色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于防雷接地,什么時候測試?

    如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。

  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 各位大俠:關于接地電阻的測試!

    采用ZC-8接地電阻測試儀測量建筑的接地電阻,電氣的施工技術員說兩個探針只要在距離建筑物外圍5米處跟測試點分別保持20米、40米的距離就可以了!不知道各位高手們是怎么認為的,兄弟我郁悶啊!

  • 接地電阻測試檢修的誤區

    知識點:檢修接地

  • 電阻柜接地電阻怎么測試

    電阻柜接地電阻怎么測試 電阻柜接地電阻的測試一般需要使用電阻測試儀,具體步驟如下: 斷電:在測試之前, 首先需要切斷電源,確保電阻柜內部沒有電流通路,避免測試過程中發生意外。 測試電阻:將電阻測試儀的兩個測試鉗分別夾在接地電阻的兩個引出端子上, 然后按下測試按鈕進行測試。 記錄測試結果:待測試儀器自動完成測試后,記錄測試結果, 并與電阻柜的接地電阻標準值進行對比。如果測試結果符合標準要求, 則接地電阻正常;如果測試結果偏離標準值過大,則需要進行維修或更換電阻柜。 恢復電源:測試完成后,需重新接通電源,確保電阻柜可以正常工作。 需要注意的是, 接地電阻測試過程中,應保持測試鉗與電阻柜接地電阻的引出端子良好接觸, 并避免測試儀與其他電氣設備的干擾,以保證測試結果的準確性。

  • 如何測試防雷接地方法,你們會嗎?

    一、先理解防雷接地是什么

  • ZC29B-2接地搖表測試問題

    南京金川ZC29B-2接地搖表第一次用,嚴格按說明書接線,從×10檔開始,緩慢搖動手柄,指針向右偏;轉到×1檔,指針依然向右偏;轉到×0.1檔,指針還是向右偏。請教是什么原因?

  • 6層舊樓接地電阻怎么測試

    我單位6層舊樓需要測接地電阻,現場面積有限.P和C不相隔20米可以測量嗎? 還有好老的房子現在要我們做接地級(原來都沒有接地級,地方還特小)怎么么做呀? 老水的我請大蝦門幫幫我哈! 謝謝額!!

  • 防雷接地電阻什么時候可以進行測試?

    防雷接地電阻什么時候可以進行測試?如題,現在我們這邊又增加了施工圖紙的防雷審核,越來越嚴格了,接地電阻什么時候可以進行測試?謝謝。

  • 如何選擇接地電阻測試儀

    武漢三新電力設備制造有限公司是一家集科研、技術開發和生產為一體的高新技術企業,公司多年來一直與國家電力公司武漢高壓研究所,華中科技大學及武漢大學合作,致力于電力系統高壓試驗設備,繼電保護測試設備以及電廠變電站,工業行業及廠礦企業提供了大量的優質產品,現公司有一批優秀的技術人員,能為您提供完善的售后服務。 公司生產銷售各種電氣設備,現公司有各種接地電阻測試儀供大家參考選購,希望互相比較之后,總能挑到您中意的那一款機器。SXJD-S型雙鉗口接地電阻測試儀產品簡介: SXJD-S型雙鉗口接地電阻測試儀適用于各種設備及 建筑物的接地裝置的接地電阻的測試可測量各種條件下的土壤電阻率。該儀表除了具有傳統打輔助地極測接地電阻的功能還具備了無輔助地極測量的獨特功能,改變了測試接地電阻傳統的測量原理和手段。產品別稱: SXJD-S型雙鉗口接地電阻測試儀 產品特性: ◆ 采用 二點極測量原理和利用雙鉗口測量技術,無需打輔助地極、無需將接地體與設備隔離,實現了在線測量。◆ 本機具有智能化測量功能,不僅能自動

  • 問下防雷接地測試點做法!

    想問下,我工地現在防雷測試當初澆搗混凝土的時候留了,現在外墻要做石材干掛了,是不是要把測試點再焊接出來,測試的頭子露在干掛外。還是放在干掛內,具體該怎么做?

  • 接地電阻的要求及測試方法

    武漢合眾電氣設備制造有限公司電源系統 接地電阻的要求: 依據JGJ/T16-92《民用建筑電氣設計規范》第14章接地與安全:第14.7.5.3條要求,當機房接地與防雷接地系統共用時,接地電阻要求小于1Ω。因此對于監控機房和通訊機房接地均應與建筑物防雷地等共用同一接地裝置,接地電阻要求小于1Ω。 接地電阻的測試方法。 接地電阻,如果未經檢驗,可能導致雷擊引起火災,功率因數問題,諧波失真,儀器儀表的關注,對人員和許多其它電氣問題的沖擊。一些組織和機構有接地安全的標準和建議,如在以前的文章中解釋。接地木樁和接地連接是一個有效的接地系統的關鍵部件。 通過土壤電阻率測試:

  • 接地電阻測試搖表的使用方法

    1)接地電阻測試儀; (2)檢流計; (3)檢流計指針; (4)x0 1、x1、x10為接地電阻值檔位倍數選擇旋鈕; (5)0~10 測試電阻值旋鈕; (6)接地電阻指示標志; 以ZZC29B-2型搖表測試方法如下: (1)在E-E兩個接線柱測量接地電阻時,用鍍鉻銅板短接,并接在隨儀表配來的5m長純銅導線上,導線的另一端接在待測的接地體測試點上。測量屏蔽體電阻時,應松開鍍鉻銅板,一個E接線柱接接地體,另一個E接線柱接屏蔽。

  • 關于石化裝置的接地測試井設置

    關于石化裝置的接地測試井設置 測試井的設置原則 1、 變壓器的接地點,配電室周圍,儀表室周圍。 2、 接地系統進入裝置區的入口處; 3、 塔區、框架區,加熱爐 的位置; 4、 負荷集中區、泵房、泵區處; 5、 中間罐區,與系統接地處; 6、 原油灌區,成品油灌區; 7、 裝卸臺處。

  • 誰能解決我遇到的接地測試難題

    1,某電廠220kV升壓站接地引下線懸浮電位或者說干擾電壓達到十幾伏,這個干擾電壓從何而來,如何消除?2,大電流法和異頻法在有些情況下結果數據對不上,有很大的差別,這些差別原因是什么?

  • 某水電站接地網測試方案

    某水電站接地網測試方案

  • 數字式接地電阻測試儀的疑惑?

    數字式接地電阻測試儀的疑惑?

    接地測試儀的原理如圖所示,那么為什么還要要求EPC距離在5~10m的距離呢?而且要在同一直線上,不是任意的嗎?

  • 數字式接地電阻測試儀的疑問?

    數字式接地電阻測試儀的疑問?

    本帖最后由 星夜夢話 于 2015-2-3 19:45 編輯 接地測試儀的原理如圖所示,那么為什么還要要求EPC距離在5~10m的距離呢?而且要在同一直線上,不是任意的嗎?

點擊加載更多

接地測試

接地測試專題,為您提供接地測試相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與接地測試 相關的專業交流討論,更多接地測試相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

垂直接地體

火線接地

主站蜘蛛池模板: 洪洞县| 本溪市| 滦平县| 汶川县| 天峻县| 阳新县| 通城县| 景宁| 明水县| 易门县| 鹤庆县| 余江县| 阳朔县| 图木舒克市| 灵丘县| 定边县| 江津市| 巩义市| 云浮市| 江口县| 台前县| 云安县| 班戈县| 陇西县| 堆龙德庆县| 昭苏县| 图木舒克市| 乾安县| 洛南县| 临朐县| 镇江市| 凤城市| 沙雅县| 大理市| 义马市| 和林格尔县| 偃师市| 芷江| 黎川县| 双江| 武夷山市|