高壓電器施工及施工規范
請問:有關高壓開關柜的絕緣距離要求,在哪一本標準上有明確的說明呢?
請教一下:在配三P200中,說道高壓電氣的最高電壓應不小于所在回路的系統最高電壓。緊接著的表5-2中,比如6kV系統:系統最高電壓是7.2kV,而相應的穿墻套管和熔斷器的最高電壓是6.9kV,小于系統最高電壓,那意思是6kV時,沒有能滿足要求的熔斷器?但是我在百度上搜,有6kV的熔斷器啊?請高手解答一下,謝謝了
建筑電氣選型必備產品之一——高壓電器之“高壓斷路器”,歡迎對本站電子樣本頻道高壓電器-高壓斷路器進行點評。您的意見和建議對于企業、別人的選購參考都很重要!
誰有SF6高壓電器設計第2版電子書請上傳一個,謝謝了
交流高壓電器在長期工作時的發熱
配電裝置內的高壓電器,應符合國家現行的技術標準,并應滿足下列要求: a)高壓電器的額定電壓應與所在回路標稱電壓相適應; b)高壓電器的額定電流不應小于所在回路的實際負載電流; <
高壓電器局部放電測試方法
慚愧,因為學藝不精,我幾乎每天都來這里問問題。 圖中的第4題,穿墻套管的額定電流,我原來以為應選擇圖中的回路持續工作電流的出線那個大項(即采用線路的最大負荷電流),但參考答案給出的是選擇變壓器回路那個大項,即選擇的是1.05倍變壓器的額定電流。這是為什么? 提前謝謝您的回復。
本人略懂高壓產品標準的技術要求和試驗要求,如GB3906-2006,GB1984-2003,GB3804-2004,GB16926-1997,GB/T17467,GB1985-2004,GB15166,...并有這些標準最新版愿意為您進行高壓電器型式試驗的相關咨詢服務,需要者請發 sybreaker@163.com本人近期將在論壇上介紹上述標準的試驗要求。現在為您上傳JB8756-200X
高壓電器標準用語和名詞解釋高壓電器標準用語和名詞解釋 在高壓電器產品樣本、圖樣、技術文件、出廠檢驗報告、型式試驗報告、使用說明書及產品名牌中,常采用各種專業名詞術語,它們表示產品的結構特征、技術性能和使用環境。了解和掌握這些名詞術語可為工作帶來許多便利,現將高壓電器常用的名語術語作一介紹。 高壓開關設備術語 1.高壓開關——額定電壓1kV及以上主要用于開斷和關合導電回路的電器。 2.高壓開關設備——高壓開關與控制、測量、保護、調節裝置以及輔件、外殼和支持件等部件及其電氣和機械的聯結組成的總稱。 3.戶內高壓開關設備——不具有防風、雨、雪、冰和濃霜等性能,適于安裝在建筑場所內使用的高壓開關設備。 4.戶外高壓開關設備——能承受風、雨、雪、污穢、凝露、冰和濃霜等作用,適于安裝在露天使用的高壓開關設備。 5.金屬封閉開關設備;開關柜——除進出線外,其余完全被接地金屬外殼封閉的開關設備。 6.鎧裝式金屬封閉開關設備——主要組成部件(例如斷路器、互感器、母線等)分別裝在接地的金屬隔板隔開的隔室中的
交流高壓電器動熱穩定試驗方法
在高壓電器產品樣本、圖樣、技術文件、出廠檢驗報告、型式試驗報告、使用說明書及產品名牌中,常采用各種專業名詞術語,它們表示產品的結構特征、技術性能和使用環境。了解和掌握這些名詞術語可為工作帶來許多便利,現將高壓電器常用的名語術語作一介紹。 一、高壓開關設備術語 1.高壓開關——額定電壓1kV及以上主要用于開斷和關合導電回路的電器。西安高壓電器沖擊變壓器項目招標招標編號:-開標時間:所屬行業:機械電子電器標訊類別: 國內招標資源來源: 其他所屬地區:陜西省沖擊變壓器 招標公告項目名稱:西安高壓電器研究院有限責任公司沖擊變壓器項目項目編號:0617-12240760業主單位:西安高壓電器研究院有限責任公司/陜西西安。項目概況:沖擊變壓器。4臺投標資格及條件:(1)投標人企業法人營 業執照、稅務登記證、組織機構代碼證;(2)投標人法人授權書(原件);(3)制造商ISO9001質量管理體系認證證書;(4)《招標文件》規定的其它資格條件。所有資格文件,除注明原件外,均為加蓋投標人紅色公章的復印件本項目于2012年9月6日起至9月13日(每天9:30至17:00)發售《招標文件》。《招標文件》售價:1000元/包。投標截止時間/開標時間:2012年9月28日10:00時。報名方式 :報名前請電話咨詢,獲取報名表格填寫回傳到01
我沒有任何高壓電器設備檢測工作知識的,現在找了相關的工作,我想做好這項工作,請問我需要掌握哪些知識?有什么合適的資料嗎?我現在的工作項目是繼電保護器的檢測。請問I-T之間有什么關系?
變壓器、高壓電器和套管的接線端子
請問有誰知道武漢高壓電器研究所的網址或電話嗎?請問按新標準,歐式箱變一定要作內部燃弧試驗嗎?作1000KVA的型式試驗費用是多少?
請問有誰知道武漢高壓電器研究所的網址或電話嗎?請問按新標準,歐式箱變一定要作內部燃弧試驗嗎?作1000KVA的型式試驗費用是多少?
下面圖片中標注為紅色的部分的負荷電流,是否即為負荷計算電流,也即非變壓器回路的電器的額定電流按負荷計算電流選取,而變壓器回路的電器的額定電流按變壓器容量選取? 提前謝謝您的回復。