rt似乎功率因數為1是一件完美的事,但是世界上沒有完美的事情,同樣功率因數不能補償到1。盡管知道這與諧振有關,但是具體什么原因我也不是很清楚,所以請教一下各位前輩。13號畢業答辯,怕問到這個問題。呵呵 是諧振 寫錯了
根據《國務院關于進一步加強節油節電工作的通知》(國發2008 23號)中功率因數補償部分,文件要求“變壓器總容量在100KVA以上的高電壓等級用電企業的功率因數要達到0.95以上,其他用電企業的功率因數要達到0.9以上……”問題一:高電壓等級的用電企業指的是什么企業?其他用電企業是什么企業?問題二:房地產、民用建筑是否按照此規定?問題三:除此文件外,還有哪個現行規范涉及到功率因數補償到0.95這個問題?謝謝啦!期待您的回復!
《電力系統電壓質量和無功電力管理規定》中第4.4條提出變電站應配置足夠容量的無功補償設備及必要的調壓手段,在最大負荷時,一次側功率因數不低于0.95;在最小負荷時,相應一次側功率因數不宜高于0.95(110kV以下變電所,不高于0.98)。我不明白為什么在最小負荷時,相應一次側功率因數不宜高于0.95?哪位大蝦能告知,不勝感謝。
如何確定變壓器低壓側補償前功率因數:只知道與用電設備的有功和無功功率有關。是否還與變壓器及低壓供電電纜有關呢?請高手指教!
請問一下,功率補償因數和我們節約電能的聯系是什么?有什么公式可依嗎?感謝解答。。。 當cos?=0.5時的損耗是cos?=1時的4倍,又是怎么計算出來的呢?比如現有250W燈具功率因數是0.5,增加功率補償之后是0.95,那么怎樣計算這套燈的節能情況呢?
1.一間機械廠,主要用電設備是電焊,電容補償是低壓電容柜集中補償點焊的特性是時間知電流大,電容柜控制器根本來不及反應就已經點完,所以不能及時投切電容。即使是用了動態補償柜,響應時間也是偏慢就這樣功率因數很低,有沒有辦法可以比較完美地解決這個問題,比如說在焊機旁邊就地補償行不行?2.一間熱處理廠,由于電能轉熱能是以阻性元件為主,所以不補償時的功率因數也比較高,有0.8左右,但還是會罰款不知道是不是諧波的原因,電容柜的元件非常容易燒壞,熔斷器和開關經常燒,電容也經常鼓脹請問一下電容柜設備容易燒的原因,還有有什么辦法可以避免?都是實際中遇到的問題,請高手幫幫忙,謝謝
知道有功功率、無功功率比較容易計算功率因數,但是我現在只知道前期運行的有功電能和無功電能,是否可以:無功電能的平方加上有功電能的平方再開根號,假如=X再把有功電能/X,是否就成了前期運行的平均功率因數?歡迎大家討論!
我單位630KVA變壓器輸出后采用低壓分12路補償,在補償柜前裝有山東力創產綜合電測儀,當無功補償柜不投入時,電測儀上顯示功率因數為0.9,當手動投入電容組,每投一路,三相電綜合測量儀顯示的功率因數就下降一定數值,三相電綜合測量儀工作正常。但補償柜的自動補償控制儀在自動時顯示功率因數每增加一路數值往上升。減一路數值往下降。望各位大俠多多指教。
功率因數補償柜內其中一相熔斷器直接炸掉了,負載是440V400kw直流電機,另發現其他柜體內補償裝置工作時噪音非常大,請教大家!!!
補償前的功率因數如何計算?COS1無功補償計算公式為Q=P(tgφ1-tgφ2) P---平均有功功率 tgφ1——對應cosφ1的正切值 tgφ2——對應cosφ2的正切值 ,但我不知道cosφ1的值,也就是補償前的功率因數,請問應當怎么計算?謝謝了。
ARC功率因數自動補償控制儀 1 概述 ARC系列功率因數自動補償控制儀是低壓配電系統補償無功功率的專用控制器,可以與多種等級電壓在400V以下型號的靜電容屏配套使用。輸出路數有6、8、10、12路四種規格。產品符號JB/T9663-1999國家標準,具有功能完善、運行穩定可靠、控制精度高等特點。2 型
功率因數是衡量電器設備性能的一項重要指標。功率因數低的電器設備,不僅不利于電網傳輸功率的充分利用,而且往往這些電器設備的輸入電流諧波含量較高,實踐證明,較高的諧波會沿輸電線路產生傳導干擾和輻射干擾,影響其它用電設備的安全經濟運行。如對發電機和變壓器產生附加功率損耗,對繼電器、自動保護裝置、電子計算機及通訊設備產生干擾而造成誤動作或計算誤差。因此。防止和減小電流諧波對電網的污染,抑制電磁干擾,已成為全球性普遍關注的問題。國際電工委與之相關的電磁兼容法規對電器設備的各次諧波都做出了限制性的要求,世界各國尤其是發達國家已開始實施這一標準。
知識點:電網的功率因數
1.什么是功率因數?2.功率因數補償的目的是什么?3.如果要計算一個車間所有設備的功率因數 應該具備哪些數據?4.車間功率因數的一般解決方案怎么樣?比如,一個車間 有一個變電所和十幾個控制柜。是只在變電所作補償 就夠了,還是控制柜上也有可能要作補償?
一家磚廠160KVA變壓器.三塊電能表,有功,無功及照明.都是電子的.配了6塊14千乏電容器,不帶自動補償裝置.不干活也投切.本月有功13400KWH,無功8200KWH.功率因數可能在0.86...檢查電容器完好....另外我到另一家磚廠125KVA,配了4*14K千乏電容.電表都是機械的.不干活時電容投的電能不轉....請問是不是有點過補償了...過補后電子表轉(160KVA的沒干活時我沒注意),機械表是不是不轉?
雖然有些書上會提到功率因數的問題,也有一些通用的數值,但我想大家在實際設計中都會有不同的取值鈉燈,金鹵燈光源我總是取0.85,LED取0.95,冷極管取0.85,白熾燈沒取過,日光燈沒取過現在有一種新型光源(無極燈光源)我已經用過幾次了,但不知道功率因數取多少,我估計在0.9左右,這些都是加了電容補嘗后的取值,其它光源還沒用過,請大家發表一下看法,把你知道的光源及取值讓我們參考一下我現在特想知道無極燈的功率因數
在老師發給我們的設計任務書中,每個回路的功率因數都不相同,因此,在進行補償的時候,應該以哪個為依據?是否是取平均功率因數?此外,在補償的時候,我應該如何選擇補償電容的組數?
1.電業局計量電費是按照哪個值計算的?有功功率(w)還是視在功率(s)?2.如果把功率因數由0.9提高到0.95,能節省電費嗎?3.如果我單位的功率因數始終保持在一個較高的水平上,電業局會獎勵嗎?功率因數為多少?
各位,有沒有人做過光伏電站的,我公司2.6MW光伏電站并網發電了,但是在調度中發現了一個問題,無功補償投入(600千乏)后功率因數變成0.8左右,不投的話功率因數是0.95.我想問一下,純發電的電站要不要無功補償,晚上不發電了,逆變器要關掉嗎?不懂,請高人指點一下,先謝謝了.