色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • 方樁樁頂標高及低應變檢測

    預制實心方樁一般樁頂要比設計標高高出一段,開挖時把樁頭鑿掉,以便樁頭鋼筋錨入承臺或底板內,請問: 1.實心方樁的小應變檢測是在樁頭破除后做還是樁頭破除前 2.高出設計標高的一段方樁在編制工程量清單時怎樣考慮?

  • 人工挖孔樁樁底基巖要檢測嗎

    花崗巖層,人工挖孔樁,進入強風化巖后采用爆破成孔,入巖1米。爆破會對樁端巖石影響嗎,產生碎裂等,這種情況下需要對5米范圍內巖石檢測嗎,有什么方法檢測。

  • 人工挖孔樁的鋼筋應變器安裝和測試?

    人工挖孔樁的鋼筋應變器安裝和測試?現在有一個基礎,采用人工挖孔樁,設計方要求對樁的鋼筋進行應變監測,現在哪個做過類似監測工作,可以分享?

  • 關于樁基低應變檢測的問題

    預制鋼筋砼樁樁身完整性檢測規范推薦采用低應變檢測。但咨詢本地樁基檢測單位,他們說低應變檢測的樁長最好應在30m以內,最長不能超過40m,以目前的低應變檢測設備難以檢測到40m一下的樁基。所以想問一下,各位達人,是這樣的嗎?有個工程,用的是PHC管樁,樁長均在50m以上(樁基在30m位置有一個接頭),按此說法將無法采用低應變檢測,大家遇到這種情況,怎么檢測樁身完整性?

  • 人工挖孔樁長度如何確定

    本帖最后由 csccbjs 于 2014-12-11 19:47 編輯 人工挖孔樁,設計為4m~10m,入巖深度1m。Q1、如果 我只挖了3m就入巖了,是不是沒達到設計要求繼續挖呀?最后樁長以實際深度計算么?Q2、樁頂標高是從我開挖的標高開始計算,還是只算到入承臺100mm?Q3、人工挖孔樁破樁頭不?破樁頭一般就是從正負零破刀入承臺100mm?那場地標高原本就為承臺低怎么辦?

  • 人工挖孔樁與管樁經濟對比

    人工挖孔樁與管樁經濟對比

  • 人工挖孔樁下溶洞如何處理?

    灰巖地區項目,原設計為人工挖孔樁,現超前鉆顯示50%左右樁端以下有溶洞,溶洞4~6米不等,也有最大的20米深。請教這些溶洞的處理方案,是采取機械成孔繼續加深穿過溶洞,還是對溶洞進行清理注漿加固?有這方面經驗的來講講! 謝謝!

  • 低應變檢測為什么100%檢測?

    我是結構小白。 項目上低應變檢測了一半,發現了8根三類樁。將問題樁的情況發給設計院之后,設計院要求必須得到100%的檢測結果才可以給出補強或者作廢方案。 我的疑問是,已知這根樁的情況,為什么一定要知道其他樁的情況才能給出這根樁的處理方法?擴大的檢測到底是為什么獲得什么信息?

  • 人工挖孔樁的費用相對機械成孔較低嗎?

    本帖最后由 csccbjs 于 2014-7-11 20:58 編輯 重慶市城鄉建設委員會關于進一步加強人工挖孔灌注樁管理的通知

  • 【分享】小應變檢測,一類樁還是二類?

    【分享】小應變檢測,一類樁還是二類?

    小應變檢測也叫低應動力變檢測常用在樁基完整性檢測中,基本原理:通過在樁頂施加激振信號產生應力波,該應力波沿樁身傳播過程中,遇到不連續界面(如蜂窩、夾泥、斷裂、孔洞等缺陷)和樁底面時,將產生反射波,檢測分析反射波的傳播時間、幅值和波形特征,就能判斷樁的完整性。 首先清理樁頭,圖中樁頭清理不是很好, 沒掃把,只好用手來掃掃,對檢測效果還是有點小影響的 然后把動測儀感應器垂直貼在樁頭上,用橡膠棒在感應器邊上敲

  • 人工挖孔樁和人工挖孔墩

    同一棟房子下面,如何區分墩(樁)底按地基承載力特征值還是按挖孔樁端阻力特征值來確定墩(樁)的承載力,?這個房子下面墩長從6米到18米?可能已經從人孔挖孔墩過渡到人工挖孔樁了,或則說二者的計算的界限在哪里,因為按地基承載力特征值或則挖孔樁端阻力特征值二者相差幾倍。

  • 人工挖孔樁的護壁鋼筋重要不?

    人工挖孔樁設計時,護壁是有鋼筋的,但現場卻沒有人放,甲方監理施工都沒有人關注,好像不妨鋼筋成了一個潛規則。那么不放鋼筋對樁結構有無影響?要是人工挖掘過程中,護壁破裂產生事故責任怎么劃分?

  • 人工挖孔樁降水措施效果如何?

    雖然說現場都會說做了基本的降水措施,但是看到的情況卻是工人都在水中挖樁,人工用水桶把坑里的水勺出來............大家的工地上是這樣的情況嗎?降水措施給力嗎?

  • 獨立基礎和人工挖孔樁結合

    初到貴州 這里都是山地 看了下這里的圖紙 和我以前工程做的不一樣 所以有些疑惑提出來探討下。首先這里都是山地,地下都是巖層 圖紙設計獨立基礎和人工挖孔樁結合,所有基礎都要置于中風化石巖上,選擇中風化石巖作為基礎持力層,并嵌巖不少于50cm,問題1:獨立基礎中沒有設計標高 獨立基礎挖土深度不知道 是不是要挖到看到石巖為止?問題2:獨立基礎挖到石巖還得往下挖50cm?中風化石巖能挖動嗎?問題3:有1排人工挖孔樁要嵌巖1米5,這個設計深度能挖?

  • 人工挖孔樁支模居然用竹模

    人工挖孔樁支模居然用竹模

    施工隊說,都是這樣做的。真大膽,拿自己的生命開玩笑。第一次見的。

  • 【分享】人工挖孔樁圖片前后對照

    【分享】人工挖孔樁圖片前后對照

    這些圖片前段時間我又上傳過。 現在已經澆筑好地梁了。。 這個工地的測量活是又我完成的。。 用的是全站儀。。 不過但是由于自身技術不是很全面。。 導致一些樁有幾厘米左右的偏移。。 大家看看這些圖吧。。 有些柱子的鋼筋露在外面 不知道會不會影響到柱子的安全? 圖片上都能看出來。。。 希望大家 給點建議

  • 你了解樁身低應變檢測嗎?

    近期一個項目的CFG樁中間報告傳給了設計師,看到后附的低應變檢測時域曲線一臉懵逼。作為設計師,除了會看結果是幾類樁,還需要有一定的看判斷過程的能力。 話不多說,跟老司機上車。 目錄 1、樁基檢測規范中的低應變檢測 <

  • 人工挖孔樁偏心現在怎么處理?

    我現在有一個底框磚混的商住樓,遇到在外邊同一軸線上有三顆樁偏心最大的有30cm左右,此裝低遇公路8m在回填時樁偏的心,偏心方向全是一個方向,樁身埋深有5m為原土,上部分全是回填土大概有8m,共計樁長有13m。現在其它樁也澆筑完成、基礎梁也做好,請問現在怎么處理該問題!我想可否把上部分打掉看下部分是否偏心,如果沒有可否在其樁上直接交起來,如偏心怎么處理。

  • 人工挖孔樁的樁身配筋率?

    人工挖孔樁的樁身配筋率一般控制在多少?我的控制在百分之0.2 ,審圖中心的說我的配筋率低了,我查了結構構造技術措施 也沒細講啊

點擊加載更多

人工挖孔樁低應變檢測

人工挖孔樁低應變檢測專題,為您提供人工挖孔樁低應變檢測相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與人工挖孔樁低應變檢測 相關的專業交流討論,更多人工挖孔樁低應變檢測相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

主站蜘蛛池模板: 文安县| 遵化市| 乐平市| 昌江| 奉新县| 南充市| 石台县| 祥云县| 沾益县| 阳泉市| 惠安县| 滕州市| 新沂市| 清水县| 黎平县| 丹棱县| 梧州市| 库伦旗| 新邵县| 晋中市| 恩平市| 甘南县| 乐山市| 邵阳县| 乐昌市| 尼勒克县| 内江市| 嵩明县| 茂名市| 临沂市| 梁河县| 楚雄市| 尚志市| 阿尔山市| 青龙| 揭阳市| 喀什市| 漳平市| 沾化县| 阿鲁科尔沁旗| 托里县|