色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • 施工現場高壓線路的防護

    施工現場高壓線路的防護 我所管理的一個房建項目,是一個十八層的高層建筑樓,緊鄰一路供電局的高壓線路,是220千伏.距鋼管腳手架的距離10米.為了防止施工過程中的物料掉到高壓線路路上,我提出要進行防護,有人說必須采用絕緣的材料,進行硬防護,有人說應采用金屬材料進行硬防護,同時作好金屬材料的接地,細想起來,各有其道理,大家討論。

  • 高壓線木防護搭設安全技術交底

    交底內容:1. 作業人員必須經過有關部門專業培訓后,取得特種作業操作證后持證上崗。2. 操作人員必須嚴格按本工種安全技術操作規程和施工組織設計(方案)進行作業, 必須正確使用“三寶”,不得違章作業和酒后作業。3. 操作人員必須嚴格遵守《北京市建筑工程施工安全操作規程》DBJ01-62-2002和《高處作業安全操作規程》JGJ80-91。4. 操作人員必須正確佩戴安全帽,系好帽扣,無立足點的高空作業或無安全防護措施的必須系好安全帶,褲腳要綁緊,衣服要扣好。5. 搭設時必須根據本工程現場實際的凹凸外形尺寸、高度進行搭設。6. 進行施工時應先對立桿基礎進行平整夯實,靠里排硬化地面的立桿埋入路面下600㎜,并澆灌混凝土,外排立桿直接立在路面上,并保持立桿縱成行,橫成方,桿身垂直。外排應在土層上鋪設底墊,在地上200mm應設置縱橫向掃地桿,腳手架的底部應考慮排水措施、防止積水后腳手架步層的不均勻沉陷。 7. 搭架用的杉桿應無腐爛,蛀蟲,通裂,刀傷,霉變,有以上情況的杉桿不得使用。立桿,大橫桿,小橫桿,剪刀撐,小頭直徑應不小于8

  • 高壓線為什么沒有絕緣皮?

    高壓輸電線路的輸電電壓大多在1萬伏特以上,有些線路的電壓高達10萬伏、50萬伏,如果要給這樣的線路包絕緣層的話,普通電線的絕緣層厚度是遠遠不夠的,我們平時家里的電線,電壓只有220V,只要用一層薄薄的絕緣層包起來防止能和火線接觸就能防止觸電,但是高壓設備就不一樣了,人站在高壓設備旁邊一定的距離,即便不接觸也還是會造成觸電的。   高壓造成的觸電可以分為 跨步電壓觸電 和 高壓電弧觸電 兩種類型:跨步電壓觸電 是指高壓輸電線如果跌落在地面上,有電流流入大地后,接地點附近電位會向遠處逐漸降低,那么人兩腳所站的位置就存在電壓差,電流流過人體造成觸電,這就是跨步電壓觸電。高壓電弧觸電 是當人靠近高壓帶電體到一定距離時,高壓帶電體和人體之間就會發生放電現象,電流流過人體造成高壓電弧觸電。   最新的規程上將1kV以上的電壓等級定義為高壓,現在在城市中的架空線路(街邊電桿上的那種)基本上都是10kV線路,不出意外的都已經換成了絕緣線,也就是題主所說的

  • 為什么高壓線沒有絕緣皮?

    首先沒有皮的電線叫 “裸線”帶皮的那部分是絕緣層   其次絕緣層的作用也就是防止我們發生觸電意外但是它的作用是有限的所以即使是有了這層絕緣皮不是一定安全的 所以重點來了 為什么高壓線不用帶絕緣皮?那不是應該更需要絕緣嗎?如果出現意外該怎么辦呢   為什么高壓線沒有絕緣皮? 高壓輸電線路的輸電電壓大多在1萬伏特以上,有些線路的電壓還要高達10萬伏、50萬伏。一般來說10千伏以上的高壓線就不會帶有絕緣皮,原因如下: 1.這樣高的電壓,如果要給線路包絕緣層的話,普通的絕緣層厚度是遠遠不夠的。 2.如果給高壓線包上絕緣皮,要想使它發揮作用,那么絕緣層一定會很厚,這樣會導致導線非常的厚重,也就需要用更多的鐵塔去承擔這份重量,這樣會大大增加線路的建設和維護成本。 3.假設以上成立,高壓線順利加上了絕緣皮,還會導致散熱不暢的后果。散熱不良,就會增加電能的消耗。  

  • 高壓線和雷電對廠房的影響

    1、 高壓線對廠房的影響:依據《城市電力規劃規范》,110KV的

  • 關于高壓線與構筑物的距離

    關于高壓線與構筑物的距離

    現有一個電線在我的工地上方通過,因為我只看到照片, 我猜測是10KV的,但不能確定,大家幫我看下,還有高壓線就構筑物的安全距離,如果在高壓線下方建污水處理站成不?

  • 求助:高壓線外防護解決做法

    現在公司有一地盤出現了一個高壓線的問題需要我們提出方案,但是好像現場很不合理。規劃前沒有高壓線,規劃好之后電力部門加裝了高壓線在附近。現在高壓線距離建筑物外邊緣就最多5~6。是110KV的還有一邊是1kv的距離建筑物是4米吧,現在要求我們做一個外電防護方案,但是這樣的高壓線好像不符合規定的啊,所以現在想大家給點意見,是一座6層的建筑,首層陽臺板伸出。腳手架打算從2層起搭設。

  • 高壓線防護警示燈在預防高壓觸電中的重要作用

    高壓線防護警示燈在預防高壓觸電中的重要作用

    隨著城市化發展,電力在人民生活中的應用越來越廣泛,電力靠輸電線路等電力設施傳送到千家萬戶,因而近幾年來,我國無論是城市還是農村地區,所到之處均能見到架空線路的身影。 電力的發展能夠促進工農業生產,同時也便利了人民的生活,然而高壓架空線路的普及卻也在一定程度上給人們造成了危害。高壓架空線路觸電是我國近年來廣泛關注的話題,有關部門通過對多起觸電事故綜合分析,總結出以下幾點導致高壓線路觸電的原因:一、居民缺乏電力安全知識,在高壓線附近放風箏、釣魚等誤碰高壓線;二、工地施工作業時工程車車臂誤觸高壓導線造成觸電事故;三、夜晚能見度低,車輛、船只、飛機等物體行駛過程中駕駛員無法遠距離看清前方的情況,有可能誤碰高壓導線。 高壓觸電事故的發生除了損害人民的生命安全,同時也會給電力部門造成巨大的損失。事故一旦發生,電力部門必須為此承擔高額的賠償費用以及電力設施修復費用,因此在實際工作中,電力部門也會積極采取措施來避免觸電事故的發生。 在過去的時間里,電力部門一般采取傳統的

  • 關于兩路高壓線路的進線的問題

    如果兩路高壓進線,各供各的變壓器,然后再各供各的用電設備,這樣可以嗎??有沒有什么要求設計成互為備用電源的話,還需要應急發電機嗎?

  • 請教高壓線路計算的問題?

    請教高壓線路計算的問題?

    請問下圖的中的條件能確定高壓電纜引線的直徑嗎?圖中高壓電纜直徑是不是偏大?

  • 臨舍距高壓線太近如何解決

    我們工地臨時可用地比較小,建臨舍沒地方,只能建在南側。南側有一10KV高壓線,距地垂直距離12米。臨舍為二層,高度為5.5米。臨舍距高壓線水平距離不足2米。請問各位這種情況如何解決?如果做高壓防護該如何做?請按照規范要求提供方案。

  • 您見過這樣的高壓線架設嘛?

    您見過這樣的高壓線架設嘛?

    這是在四川某地山區的高壓線架設

  • 關于高壓線路的敷設距離問題

    請問各位高手,10KV線路架空敷設和埋地敷設時一般多長距離比較適宜?這距離與前一級的電壓等級有關系嗎?從前一級為110KV出來的10KV線路敷設2Km的距離有問題嗎?

  • 關于 高壓線路設計的問題!

    各位:新手 有 關于 110KV 或者 220KV 高壓線路設計的兩個問題請教~~在線路電氣設計中:1。覆冰地區與沒有冰地區 有什么不同?(在安全系數方面不一樣?或者運行應力哪個要大一些?弧垂怎么樣?等等)2. 孤立檔與非孤立檔的放線有什么不同?(在安全系數方面不一樣?或者運行應力哪個要大一些?怎么樣設計放線弧垂?等等)請解答一下~!謝謝~

  • 特高壓線路的雷電過電壓防護的分析

    由于特高壓輸電線路桿塔高度高,導線上工作電壓幅值很大,比較容易從導線上產生向上先導,相當于導線向上伸出的導電棒,從而引起避雷線屏蔽性能變差。這一點不但可從 電氣幾何理論上得到解釋,運行情況也提供了佐證。前蘇聯的特高壓架空輸電線路運行期間內曾多次發生雷擊跳閘,基本原因是在耐張轉角塔處雷電繞擊導線。日本特高壓架空輸電線路在降壓運行期間雷擊跳閘率也很高,據分析是線路遭到側面雷擊引起了絕緣子閃絡。 理論分析和運行情況均表明,特高壓輸電線路雷擊跳閘的主要原因是避雷線屏蔽失效,雷電繞擊導線造成的。因此采用良好的避雷線屏蔽設計,是提高特高壓輸電線路耐雷性能的主要措施。同時還應該考慮到特高壓輸電線路導線上工作電壓對避雷線屏蔽的影響。對于山區,因地形影響(山坡、峽谷),避雷線的保護可能需要取負保護角。

  • 某高壓線路全套電氣施工圖

    圖紙簡介: 本工程為某高壓線路電氣施工,包括:110KV、35KV、10KV高壓線路施工。 例如: 110KV線路:110KV線路改造、鐵塔明細表、線路懸垂絕緣子串組裝、線路懸垂絕緣子串組裝、雙聯懸垂絕緣子串組裝、地線懸垂及耐張組裝、地線防震錘安裝、導線防震錘安裝及各種表。 投稿網友: lmm1217

  • 高壓線有電高壓開關柜接地可以嗎?

    本帖最后由 黯然殘魂weibo 于 2014-8-23 21:15 編輯 1萬伏高壓電進入了高壓開關柜,高壓開關柜可以接地嗎?

  • 特高壓線路的絕緣配置如何?

    線路的絕緣配置主要指兩個方面,第一為絕緣子的配置,第二為考慮風偏后絕緣子懸掛處的帶電金屬部件對塔身的距離。目前國內多按爬距法選擇絕緣子片數,對于特高壓線路,一般超過50片,絕緣子串長度在10米以上。對于重污穢地區,絕緣子串長超過15米甚至更長,嚴重影響線路的經濟性。由于國內合成絕緣子技術的提高和使用經驗的積累,在交流特高壓線路上使用合成絕緣子的比例將顯著提高。 空氣間隙耐受操作電壓幅值與間隙長度的關系是一條飽和曲線。在間隙長度為6米、耐壓為1600千伏左右開始進入明顯飽和區。具體耐壓水平與間隙形狀和氣壓水平關聯。對于試驗示范工程來說,中相V串的間隙均為6.5米。

  • 關于高壓線下中央綠化帶的問題

    最近做了一個道路綠化,中央綠化帶位于高壓線下,寬度有16米,只能種植花灌木、綠籬一類高度不高的植物,因為不能選擇種植喬木,而且花灌木、綠籬一類的植物高差也不是很大,而且考慮到高壓線凈空不適合做大地形起伏,所以選擇的是弧線形較為規則的種植,但是甲方提出能不能做些微地形,做自然式種植,所以請問下大家這個適不適合做自然式種植,適不適合做地形~~:L謝謝~~

點擊加載更多

高壓線防護方案

高壓線防護方案專題,為您提供高壓線防護方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓線防護方案 相關的專業交流討論,更多高壓線防護方案相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

曹家大院

槽鋼加工

主站蜘蛛池模板: 兰州市| 嵩明县| 武陟县| 阜南县| 石屏县| 马公市| 广德县| 内黄县| 新兴县| 天水市| 彩票| 枣强县| 乌审旗| 葫芦岛市| 镇赉县| 正蓝旗| 灵寿县| 沈阳市| 方山县| 探索| 刚察县| 周至县| 江油市| 新邵县| 聊城市| 太仓市| 元江| 西吉县| 个旧市| 枝江市| 乌拉特前旗| 都安| 琼结县| 嘉禾县| 射阳县| 格尔木市| 丘北县| 伊金霍洛旗| 资中县| 高碑店市| 桑植县|