色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 火線重復接地有什么后果

    我老家從領居那引來220V電源,本來想N線重復接地,但分不清那根才是火線,如果,是把火相重復接地后,有什么后果,領居那沒裝漏電的

  • 怎樣測火線或零線接地?需要注意什么安全問題?

    收錄于話題 斷路器因為漏電跳閘后,判

  • 火線和接地間有300伏電壓的奇怪現象:

    火線和接地間有300伏電壓的奇怪現象:一個普通的居民樓,屋里有火線和零線,再從自來水管上接了一根線當作地線。以前一直正常使用,當用電表量火線與地線間會有略低于220伏的電壓;把用電器具接在火線與地線間也能使用。近一段時間來,火線與地線間常常出現300伏左右的高電壓,出現時間長短不定,多到五六個小時,少者一兩個小時。有哪位高手能解釋一下嗎?

  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 為什么零線、接地線可以比火線細?你可知道其中的緣由?

    收錄于話題 為什么零線、接地線可以比火線細?

  • 火線接地漏電斷路器不跳,請好心老大幫幫忙!

    您好,我買了一個哥倫牌的JK18L-32型漏電斷路器,我把它裝在了家門口配電箱的總進戶線空氣開關的下面,火線接的電源左接口,零線接右接口,負載也是這樣接的,接好以后我按下實驗電鈕,斷路器跳閘,接著我又用兩根單股線接了一個60W的燈泡,一根線接到了插座的火線上,另一根與鋁合金窗戶接觸,發現斷路器不跳。我感到很奇怪,于是又把一根線接到火線上,另一根接到地線上,沒想到還是不跳,沒有辦法之下我只好去掉燈泡讓火線直接接地,還是不跳。我去找了賣家,老板說可能是濕度不夠,給我換了一個讓拿回去試,回去裝好后一試還是一樣,在地上撒點水也不行,我真的不明白了,家里用電一直很正常,沒有什么問題,現在因為小孩子已經三歲了很調皮,我怕她拿著導體去插插座,所以才裝了漏電保護器,現在他就是不跳是什么原因呢?可以幫幫我嗎?到底是家里線路有問題?還是斷路器沒接好?請懂電的各位師傅給看看是怎么回事,先謝謝咯!!

  • 關于接地的問題,請教專家

    我們做了一個別墅的項目,現在原有配電系統從變壓器引到室內配電柜的電纜是4芯的,帶鎧,沒有地線,只是把鎧接在PE母排上,我們不放心,又在這個建筑外砸了一組地線,與這個PE排想連,問題一:這樣做合理么?問題二:現在一有點問題,尤其是用電動工具,或用電較少的時候,我這一路共3級配電箱都不跳閘,只有變壓器底下那個漏電跳,請問是什么原因,和我砸的那根地線有關系么? 請教專家,不吝賜教!!!

  • 關于防雷接地跨接的問題

    請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。

  • 請教:一個關于接地的問題

    請教:在TN-C-S接地系統中,電源要在進線處做重復接地,進線箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的銅芯線,而進線箱(柜)出去的PE線往往大于25mm2,這是為什么?求解!先謝啦!

  • 關于電機保護接地的問題

    今天在現場,測試電機保護接地的接地電阻,所用儀器是類似于鉗形表。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼。當測試零線時,為0.0000*,當測試銅編織帶時,為200,總之遠遠大于4歐姆。當,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,就是說,此時電機外殼上連著兩條接地線,那再次測試之前的那條銅編織帶時,為0.00000*。鋼管有無接地,還沒有查清。麻煩大家分析一下。

  • 銅線接地怎么與鋼筋連接

    GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,并應在消防控制室設置專用接地板。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于25mm2。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。,消防控制室用銅線做接地,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,怎么防止電化學腐蝕?各位都是怎么做的

  • 保護接地的線徑如何選擇

    20多年沒有在國內做水電安裝了,我想問問,國內現在照明用的線是2.5的情況下,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的?能不能用1.5平方的?

  • 關于接地的案例,大家分析一下

    背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,控制箱Ⅰ放在廠房前端,控制4臺電機(A、B、C、D),控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E、F),那么電機A、B、C、D、E、F的機殼接地線都接到哪兒?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒?

  • 有關電機外殼接地的問題

    有關電機外殼接地的問題

    各位幫忙看一下,這個水泵電機的接地做的合適嗎,如不合適話的理由是什么 ?

  • 做好接地了,可以不用漏保嗎?

    我們公司一直用漏保,看了很多競爭對手的電控箱,基本沒有漏保,問了一下他們,人家回復說接地做好了,就沒用漏保。不知道這是否符合規范?

  • 15D500-3系列防雷-接地

    話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<

  • 請教大家一個關于接地的問題

    本帖最后由 dx1822 于 2015-9-18 10:00 編輯 新建的充電樁2個,一個直流樁(195KW),交流樁(24KW).基礎已經做好,動力由附近約50米的一個箱站出線開關引來(250的開關),問題:1、用四芯電纜合適嗎?樁體本身接地怎么辦,基礎施工時也沒見打接地極。直流樁如何接地?2、分別用120和16的電纜,想知道是怎么計算選用的?

  • 關于防雷接地的問題,求教

    高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?

  • 請教個問題,關于系統接地

    看施耐德的講義,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,鋁芯電纜

點擊加載更多

火線接地

火線接地專題,為您提供火線接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與火線接地 相關的專業交流討論,更多火線接地相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

接地測試

橋架接地

主站蜘蛛池模板: 广平县| 老河口市| 广宗县| 封开县| 色达县| 成武县| 尼木县| 嘉定区| 遵义县| 临潭县| 无棣县| 云浮市| 萨迦县| 温宿县| 且末县| 阿勒泰市| 和平区| 白山市| 资溪县| 宁明县| 汾阳市| 甘南县| 马鞍山市| 灵宝市| 威海市| 中牟县| 呼和浩特市| 绥江县| 曲水县| 黄石市| 大城县| 乐亭县| 竹北市| 开阳县| 北流市| 沂水县| 科技| 从江县| 岳阳市| 华安县| 堆龙德庆县|