知道有功功率、無功功率比較容易計算功率因數,但是我現在只知道前期運行的有功電能和無功電能,是否可以:無功電能的平方加上有功電能的平方再開根號,假如=X再把有功電能/X,是否就成了前期運行的平均功率因數?歡迎大家討論!
單位10盞250W路燈,因為路燈沒有安裝電容來提高功率因數,這樣工作電流較大,電流已經測量出來,功率因數經過計算大約在0.3左右,加上電容后工作電流小了,功率因數提高到0.7了,其中如何計算所受到的受益那?就是說省去多少電費那(按照0.8元/度計算)?謝謝!!!
請教:我在幼兒園工作,我每月都要交電費。但我覺得好奇怪,我校的調整電費每月都不一樣,一般都要600元到900元左右。例如:一月電費(380伏):A表用電量為15*40加上變損的是用電量是876度,B表用電量為19*40加上變損的是用電量是1110度,C表用電量為16*40加上變損的是用電量是935度,D表(考核)用電量為20*40加上變損的是用電量是4846度。電表電費為2056.39,力率為0.52,調整率為41%,調整電費為826.35元,總電費為2882.74元。請問如何計算力率和調整電費? 另一個問題:在二月份的時候,抄表員把我校的C表多抄了100*40度電,在三月份就沒有抄C表的電度數,那么,在小了一個電表度數的情況下,力率是否降低?調整電費是否會升高?
額定溫升時發電機無功功率 超前零功率因數時 滯后零功率因數時 還有 額定溫升時發電機充電和進相容量 如何計算,有沒有一個大致的估算公式,請高手指教
補償前的功率因數如何計算?COS1無功補償計算公式為Q=P(tgφ1-tgφ2) P---平均有功功率 tgφ1——對應cosφ1的正切值 tgφ2——對應cosφ2的正切值 ,但我不知道cosφ1的值,也就是補償前的功率因數,請問應當怎么計算?謝謝了。
20匹15個千瓦的三相異步壓縮機用鉗形表測得運轉電流是17A的電流,根據P=√3×U×I×cosφ來計算cosφ會大于一這是不對的,請問大神們怎么才能計算出來呢?
我公司電源由供電局110KV一回和110KV自備電廠一回,并網運行;平時自備電廠發的電量正好滿足工廠生產用電要求,和電網有功、無功電量交換很少,但是當車間有設備啟動或者停止時,有少量的有功、無功電量交換,我們從電網吸收的有功計入有功電量,向電網輸送的有功電量免費白送;吸收的電網無功和向電網輸送的無功絕對值之和作為無功總電量進行功率因數計算,各位同仁如何看待這個問題?是不是不合理?!
一臺水泵電機額定功率是250kW(10kV),泵在長時間運行的軸功率只有150kW左右,此時電機的功率因數因該低于額定功率因數,如何計算此時的功率因數?或者有經驗公式,請賜教。
下圖中ω是什么意思,等于100π是固定的嗎?tgφ是怎么算出1.333的(說的最好詳細一點)? 100π是什么意思,等于多少(最主要是π是什么意思,數值是多少)?這是兩本教才中的不同兩個公式,兩個π是不是一樣的?10的4次方是不是錯了?1var等于多少μF?
<住宅設計規范>條文說明, 6.5.1二、考慮家用電器的特點,用電設備的功率因數按0.9計算。我覺得現在住宅內感性負荷很多,功率因數不該取這么大吧?各位有什么看法?
有一工廠低壓配電所,低壓母線電壓為380V,電流為1600A,功率因數為0.71,加入諧波濾除和無功補償后,母線電壓為392V,電流為1200A,功率因數為0.94,如何計算每小時節電度.P=1.732*U1*I1*COSA1-1.732*U2*I2*COSA2 是否正確?另:三相功率因數表接線為A相電流,BC相電壓.是否有A,N或A,B相功率因數表,如何接線?
功率因數是衡量電器設備性能的一項重要指標。功率因數低的電器設備,不僅不利于電網傳輸功率的充分利用,而且往往這些電器設備的輸入電流諧波含量較高,實踐證明,較高的諧波會沿輸電線路產生傳導干擾和輻射干擾,影響其它用電設備的安全經濟運行。如對發電機和變壓器產生附加功率損耗,對繼電器、自動保護裝置、電子計算機及通訊設備產生干擾而造成誤動作或計算誤差。因此。防止和減小電流諧波對電網的污染,抑制電磁干擾,已成為全球性普遍關注的問題。國際電工委與之相關的電磁兼容法規對電器設備的各次諧波都做出了限制性的要求,世界各國尤其是發達國家已開始實施這一標準。
知識點:電網的功率因數
1.什么是功率因數?2.功率因數補償的目的是什么?3.如果要計算一個車間所有設備的功率因數 應該具備哪些數據?4.車間功率因數的一般解決方案怎么樣?比如,一個車間 有一個變電所和十幾個控制柜。是只在變電所作補償 就夠了,還是控制柜上也有可能要作補償?
rt似乎功率因數為1是一件完美的事,但是世界上沒有完美的事情,同樣功率因數不能補償到1。盡管知道這與諧振有關,但是具體什么原因我也不是很清楚,所以請教一下各位前輩。13號畢業答辯,怕問到這個問題。呵呵 是諧振 寫錯了
一家磚廠160KVA變壓器.三塊電能表,有功,無功及照明.都是電子的.配了6塊14千乏電容器,不帶自動補償裝置.不干活也投切.本月有功13400KWH,無功8200KWH.功率因數可能在0.86...檢查電容器完好....另外我到另一家磚廠125KVA,配了4*14K千乏電容.電表都是機械的.不干活時電容投的電能不轉....請問是不是有點過補償了...過補后電子表轉(160KVA的沒干活時我沒注意),機械表是不是不轉?
我在一論壇上看見有人如下計算電機消耗功率: 1.當電機是星形接法時,如測得線電壓為U,線電流為I,則三相交流電機實際消耗的功率就等于P=1.732*U*I 2.如果電機是三角形接法,結果是一樣的!同上(U及I數值不一樣,差1.732倍,但結果是一樣) 上述計算我認為有誤!是否忘記了功率因素?大家認為如何呢?
雖然有些書上會提到功率因數的問題,也有一些通用的數值,但我想大家在實際設計中都會有不同的取值鈉燈,金鹵燈光源我總是取0.85,LED取0.95,冷極管取0.85,白熾燈沒取過,日光燈沒取過現在有一種新型光源(無極燈光源)我已經用過幾次了,但不知道功率因數取多少,我估計在0.9左右,這些都是加了電容補嘗后的取值,其它光源還沒用過,請大家發表一下看法,把你知道的光源及取值讓我們參考一下我現在特想知道無極燈的功率因數
在老師發給我們的設計任務書中,每個回路的功率因數都不相同,因此,在進行補償的時候,應該以哪個為依據?是否是取平均功率因數?此外,在補償的時候,我應該如何選擇補償電容的組數?
1.電業局計量電費是按照哪個值計算的?有功功率(w)還是視在功率(s)?2.如果把功率因數由0.9提高到0.95,能節省電費嗎?3.如果我單位的功率因數始終保持在一個較高的水平上,電業局會獎勵嗎?功率因數為多少?