設計手冊-下 P43)?2、自噴系統(濕式)根據《噴規》8.0.2應采用內外壁熱鍍鋅鋼管,這個管材的規格(公稱直徑、內徑)上哪查去啊?謝謝 了
請問一下大家我這里有一個圖紙上面有RCT-S-20/P14電容器和RCT30/14電容器,我不知道哪個是分補,哪個是共補,是低壓配電室的 ,急急急
青磚選用天然的粘土精制而成,燒制后的產品呈青黑色,具有密度高,抗凍性好,不變形,不變色的特點。青磚作為建筑常用材料,青磚尺寸規格一般是多少呢?跟古建中國小編一起來看看吧。 由于青磚種類較多,比如:仿古貼墻磚、鋪地青磚、方磚和異型磚等,所以尺寸規格也是各不相同,具體信息如下: 1、仿古貼墻磚尺寸規格:  
怎么理解這個虛擬電容控制
3051CD2A22A1AE5M5B4HR5+1199DDF59GFFW72DA00B羅斯蒙特差壓變送器規格及特點 產品特點: 羅斯蒙特的3051C壓力變送器為壓力測量技術創建了一個新的標準。羅斯蒙特3051壓力變送器具有無可比擬的操作性能、靈活的CoPlanarTM平臺,而且可以升級。新型羅斯蒙特3051C壓力變送器的性能指標保證了在不同工況下的精度和穩定性。 工作原理:工作時,高、低壓側的隔離膜片和灌充液將過程壓力傳遞給灌充液,接著灌充液將壓力傳遞到傳感器中心的傳感膜片上。傳感膜片是一個張緊的彈性元件,其位移隨所受壓而變化(對于GP表壓變送器,大氣壓如同施加在傳感膜片的低壓側一樣)。AP絕壓變送器,低壓側始終保持一個參考壓力。傳感膜片的最大位移量為0.004英寸(0.1毫米),且位移量與壓力成正比。兩側的電容極板檢測傳感膜片的位置。傳感膜片和電容極板之間電容的差值被轉換為相應的電流,電壓或數字HART(高速可尋址遠程發送器數據公路)
我公司是鐵片電容生產廠家,在電容的生產過程中有個過程是修復, 就是在電容的兩端加上一點范圍(額定電壓的1.3倍左右的電壓),所以在該測試設備里有很多的電源,用的是美國KEPCO的電源, 現在問題是這種電源經常會過載,或者功率不夠,試問,對于電容(相同規格)的并聯電路的電壓和總電流是如何計算的?也就是對于一個額定的電壓和額定的電流的電源,如何知道最多能接多少電容? 謝謝!
電纜橋架的截面怎么選擇,例如:ZB-BV-4*25+1*16,ZB-BV-4*150+1*150,ZB-BV-2*(4*95+1*50),ZB-BV-4*70+1*35,ZB-BV-4*50+1*25, 還有金屬線槽怎么選擇。
電容的使用:一些經驗和誤區電容的使用:一些經驗和誤區一些經驗: 在電路中不能確定線路的極性時,建議使用無極電解電容。通過電解電容的紋波電流不能超過其充許范圍。如超過了規定值,需選用耐大紋波電流的電容。電容的工作電壓不能超過其額定電壓。在進行電容的焊接的時候,電烙鐵應與電容的塑料外殼保持一定的距離,以防止過熱造成塑料套管破裂。并且焊接時間不應超過10秒,焊接溫度不應超過260攝氏度。四個誤區:●電容容量越大越好 很多人在電容的替換中往往愛用大容量的電容。我們知道雖然電容越大,為IC提供的電流補償的能力越強。且不說電容容量的增大帶來的體積變大,增加成本的同時還影響空氣流動和散熱。關鍵在于電容上存在寄生電感,電容放電回路會在某個頻點上發生諧振。 在諧振點,電容的阻抗小。因此放電回路的阻抗最小,補充能量的效果也最好。但當頻率超過諧振點時,放電回路的阻抗開始增加,電容提供電流能力便開始下降。 電容的容值越大,諧振頻率越低,電容能有
向各位老師請教:我們單位要建一棟大樓,使用日光燈照明,圖紙上規定日光燈功率因數要在0.9以上,我們想使用電感鎮流器的日光燈,但電感鎮流器功率因數很低,現在市場上出售的使用電感鎮流器的燈具都不帶補償電容,就是生產廠家也不愿配補償電容,請問:如果我們單位在變電所配有集中補償柜,日光燈具上就不加補償電容可以嗎?謝謝各位老師!
250W金鹵燈不帶補償電容的話啟動電流很大,大約2.5A,加了補償電容能降到多少呢?還有都說金鹵燈一路不要接太多,4個以下,是為了檢修方便,那加了補償的話不考慮檢修的問題,20A的斷路器,4mm的線能接幾個呢?
在看電力系統調度試題第4題,電網無功補償的原則是什么?電網無功補償的原則是電網無功補償應基本上按分層分區和就地平衡原則考慮,并應能隨負荷或電壓進行調整,保證系統各樞紐點的電壓在正常和事故后均能滿足規定的要求,避免經長距離線路或多級變壓器傳送無功功率。其中“電網無功補償的原則是電網無功補償應基本上按分層分區和就地平衡原則考慮”一句,就地平衡好理解,按分層分區該怎么理解?有沒有離子可以說明?另外“保證系統各樞紐點的電壓在正常和事故后均能滿足規定的要求”,正常情況下可以,在事故后均能滿足規定要求,個人理解應該指發生事故時,仍然能發揮作用,不知道是不是這個意思。
通常大家提到碎石粒徑時所說的12,13,24,這些是什么意思?碎石一共有多少種規格?分別代表多大規格的粒徑?另外課本上的S6、S7---S16又是什么意思?問題可能非常白癡,但本人確實不清楚,請大家賜教,見笑!
此斷路器是熔斷器式斷路器嗎?上面的技術參數是哪個廠家的代表什么意思?謝謝各位DG、DJ歡迎回貼!~