現在越來越多的廚柜、衣柜等柜類都有安裝照明燈具,優質的燈具在應用中為我們提供了生活的便利。為了我們的人身安全,在低于2.4米的空間或是觸手可及的地方安裝燈具,需要采用安全的低壓燈具,所以燈具的供電就必須采用低壓電源。捷德韋爾研發制造的櫥柜專用電源采用了隔離降壓的方式,符合國家安規的要求,是現代櫥柜、衣柜等柜類照明理想的選擇。 安全的低壓(36V以下)電具有電動勢能低,大大降低了觸電的風險,特別適用于廚柜、衣柜、書柜、抽屜等家具照明的應用。 對于家具櫥柜照明的選擇應選擇電源和燈具分離的系統,對于一體化接入220V的燈具絕對不能采用。這里說的電源與燈具分離的系統指的是電源和燈具及控制系統相對獨立,即電源與燈具及控制系統物理分離,在進行燈具控制的時候不會與電源直接觸控的系統。捷德韋爾的廚柜家具照明系統完全的物理分離,并且控制線路采用了電壓為3V的控制線路,可以絕對確保人身安全,是標準的廚柜家具專用電源,專業家具廠商和消費者完全可以放心采用。 &nbs
照明線路所帶的照明燈具原設計是按COSO=0。95計算,但施工后甲方將燈具采用電感式,功率因數只有0。4左右,使用后發現原計算電流只有8A,現實測電流20。0A,空氣開關及線路非常熱,現請各位大師提供解決方案。要求經濟實用。不勝感激!!!!!!!!!!
低壓電氣及照明施工方案http://down.zhulong.com/tech/detail216071.htm到筑龍電氣下載電氣資料,送筑龍幣,需要的朋友可以聯系QQ:316203111,免費送幣!
某公寓照明線路配電箱低壓斷路器原設計型號為NC125H-4P+MX+VigiNC125C100A ,設計單位想改為VigiNSE-160A/4P MX100A(300Ma),請問這樣更換合適嗎?兩種設備之間的價格有什么差異?這些型號的具體意思是什么,我看不懂啊。
這里的低壓線路照明是指在安全電壓范圍上下的,12-48V的直流或者交流電路。好象地下管道或者隧道施工會用到這個電壓范圍的照明,據說采用這種低電壓是為了防止出現灌水漏水等意外情況時線路跑電,會對人員安全構成嚴重威脅。
電氣照明及常用低壓電氣設備安裝 按照照明在建筑中所起主要作用的不同,可將建筑照明分為視覺照明和裝飾照明兩大類。1、視覺照明滿足人們的視覺要求(屬生理要求),保證從事的生產、生活活動正常進行而采用的照明,稱為視覺照明。根據具體的工作條件,視覺照明又可分(1)正常照明。(2)應急照明。應急照明按功能又分為三類:l)疏散照明。2)安全照明。3)備用照明。 應急照明必須采用能瞬時點燃的可靠光源,一般采用白熾燈或鹵鎢燈。當應急照明作為正常照明的一部分經常點燃且發生故障不需要切換電源時,也可采用氣體放電燈。 備用照明的照度不低于正常照明的10%,安全照明的照度不低于正常照度的5%。疏散照明在主要通道上的照度不應低于0.5lx。(3)值班照明。(4)警衛照明。(5)障礙照明。一般建筑物高度在60m以上時應設置障礙照明。
各位前輩好,我是電氣設計新手小白。請教個問題。如下圖,1.低壓照明回路CM1L-63/3 32A是什么意思?每個字母數字的含義是什么?為什么要選用這樣的斷路器,選擇的依據是什么?2.總斷路器下的那段功率、電流、功率因素是怎么計算的?謝謝
航空規劃院任元會老師的綠色照明及低壓電器選擇配合等講座
LED照明燈具在近期得到飛躍的發展,LED作為綠色環保的清潔光源得到廣泛的認可。LED光源具備使用壽命長、節能省電、應用簡單方便、使用成本低等優勢,因而在家庭照明中未來都將得到海量的應用。據OFweek半導體照明網的數據顯示,現階段我國LED照明產業產值超過1500億元;廣東目前LED照明規模占全國市場的70%,去年廣東省LED產業實現工業總產值853億元。有專業人士預計,最快在2015年,LED照明在中國照明市場的占有率將達到20%,帶動產業規模將達5000億元,屆時我國將進入全球LED照明市場的前三強。 LED燈具使用的LED光源有小功率(IF=15-20mA)和大功率(IF>200mA))二種,小功率LED多用來做LED日光燈、裝飾燈、格柵燈;大功率LED用來做家庭照明燈、射燈、水底燈、洗墻燈、路燈、隧道燈、汽車工作燈等。其中大功率LED光源是低電壓、大電流驅動的器件,其發光的強度由流過LED的電流大小決定,電流過強會引起LED光的衰減,電流過弱會影響LED的發光強度。
井道照明回路安全低壓變壓器型號和容量該怎么標注?電梯為10KW的。
航空規劃院任元會老師的綠色照明及低壓電器選擇配合等講座
干式變壓器和低壓柜處于一室、一排,室內凈高4.5m,如果燈具安裝高度選3m,那么室內凈高是不是就不用4.5m這么高了?請教室內高度應為多高?照明燈具安裝高度取多少?
一、路燈常用接地方式: 根據IEC規定,供電系統的接地方式分為TT系統、TN系統、IT系統。其中TN系統又分為TN-C、TN-S、TN-C-S系統。 (一)TT方式供電系統 TT方式是指將電氣設備的金屬外殼直接接地的保護系統,稱為保護接地系統,也稱TT系統。第一個符號T表示電力系統中性點直接接地;第二個符號T表示負載設備外露不與帶電體相接的金屬導電部分與大地直接聯接,而與系統如何接地無關。在TT系統中負載的所有接地均稱為保護接地,這種供電系統的特點如下。 1、當電氣設備的金屬外殼帶電(相線碰殼或設備絕緣損壞而漏電)時,由于有接地保護,可以大大減少觸電的危險性。但是,低壓斷路器(自動開關)不一定能跳閘,造成漏電設備的外殼對地電壓高于安全電壓,屬于危險電壓。 2、當漏電電流比較小時,即使有熔斷器也不一定能熔斷,所以還需要漏電保護器作保護。 3、TT系統適用于接地保護占很分散的地方。 (二)TN方式供電系統 這種供電系統是將電氣設備的金屬外殼與工作零線相接的保護系統,稱作接零保護系統,用TN表示。
在木結構或輕鋼龍骨護板墻上進行固定配電箱時,應采用加固措施。如配管在護板墻內暗敷設,并有暗接線盒時,要求盒口應與墻面平齊,在木制護板墻處應做防火處理,可涂防火漆或加防火材料襯里進行防護。除以上要求外,有關固定方法同上所述。 1、環境溫度對低壓電器影響引起的故障 照明用低壓配電箱中的低壓電器,由熔斷器、交流接觸器、剩余電流動作保護器、電容器及計量表等組成。這些低壓電器均按GB1497《低壓電器基本標準》進行設計和制造,且對它們的正常工作條件作了相應的規定:周圍空氣溫度的上限不超過40℃;周圍空氣溫度24h的平均值不超過35℃;周圍空氣溫度的下限不能低于-5℃或-25℃。 2、產品質量引起的故障
一開閉所,施工單位不看埋管圖,照明及插座的暗埋管全沒做,現在想明敷。我只知道設備上方是不能有明裝的東西的,具體該怎么做我也沒主意。查了一些規范也沒具體說明,請問:變電所高低壓室照明配線能否穿明管敷設,該注意什么?
低壓筒燈用的燈泡是何種?變壓器有哪幾種,如何安裝?此外,電流損耗如何計算,功率因素?還有高次諧波的處理問題?不好意思一下子問這么多,不過這方面的資料是有些少。
1。照明線路由配電箱穿管明敷設沿柱引致高層平臺,有四個回路,這四個回路是穿一個管子還是分別穿四個管子還是均分一下穿兩個管子?一般是共管還是分管?如果工管的話,最多可以共幾個回路?2.接線盒中三通平和三通吊有什么區別,分別用于什么場合??[ 本帖最后由 yuebingw 于 2012-8-13 08:20 編輯 ]
任老師的講義
一、斷路器的限流作用 眾所周知,電路故障為短路時,其短路電流的大小與短路發生的時間有關。短路發生后,有一個暫態沖擊短路電流。在最嚴重的情況下,沖擊短路電流峰值將接近于短路電流周期分量和非周期分量峰值的疊加。短路電流從零迅速上升到峰值的時間是在短路發生后半周波(10ms)的時刻,因此斷路器要起到限制短路電流和通過能量的作用,必須快速斷開也就是說,在短路電流上升未達到峰值之前(10ms之內)斷開。短路電流持續時間包括三部分,一是電流上升至整定電流的時間;二是斷路器的固有動作時間;三是斷路器開始分斷燃弧至斷弧時間。要起到限流作用一般要求斷路器的固有動作時間縮短到3ms之內。限流斷路器的快速動作是利用短路電流所產生的電動力作為推動斷路器觸頭快速動作的力。斷路器固有動作時間后即觸頭斥開后(此時斷路器并未完全斷開)電弧即出現,利用電弧電阻的迅速增加限制短路電流的上升至斷弧。全部斷開時間一般為10ms左右。 目前國內外生產的塑殼斷路器常說明其產品有限流能力,但限流能力應有具體指標,只有運用這些指標,通過設計的實際計算,才能在工程中具體使用,限流性
在多層民用建筑中,一般自低壓配電系統出來采用樹干-放射式,干線通常采用插接母排、預分支電纜等。但假如在老樓改造中,采用上述就可能顯得過于復雜或造價偏大。此時干線如采用一般電纜,請問大家一般是如何解決?用T接箱、干線綁扎、照明箱采用非標設置T接排,等等。有何利弊?謝謝了!