供參考,請多指教!
請問一下大家,高壓補償柜的電容中性點能不能直接接地,個人認為可以,但是存在如果柜體接地不良好造成安全隱患,所以最好不接地,這樣理解是否可以?
我是一名應屆大學畢業生,很幸運大學畢業就進入一家知名的成套公司做電柜設計。我主要負責設計KYN28A-12(GZS-12)一次。大學時學得是機電專業,來到公司后發現以前的專業知識用得很少,因為剛來公司也沒要求我立刻做項目,平時我基本上就是看看以前做得工程。現在快一個月過去了,但是我基本上沒學到什么,只是了解了一些元氣件比如:斷路器,電流電壓互感器,接地刀,避雷器。我很迷茫,我該怎么辦? 還望高手指點迷津
有客戶提出在變壓器高壓側進行無功補償,在低壓側提高功率因數,發電機在低壓側并網進入電網,不知道是否可行?大網電壓功率因數為0.45,發電機如果在0.45的功率因數下進行并網的話對發電機的壽命影響很大。不知道是否可行?請專家評審?謝謝! 另外,可行的話不知道山東有做高壓補償柜的沒有?
大家做高壓電動機的電抗器啟動的系統時,電機啟動柜有沒有CT?是否帶保護?電抗器出線柜與電動機啟動柜(如果帶CT)、電動機運行柜的CT變比是否選擇都一樣?
自耦變壓器降壓啟動器在電動機和供電線路之間連接自耦變壓器,以或小電動機啟動電流,自耦變壓器上設有50%.65%和80%線路電壓的抽頭以實現降壓啟動。這種啟動器的優點在于在同樣啟動轉矩的情況下,自耦變壓器降壓啟動器的線路電流低于電阻啟動器和電抗啟動器。
內帶接觸器和電抗器的高壓電機啟動柜,柜型號為XGN的。誰做過這方面的,有資料沒有(方案圖、組裝圖、二次原理圖)能否提供給我,我手上有個項目,但不知道該如何下手啊。我萬分感謝!
給水泵電機工頻電纜ZRC-YJV22-6/6 3×95 長約76M, 檢測C相絕緣過低,11MΩ,必須要換電纜么,需要做哪些進一步的檢查啊,電纜是2007年的。
研究了《設計手冊》,I 指的是短路耐受電流, t 指的是短路持續時間,這兩個都是要從所選用的高壓開關樣本上查到。 但是問題來了,現在我選用常熟的CV1-12的真空高壓開關,樣本上短路持續時間tk卻是4s,那就算耐受電流為25kA,這樣通過公式 截面> (√25x25x4 /137) x1000=365mm2完全不正常。 希望有高手來分析分析。
本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-12 14:15 編輯 有朋友問:“[size=18.01801872253418px] 四拼的 240mm2的 10kv電纜 如何測量 零序電纜 用1個零序 CT 有這么大的CT 嗎?”答:有二種方法,一是裝一只大孔徑的零序電流互感器,二是裝多只零序電流互感器(每根電纜穿一個,二次并接)。大孔徑(洞)零序電流互感器:
對于電纜,我們根據電壓大小,把它劃分為了幾類,分別是低壓電纜,中壓電纜、高壓電纜以及特高壓電纜。今天主要聊一聊的是高壓電纜,它的電壓等級是10KV~35KV之間。高壓電纜型號有哪些呢?我們接下來一起來看看吧! 首先的話,對于高壓電纜,我們可以先劃分為種類,然后每類之下就有不同的類型。
最近做一個工程,算一個小區,七棟高層住宅,三棟33層,四棟18層,一層全部連通做超市,地下一層做車庫,地下一層,一層每層五萬平方,也就是一層做平臺,然后立七棟住宅,問題是:1,采用一個變電所由于供電距離太遠,所以考慮兩個變電所,兩路高壓進線,那么兩個變電所高壓連通采用高壓橋架還是穿管,還是明敷(我看國標圖集上有這種做法)2.如果采用高壓橋架沿地下一層敷設,防火怎么考慮,是不是做防火橋架,(有例子沒考慮防火)請教
一整體廠房長、寬約200m,在兩個角各設一配電室,10KV高壓電纜用橋架敷設,這樣設計合理嗎,和電纜溝敷設相比有何優缺點。另一問題高低壓電纜能用同一個橋架敷設嗎?
大家好,請問一下10KV高壓電纜連結時有沒有什么特殊的要求?現在一般的電纜里有屏蔽線(白色鐵皮樣子),我們廠做箱變高壓柜到變壓器連電纜時一般把電纜兩頭撥200mm長(屏蔽線也撥了),然后接電纜頭,撥掉的地方套層高壓熱縮管。但好像正規的做法要把屏蔽鐵皮單獨用個銅帶接“地”,是不是這樣啊?而且我查的標準,電纜耐壓只打最高額定電壓的兩倍就行,就是24KV。但我們一般都跟變壓器一起打28KV,有時還跟柜子一起打42KV。(大多情況下電壓升到2萬多伏后,再升高一點電纜離柜子或者變壓器外殼近的地方就會放電,還有小火星)請問一下像這種耐壓驗到底是么樣做的?特別是戶外箱式變電站里高壓連變壓器的電纜。謝謝大家。
圖紙簡介: 本圖為高壓電容補償電源保護柜接線圖,保護裝置采用了EDCS-81400保護裝置,比較全面的繪制了保護原理圖及接線圖等,并附有材料表。 投稿網友: tcmxyec 上傳時間: 2013-08-20
《工業與民用配電設計手冊》第三版P116頁,圖3-37 GR-1型高壓電容器柜土建設計條件參考圖中(a)抬高地坪從柜底進風中既然柜子已經放在8#槽鋼上了,為什么還要在四個角處放一個120*100*5的鋼板?
高壓電機軟起動柜的種類有哪些? 高壓電機軟起動柜包括高壓固態軟起動柜,水阻柜,磁控軟起動柜,電抗軟起動柜等,其中常用的屬于高壓固態軟起動柜,特別的負載為水泵,空壓機,風機,輸送帶機上應用的比較多,水阻柜也常用,適用于小企業來節約成本,但操作和維護,使用環境都有局限性,所以不建議采用;高壓固態電機軟起動柜又稱晶閘管軟起動柜,也可以叫做可控硅軟起動柜,實際是串接在本相交流相電壓與三相交流異步電動機輸入端之間,通過同時調節三個獨立反并聯晶閘管閥組件的延時導通電角度,來改變三相異步電動機(及同步電機)的交流輸入電壓幅值,因此改變了三相輸入電流的有效值,從而達到恒流起動或者按一定斜率變化曲線起動或停車的目的,當起動完成后,三相旁路接觸器自動吸合,電動機開始工作;
電容補償柜|高壓電容補償裝置如何更換電容? 電容補償柜,高壓電容補償柜,低壓電容補償柜與電機并聯運行,提高功率因數,降低線路損耗、節省能源、穩定電壓、改善電網質量,被廣泛應用于冶金、礦山、建材、石化、給排水等行業的大功率高壓電機設備上。 低壓電容補償柜由柜體、母排、熔斷器、隔離開關熔斷器組、電容接觸器、避雷器、電容器、電抗器、一、二次導線、端子排、功率因數自動補償控制裝置、盤面儀表等組成。電容是電容補償柜至關重要的元件,那么何時需要更換電容,如何進行更換呢?下面襄陽源創工業控制有限公司的張工就為大家普及一下相關知識。 1、通過目測,發現電容器鼓包、爆殼時,應立即停止工作并更換。 2、檢查記錄:電容器有一定的使用期限,一般電容器的使用壽命為5年左右。根據更換記錄,判斷電容器是否需要更換。 3、使用檢測工具:如目測無明顯異常,記錄混亂,找不到,應使用工具對電容器進行檢測。 4、如果發現電力電容器外殼變形,證明電容器內絕緣介質和電極損壞,應及時將電力電容器拆除,更換新的。