色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • 求助!多葉排煙口調試后如何關閉?

    正常安裝的280℃排煙口平時常閉,消防聯動打開后,消控中心無法控制它關閉 ,可手動關閉。但有一個排煙口安裝在8米以上的高空,不好手動去操作。給個建議?(問過廠方,建議換全自動機構,消防可控制關閉?極少有人用)

  • 遠程手控盒(多葉排煙口選用)

    我們這邊的排煙風口采用的PSK-YSDW型的遠程多葉排煙風口,下面安裝帶有遠程控制盒,對于這個控制盒的安裝高度是多少呢? 求大家幫助一下 謝謝了

  • 關于多葉排煙口手動開啟裝置的問題

    請教大家,我看規范說排煙風口設在頂棚或者靠近頂棚的側墻上,還要有自動和手動開啟,那么手動開啟裝置放在哪里?我看樣本,手動裝置都是跟排煙口一起的,怎么放到0.8m-1.5m的高度上啊?謝謝!

  • 關于板式排煙口和多葉排煙口的問題

    偶是新人,還沒獨立做過工程。看圖時發現某人的圖里商場還是過道都用多葉排煙口,因為以前感覺多葉一般是用在側墻,板式用在頂板上,所以我迷茫了。。。那個。。請教大神們,是不是無論何地,需電控的用多葉一定沒錯,還是這兩者有各自適用的地方?

  • 消防排煙系統排煙口無風怎么辦

    消防排煙系統排煙口無風怎么辦

    排煙風機設置在15層屋面,排煙風機負責-1層到5層商場區域的排煙,風機風量70000CHM,風壓800pa,功率22KW。在系統調試過程中,各層排煙口均無風,怎么回事,排煙閥均已打開。15層屋面建筑高度56.9米。井道尺寸1.5M*1.3M。豎井為結構井道。

  • 排煙系統,常閉多葉排煙口的漏風

    20層的寫字樓,走道排煙設計為一個系統,選用常閉多葉排煙口,在系統末端,排煙量不能滿足要求,發現其他常閉多葉排煙口漏風量很大,怎么辦?

  • 多葉排煙口加快新產品的研究與開發

    多葉排煙口采用的是手動的打開,還能做好手動的復位。多葉排煙口的安裝位置也沒有特殊的要求,可以安裝在樓梯口的前室,還可以安裝在排煙系統的管道側面,總之在安裝上面位置選擇比較簡單。多葉排煙口及其電氣連鎖控制裝置,再加上建筑送風豎井,構成了一個完整的建筑物防、排煙系統。可以有效排除濃煙。多葉排煙口后面可配制鋁制風量調節閥,雙層百葉風口具有兩層相互垂直頁片調節水平和垂直頁片的角度,調整氣流擴散面,以改變射程,風口的外框寬度有寬邊框和窄邊框兩種,可用于特殊要求的通風系統中。

  • 多葉排煙口在高層建筑中是如何應用的

    在許多的高層建筑中多葉排煙口可以說是必不可少的。由于高層建筑的建筑材質燃燒,濃煙填滿建筑的空間,逃生困難難度很大,所以多葉排煙口在高層建筑中使用的非常多。 高層建筑中之所以應用多葉排煙口,那是因為多葉排煙口及其電氣連鎖控制裝置,再加上建筑送風豎井,構成了一個完整的建筑物防、排煙系統。可以有效排除濃煙。多葉排煙口后面可配制鋁制風量調節閥,雙層百葉風口具有兩層相互垂直頁片調節水平和垂直頁片的角度,調整氣流擴散面,以改變射程,風口的外框寬度有寬邊框和窄邊框兩種,可用于特殊要求的通風系統中。

  • 自然排煙口用外門可以不?

    內走道兩端有外窗,但是長度超過60米,所以倆外窗不能用來自然排煙。中間有兩處開敞樓梯間且有外窗面積也夠,間距都滿足不超30米,我認為可以用這個自然排煙,但是到一層樓梯間就不是外窗了 變成了外門。問題是規范上說的都是用窗排煙 不知道外門可以不?另外,從暖通空調技術措施上的4.1.13第2條規定看超過60米的內走道要設機械排煙,但是我的內走道總長是64米而中間有2處是開敞的有外窗的樓梯間,考慮自然排煙不就可以了嗎? 請教了!!!

  • 關于通風排煙的消防配電

    有一個疑問,看空調的圖紙實在是看不懂哪些是防火閥,哪些閥門需要控制。請問這個怎么看呢,怎么知道哪些是需要配電的,怎么配電。

  • 電動型常閉多葉送風口和排煙口如何聯動風機呢?

    如塔樓的防排煙系統,風機在屋頂,通過煙道和各層連接。請教以下幾個問題?1。手動開啟或者關閉任何一層的常閉多葉送風口或排煙口,是否可以聯動屋頂風機的啟動和停機呢?是否一般是聯動開啟本層和上下層的風口呢?2。是否任何一層的常閉多葉送風口或排煙口280度熔斷,風口關閉后,都會聯動關閉風機嗎?車庫排煙風機可以負擔不同的幾個防煙分區嗎?車庫排煙系統設置的補分系統,在排煙風機聯動的時候,補風機也要聯動啟動嗎?不風機是不是主要起協助排煙風機排煙的作用呢?(加快空氣流動)

  • 天正暖通畫的多葉(防火)排煙口尺寸有誤

    天正暖通畫的多葉(防火)排煙口尺寸有誤

    請教版主和各位,為什么天正暖通畫的多葉(防火)排煙口,畫出來的風口尺寸包含了執行機構的,比如需要一個多葉(防火)排煙口,尺寸是400x800,那么畫出來應該是400x(800+250)才對啊,可畫出來就是400x800,實際風口是400x492,剩余308是執行機構,為什么?可以調整嗎?個人認為不應該出現這種問題,可是天正2014,天正T20都是這樣的錯誤!!!

  • 多葉排煙口與正壓送風口工作原理及特點

    多葉排煙口與正壓送風口工作原理及特點

    多葉排煙口與正壓送風口工作原理及特點:板式排煙口一般應用在走道或防煙前室,無窗房間的排煙系統的排煙口處,可以吊裝在天花板上或安裝在側墻;多葉排煙口一般安裝于樓梯前室、排煙豎井的墻上,亦可安裝在排煙系統管道側面或風道末端。當排煙風機負擔兩個或兩個以上防煙分區時,排煙風機的排煙量為只保證兩個防煙分區同時排煙的風量;當負擔一個防煙分區的排煙時,排煙風機的排煙量應滿足一個防煙分區的排煙量,且單臺風機小排煙量不應小于7200m/h;選擇排煙風機時,應附加漏風系數10%~20%。走道一般采用豎向布置的機械排煙系統,房間一般按防煙分區設置機械排煙系統。一個機械排煙系統可以負擔多個防煙分區,但所負擔的防煙分區不宜分布在不同防火分區。如果確需跨越防火分區,需要采取有效的防火措施。

  • 關于排煙口設計風速的疑問

    《建筑防火規范》與《人民防空工程設計防火規范》中規定對于負責多個防火分區的防排煙系統,排煙量按最大防煙分區面積每平米不小于120m^3/h進行計算,且室內排煙口風速不宜>10m/s。同時《人民防空工程設計防火規范》中6.4.3條規定,排煙口總排煙量應按該防煙分區面積每平米不小于60m^3/h進行計算。那么當只有一個防煙分區著火,只打開一個防煙分區內的排煙口時,可能會由于排煙風機風量過大,排煙風口風速超過限定值10m/s,不知道大家在設計排煙口的時候是怎樣考慮的。

  • 關于排煙口開啟電源問題

    這么本人收集的資料,供大家參考:排煙口用途應用于建筑物的過道式或防沿前室、天窗房間的排煙系統上,安裝在墻上、頂板上,用作排煙口火災發生時,通過DC24V電源或遠距離手動將風口打開,進行排煙或送風。性能特點1.平時常閉,輸入DC24V電源使閥門迅速打開2.遠距離(約6m)通過鋼繩手動開啟或關閉3.輸出閥門開啟信號那就意味著排煙口的開啟只需要DC24V電源,那有沒有使用220V的電源開啟的排煙口呢?大家可以發表下意見。

  • 關于手動開啟排煙口的問題

    關于手動開啟排煙口的問題

    現在常見的排煙口手動開啟裝置如圖,請問如何具體操作,上面兩個復位什么意思,求大神指教

  • 關于聯動后開啟排煙口的問題

    因為在調試過程中消防聯動后,打開風機、排煙口導致排煙口末端沒風。所以想請教一個問題,一個防火分區的排煙風機設置了8個常閉排煙口,火災時消防聯動是打開全部排煙閥,還是打開著火區域防煙分區的排煙閥?如是打開火災區域的排煙閥要怎么操作聯動?

  • 食堂的通風排煙消防問題

    食堂的通風排煙消防問題

    地上4層(地下1層)比較高級的食堂(做多聯機形式的空調),消防有什么要求,另地上首層的配電房(不夠50平方)要不要做獨立的排煙?8+23+8+8.23米的U形內走廊要不要排煙?(如圖)

  • 末端排煙口余壓怎么計算?

    請教:計算排煙風機的靜壓一般是末端排煙口余壓+風管沿程及局部損失,這種計算方法對否?如果對的話,末端排煙口余壓怎么計算?

點擊加載更多