混凝土柱軸壓計算-^構件1
新人請教,剪力墻約束邊緣和構造邊緣構件,配筋的計算結果,是如何得到的呢?(是僅依據約束和構造的最小要求呢?還是要根據計算結果文件呢?)比如約束邊緣構件的縱筋和箍筋,是如何得來的呢?如果是框架柱的話還比較容易理解,箍筋是抗剪的,縱筋是抗拉抗壓的。在剪力墻中,墻身縱筋是抗拉抗壓的,墻身水平分布筋是抗剪的。邊緣構件的配筋計算依據, 在規范上沒有找到相關的公式。請哪位幫忙解惑一下吧!
小弟才進入結構設計三個月,很多小構件的計算,比如雨棚,建筑外立面挑出去部分的配筋構造等,該怎么手算,有相應的書籍嗎,求推薦啊
小偏拉鋼混皆受拉,大偏拉鋼混拉伴壓。 算前者不計混凝土,算后者不能沒有它。 【注釋】小偏拉:小偏心受拉。大偏拉:大偏心受拉。鋼混:鋼筋混凝土。
本帖最后由 csccbjs 于 2015-10-10 21:06 編輯 小弟最近在做高支模項目監測,其中有個模板沉降的報警值,參考規范《建筑施工模板安全技術規范》JGJ162-2008的4.4條規定: 驗算模板及其支架的剛度時,其最大變形值不得超過下列容許值: 1.對結構表面外露的模板,為模板構件計算跨度的1/400; 2.對結構表面隱蔽的模板,為模板構件計算跨度的1/250;
新砼規范將深受彎構件放在附錄中,關于深受彎構件的計算跨度=min(支座中心線的距離,1.15ln)的內容刪除了,難道是原有的算法有誤?到底該怎么算計算跨度l0呢?
文件格式:PPT文件大?。?.24M
K.0.1 非焊接的構件和連接分類應符合表K.0.1的規定。 表K.0.1 非焊接的構件和連接分類
給力吧[ 本帖最后由 wanglei2001.9.4 于 2011-4-21 12:20 編輯 ]
體積配箍率的計算,箍筋重疊的部分不計算??墒窃诳词?010版),關于這個計算的例題,8.4.17,8.4.19,8.6.4,8.6.5,這四個題,我看好像只有8.4.19,計算nliAsv是對的,別的好像都不對。。8.4.17中,那個(160-30)*113.1是不是應該乘以3?8.6.4,6*220是不是應該是4*220?8.6.5,配筋14根22的,圖上是12根,即使這樣,計算時6*370是不是應該5*370?? 盼高手指點,謝謝!
新規范出來后,邊緣構件體積配箍率到底怎么算?暗柱 400x400 墻保護層厚度15箍筋3x3 箍筋10@100箍筋總值多少?核心區總值多少?請教了。
涵蓋了混凝土第一冊的計算公式及關系,總結的比較全。
混凝土規范6.2.23.2大偏心受拉構件如果矩形截面對稱配筋的話就變成N <-a1Fcbx 這個負號怎理解?6.2.23.3中說對稱配筋的矩形截面偏心受拉構件,無論大小偏心均可按公式6.2.23.2計算。但是個人覺得不適用大偏心?。?/p>
論文簡介:通過對窗口遮陽構件尺寸的計算方法進行分析,指出其存在的某些問題。對這些問題進一步分析研究,補充完善了具有實際意義的計算方法 投稿網友:w546623720 上傳時間: 2013-09-03
假設下圖的構件為受彎構件,截面配筋為雙面對稱配筋,在計算其自身能提供的最大彎矩時不考慮腹板的鋼筋,只考慮上下緣鋼筋,這樣計算出來是偏保守嗎?謝謝!
本帖最后由 結設是藝術 于 2015-3-15 11:01 編輯 利用內力平衡,可列兩道方程。 以此求出未知,配筋遂有文憑。 參見GB50010-2010《混凝土結構設計規范》6.2.10
1. 支持CAD2019版本 2. 支持四大最新版設計規范 《建筑結構可靠性設計統一標準》GB50068-2018 《鋼結構設計標準》GB50017-2017 《高層民用建筑鋼結構技術規程》JGJ99-2015 《門式剛架輕型房屋鋼結構技術規范》GB51022-2015 3. 新增和調整了共60余項內容: 調整了17條系數/限值 修正了16條計算公式 擴充了3種新型材料所有截面 更新了2庫地震庫/型鋼庫 新增了15條計算內容 4. 增加工程師常用的鋼結構性能化設計; 5. 擴充資料庫,并更新型鋼庫及地震庫; 6. 改版操作手冊及實際應用經典案例 7. 更新軟件施
關于偏心受壓構件計算中的疑問1、混凝土偏心受壓構件計算中計算出ξ>β1,即x>β1*h0,甚至x= h0,這意味著什么?如何解釋?2、另外根據偏心受壓構件的公式,可以推理出當ξ=β1時,遠離N一側的鋼筋的應力整好為0,但是ξ=β1意味著混凝土全面受壓,遠離N一側的鋼筋的應力已應該是受壓狀態,與受力為0矛盾。[ 本帖最后由 xnfh 于 2011-12-6 08:52 編輯 ]
自編自用,還是很方便的,新規范,可先看程序里的編制說明。Wang5512的建議不錯,程序界面調整了一下更直觀,重新上傳程序了。[ 本帖最后由 ltc418 于 2012-2-11 15:03 編輯 ]