各位同行: 現在手頭有個工程項目,設計院提供的冷熱負荷為:空調冷負荷:3844kw;熱負荷:1982kw,而我現在選擇兩臺我公司地源熱泵機組,機組參數:單臺制冷量1965.8KW,制熱量1993.4,制冷輸入功率302.7KW,制熱輸入功率384.8KW。現在需要確定室外側地埋管的打井數,我的思路是這樣的。首先按冬季制熱量確定打井數量KW:冬季從地下獲取的熱量為1993.4-384.8=1608.6KW,冬季制熱期間設計時可取換熱能力的值,即45W/m(井長),具體計算公式如下:L=Q/45 其中 ——豎井總長,mQ——冬季從土壤吸收的熱量,W,分母“45”是冬季每米井長散熱量,W/m 所以:L=1608600/45=35747(米),考慮到工程的實際情況,并根據施工場地現場條件,每個豎孔暫定為80米。孔徑為∮150,孔間距為5m。根據下式計算豎孔數目:N=L/H=35747/80 =447(個) 。 打地埋管井447口能滿足冬季要求,考慮土壤熱平衡措施設計,該建筑空調熱負荷遠小于冷負荷,夏季需采用冷卻卻塔輔助排熱。現在我想知道,冷卻塔的數量和水流量是如何
本帖最后由 gs5566gs 于 2013-6-6 13:50 編輯 看了《地源熱泵系統工程技術規范》——2009版,有時間參數(紅色方框部分)理解不是很透徹,請高手指教。
臥室有兩個,一個15平米,另一個20平米;客廳30平米,深井泵每小時出水量3立方,風機盤管85型一個,102型3個。一個情況下,最多同時開啟三部風機。考慮制冷效果,打算用卡式風機盤管,冷風向下吹。大家有建議與改進方法可以告知一下,謝謝!
對地源熱泵不太了解,網上查了查還是不太明白,所以想在這里問一下:春秋2季,不用制冷和采暖,這時候熱水的加熱方式是什么啊?是不是和電熱水器差不多了? 還有冬天時候,如果不用采暖,熱水能單獨使用嗎?
請問各位作過地源熱泵預算的各位前輩,地源熱泵機組的造價應該怎么估算啊,也是按制冷量估算的么?還有室外埋地管該怎么估算啊,如果埋深在100米-200米之間,500一平米夠了么,請各位前輩指教~~~~~~~~
請高人指點一下地源熱泵地埋管打井的施工預算怎么做?算到哪部分里?用興安得力的清單計價08規范,應該在哪里找?[ 本帖最后由 iversonqin 于 2010-5-19 17:07 編輯 ]
我這里有15萬平米的獨棟小別墅想采用地、水源熱泵方式。各位能給個詳細介紹嗎?。我在山西長治,最低氣溫22度;我的聯系方式手機:13835565725 QQ:763089905
地源熱泵系統的分類的缺點 1)Groundwaterheatpumps,GWHPs地下水熱泵系統,缺點是必須要注意符合下列條件:水質良好;水量豐富;回灌可靠;符合標準。 2)(a)Horizontalground-coupledheatpump水平埋管地源熱泵系統;對于垂直式埋管系統,其缺點是鉆井費用較高;對于水平式埋
超低溫空氣源熱泵家庭供暖工程案例 工程概況:青島某別墅建筑面積300平方米(節能建筑),要求冬季采暖、夏季制冷。主機技術參數:制冷量35.3kw(在環境溫度35℃的情況下);制熱量38.8kw(在環境溫度7℃的情況下);輸入功率11.8kw;采用超低溫工況壓縮機及低溫高效404A制冷制。末端方式:采用風機盤管的形式,夏季制冷、冬季采暖運行費用: 1、冬季家庭采暖的運行費用 根據《全國主要城鎮采暖期有關參數及建筑物耗熱量指標》提供的數據:青島計算用采暖期天數為111天,室外的平均溫度為-0.5℃,白天的平均溫度為4℃,節能建筑在采暖期間平均耗熱量指標為20.4w/㎡,民用電價0.5元/kwh,。超低溫空氣源熱泵在平均溫度-0.5℃情況下的能效比為1:3(出水溫度43℃);在白天平均溫度4℃情況下的能效比為1:3.2(出水溫度43℃)。 該超低溫空氣源熱泵能效比的測試結果: 在室外平均溫度-5.7℃的情況下能效比為1:2.6。 在白天平均溫度-1.6℃的情況下能效比為1:2.9。 所以超低溫空氣源熱泵在計算用室外平均溫度的情況下運行費用為: 20.4
有一項目,如果按照規范確定單U管內流速不小于0.6m/s的話,25眼井至少需要28m3水量,而主機是制冷量100kw左右,需水量20m3左右。單U井按照40w/m計算。地區為河北。選擇水泵時應該按照那個流量選擇?謝謝
關于地源熱泵埋管的相關資料,現發上來請大蝦們看一下,可以交流交流指導不足之處。
向大家請教一下 在同一地源熱泵埋管區域地埋管的深度有的80米 有的40米(其他原因鉆不下了),接到同一集分水器上可不可以,有什么后果?
根據地源熱泵取熱來源不同,可分為:埋管式土壤源熱泵系統、地下水源熱泵系統和地表水源熱泵系統埋管式土壤源熱泵系統;也稱土壤耦合式熱泵系統,以水(或加有防凍液的水)作為冷熱量載體,水在埋于土壤內部的換熱管道與熱泵機組間循環流動,實現機組與大地土壤之間的熱量交換。該方式有水平埋管和垂直埋管二種形式,這種方法不需抽取地下水。 地下水源熱泵系統;該系統需建造抽水井,將地下水抽出,通過換熱器 或直接將水送到熱泵機組,經提取熱量或釋放熱量后,由回灌井回灌入地下。采用這一系統的前提是:一是當地政策允許,二是有足夠的地下水量、水質符合要求并能做好回灌工作。 地表水源熱泵機組;利用江河湖泊的水作為機組冷熱源。該方式又分為開式循環系統和閉式系統,前者直接抽取地表水,與機組或通過換熱器進行熱交換后排放,不污染水源后者采用水下盤管,熱量載體在水下盤管和熱泵機組間的閉式環路內循環流動,達到冷熱量交換的目的。
請問各位高手,地源熱泵空調系統,當負載變大或變小,空調側供回水主管道的壓力差和溫度差值如何變化,?為什么?那么當壓差或溫差變大或變小后,空調側循環泵的流量應該向哪個方向調整??謝謝!!!!
各位同行: 目前手頭的一個項目,電纜線加工廠房和辦公室。設計院提供的參數:空調設計冷負荷為5033kW,設計熱負荷為1918kW。其中機加工車間冷負荷1513kW,熱負荷298kW;電裝廠房生產區冷負荷2610kW,熱負荷1250kW;電裝廠房辦公區冷負荷910kW,熱負荷370kW。甲方要求性價比高的空調方式,主要以地源熱泵為主, 為節約成本,業主覺得車間冬季對采暖沒什么要求,整個建筑主要是要考慮夏季冷負荷。我本人想法是辦公區域與生產車間用兩個獨立的系統。 之前設計院提供的冷負荷沒這么大,差不多是現在熱負荷的2倍,所以原先我給他們出的方案是冷水機組+地源熱泵機組,冬季只開地源熱泵機組,夏季兩臺都開。但是現在冷負荷變大了,而且甲方認為冬季生產車間沒必要采暖,冬季主要考慮辦公區域的采暖,夏季的話都要考慮。 現在我在想,到底是用兩臺地源熱泵主機,還是采用冷水機組+地源熱泵?如果采用兩臺地源熱泵主機,那打孔費用就太高了;如果采用一臺冷水機+地源熱泵,那么地源熱泵肯定按照冬季熱負荷設計,這樣打孔就少,成本就低。那根據甲方的要求,是不是可以這樣:我冬季按照910kW
地源熱泵室外豎直埋管,單U,采用兩口串一個回路,距離分集水器最近的跟最遠的串在一起,這樣合理嗎?還有就是供回水集管在一起,對換熱有影響不?
用地源熱泵單制熱的工程到底好不好?看網上的資料,有的說必須要冷熱平衡,有的說單制熱的工程也可以做,因為溫度有流動性,到底哪個才是正確的?直接暈了,求大神指教!
地源熱泵機組是熱泵的一種,是以大地或水為冷熱源對建筑物進行冬暖夏涼的空調技術,地源熱泵只是在大地和室內之間轉移能量。以最小的低價獲取了最恬靜的糊口環境。所以熱泵實質上是一種熱量晉升裝置,工作時它本身消耗很少一部門電能,卻能從環境介質(水、空氣、泥土等)中提取4-7倍于電能的裝置,晉升溫度進行利用,這也是熱泵節能的原因。而地下獲得的能量將在冬季得到利用。在冬天,1千瓦的電力,將泥土或水源中4-5千瓦的熱量送入室內。 地源熱泵機組是利用地球表面淺層水源和泥土源中吸收的太陽能和地熱能,同時別墅地源熱泵通過輸入少量的電能,實現低溫位熱能向高溫位轉移是一種既可供熱又可制冷的高效節能空調系統。在夏天,過程相反,室內的熱量被熱泵轉移到泥土或水中,使室內得到涼爽的空氣。如斯周而復始,將建筑空間和大天然聯成一體。 文章由三合一別墅地源熱泵——湖南帝思邁http://www.hndismy.cn/整理發