1 重點工程簡介1.1 武漢地區地下水源熱泵工程實例 1.1.1地下水源熱泵在湖北工程應用最早的一家是位于荊州沙市的法雷奧汽車空調有限公司,采用的是西亞特LWP1800(545KW)螺桿水一水熱泵機組2臺,LGP350一臺(110KW),總制冷量是1200Kw,供應一個車間(5000m2)和辦公部分(900m2), 因取水量的限制取水井為一口50m3/h的井,制冷時另加一臺冷卻塔進行補充。制熱時因車間本身設備散熱量較大,一口井取水完全能夠滿足供暖需要。夏季井水18.5℃,冬季17.8℃。2000年9月開始運行。 1.1.2位于漢口循禮門的天與地音樂城,建筑面積5000m2,采用的是意大利克萊門特活塞式水源熱泵機組WRHH1202兩臺,總制冷量是720Kw,總制熱量是750Kw(其中供暖450Kw,利用熱回收系統供生活熱水300Kw)。打兩口井,一抽一灌,回灌在90%左右,井深47m,冬季出水20.5℃,取水量60m3/h。冬季運行機組升溫很快,2小時不到
土壤源熱泵在武漢地區的設計應用
轉貼: 地源熱泵系統摘要: 地源熱泵是一項新興的節能環保、可再生能源利用技術,本文回顧了地源熱泵空調系統在國內外的發展和應用情況,介紹了地源熱泵空調系統在湖北武漢地區的工程應用實例,并就地源熱泵空調系統設計和實際工程應用中應注意的問題進行了闡述和探討。 關鍵字: 地源熱泵 節能 工程應用1 地源熱泵應用概況 地源熱泵(GSHPS)是一個廣義的術語,它包括了使用土壤、地下水和地表水作為熱源和熱匯的系統,即地下耦合熱泵系統(ground-coupled heat pump systems, GCHPS),也叫地下熱交換器地源熱泵系統(ground heat exchanger);地下水熱泵系統groundwater heat pumps, GWHPS);地表水熱泵系統(surface water heat pumps, SWHPS)。1.1 國外發展情況 地源熱泵系統由于采用的是可再生的地熱能,因此被稱之為:一項以節能和環保為特征的21世紀的技術。這項起始于1912年的技術
論文簡介:通過對某辦公樓地源熱泵系統的短期測試與長期監測,分析了影響系統能效的主要因素,得出了該熱回收熱泵機組的部分負荷制冷性能系數低于額定工況下的制 投稿網友:huxian90 上傳時間: 2013-02-26
我公司專業從事地源熱泵中央空調和太陽能系統設計、工程預算、設備銷售、施工安裝、維修保養等系統集成配套服務,致力于新型能源的技術開發和推廣。公司經銷范圍有地源熱泵節能中央空調、空氣源熱泵節能中央空調、室內地板熱輻射供暖、生活熱水機、工業用熱水機、冷水機、風機、水泵、太陽能熱水以及各種相關配套自控和中央空調末端產品。是集能源型設備設計、銷售、安裝及服務于一體的高新技術單位。本公司可為客戶提供最具性價比的各種暖通產品。歡迎垂詢訂購。單位名稱:武漢市淺層能能源環保科技有限公司演 示 廳:武漢市武昌區鐵機路1080號 地 址:武漢市東湖開發區關鳳大道2號網 址:http://www.whqcn.com聯系電話:027-86531553 027-86531285 傳 真: 027-86531553 郵 編: 430000 郵 箱: wh.qcn@163.com
武漢某地源熱泵空調系統埋管部分施工
本帖最后由 gs5566gs 于 2013-6-6 13:50 編輯 看了《地源熱泵系統工程技術規范》——2009版,有時間參數(紅色方框部分)理解不是很透徹,請高手指教。
各位同行: 現在手頭有個工程項目,設計院提供的冷熱負荷為:空調冷負荷:3844kw;熱負荷:1982kw,而我現在選擇兩臺我公司地源熱泵機組,機組參數:單臺制冷量1965.8KW,制熱量1993.4,制冷輸入功率302.7KW,制熱輸入功率384.8KW。現在需要確定室外側地埋管的打井數,我的思路是這樣的。首先按冬季制熱量確定打井數量KW:冬季從地下獲取的熱量為1993.4-384.8=1608.6KW,冬季制熱期間設計時可取換熱能力的值,即45W/m(井長),具體計算公式如下:L=Q/45 其中 ——豎井總長,mQ——冬季從土壤吸收的熱量,W,分母“45”是冬季每米井長散熱量,W/m 所以:L=1608600/45=35747(米),考慮到工程的實際情況,并根據施工場地現場條件,每個豎孔暫定為80米。孔徑為∮150,孔間距為5m。根據下式計算豎孔數目:N=L/H=35747/80 =447(個) 。 打地埋管井447口能滿足冬季要求,考慮土壤熱平衡措施設計,該建筑空調熱負荷遠小于冷負荷,夏季需采用冷卻卻塔輔助排熱。現在我想知道,冷卻塔的數量和水流量是如何
對地源熱泵不太了解,網上查了查還是不太明白,所以想在這里問一下:春秋2季,不用制冷和采暖,這時候熱水的加熱方式是什么啊?是不是和電熱水器差不多了? 還有冬天時候,如果不用采暖,熱水能單獨使用嗎?
請問各位作過地源熱泵預算的各位前輩,地源熱泵機組的造價應該怎么估算啊,也是按制冷量估算的么?還有室外埋地管該怎么估算啊,如果埋深在100米-200米之間,500一平米夠了么,請各位前輩指教~~~~~~~~
請高人指點一下地源熱泵地埋管打井的施工預算怎么做?算到哪部分里?用興安得力的清單計價08規范,應該在哪里找?[ 本帖最后由 iversonqin 于 2010-5-19 17:07 編輯 ]
地源熱泵系統的分類的缺點 1)Groundwaterheatpumps,GWHPs地下水熱泵系統,缺點是必須要注意符合下列條件:水質良好;水量豐富;回灌可靠;符合標準。 2)(a)Horizontalground-coupledheatpump水平埋管地源熱泵系統;對于垂直式埋管系統,其缺點是鉆井費用較高;對于水平式埋
我這里有15萬平米的獨棟小別墅想采用地、水源熱泵方式。各位能給個詳細介紹嗎?。我在山西長治,最低氣溫22度;我的聯系方式手機:13835565725 QQ:763089905
水源熱泵是通過利用地表淺層水源吸收的太陽能和地熱能而形成的低品位熱能資源,輔以少量的電能。冬季,從相對高溫的水源中提取熱能,由熱泵機組通過空氣或水做載體,為建筑物供暖;夏季利用水體的相對低溫帶走建筑物中的熱量。 二、 水源熱泵(三聯供)機組的特點 1 、熱源穩定,效果顯著 1 )機組的熱源采用地下水或者地表水,熱源穩定,不受季節影響。所以在制冷制熱狀態下均能達到較好的效果,同時機組運行可靠性大幅度提高。 2 )具備制冷、制熱及生活用水的功能,制冷水溫 7-12 ℃,制熱水溫 40-45 ℃,生
有一項目,如果按照規范確定單U管內流速不小于0.6m/s的話,25眼井至少需要28m3水量,而主機是制冷量100kw左右,需水量20m3左右。單U井按照40w/m計算。地區為河北。選擇水泵時應該按照那個流量選擇?謝謝
向大家請教一下 在同一地源熱泵埋管區域地埋管的深度有的80米 有的40米(其他原因鉆不下了),接到同一集分水器上可不可以,有什么后果?
關于地源熱泵埋管的相關資料,現發上來請大蝦們看一下,可以交流交流指導不足之處。
地源熱泵室外豎直埋管,單U,采用兩口串一個回路,距離分集水器最近的跟最遠的串在一起,這樣合理嗎?還有就是供回水集管在一起,對換熱有影響不?
地源熱泵機組是熱泵的一種,是以大地或水為冷熱源對建筑物進行冬暖夏涼的空調技術,地源熱泵只是在大地和室內之間轉移能量。以最小的低價獲取了最恬靜的糊口環境。所以熱泵實質上是一種熱量晉升裝置,工作時它本身消耗很少一部門電能,卻能從環境介質(水、空氣、泥土等)中提取4-7倍于電能的裝置,晉升溫度進行利用,這也是熱泵節能的原因。而地下獲得的能量將在冬季得到利用。在冬天,1千瓦的電力,將泥土或水源中4-5千瓦的熱量送入室內。 地源熱泵機組是利用地球表面淺層水源和泥土源中吸收的太陽能和地熱能,同時別墅地源熱泵通過輸入少量的電能,實現低溫位熱能向高溫位轉移是一種既可供熱又可制冷的高效節能空調系統。在夏天,過程相反,室內的熱量被熱泵轉移到泥土或水中,使室內得到涼爽的空氣。如斯周而復始,將建筑空間和大天然聯成一體。 文章由三合一別墅地源熱泵——湖南帝思邁http://www.hndismy.cn/整理發