色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • 何時用板式排煙口?如何控制?

    最近老遇到一個問題就是設備用房有時在一個防火分區,但是劃做一個防煙分區又有困難,就分作兩個防煙分區,就考慮到用板式排煙口,不知道這樣做對不?如果要用板式排煙口,如何控制?只在排風口前面加電動閥可以不? 希望高手可以指導下! 敬候佳音

  • 排煙口和防火風口是一樣的嗎

    '設常閉的排煙口時,排煙支管上設常開的排煙防火閥 ' 這里的排煙口是連通室外的那個口子嗎? 防火風口是不是就是排煙口? 剛入風機行業,可能問題很白癡 不要見怪!謝謝咯~

  • 地上商場的板式排煙口是否要加280度防火閥

    商場面積5000平方米,分兩個防火分區,每區有兩個排煙風管,每個風管有三個板式排煙口,那是不是每個板式排煙口都要加280度防火閥?還是不需要,只要在風管與土建風道的連接處加一個280度防火閥就可以了,請高手指點。

  • 關于板式排煙口和多葉排煙口的問題

    偶是新人,還沒獨立做過工程。看圖時發現某人的圖里商場還是過道都用多葉排煙口,因為以前感覺多葉一般是用在側墻,板式用在頂板上,所以我迷茫了。。。那個。。請教大神們,是不是無論何地,需電控的用多葉一定沒錯,還是這兩者有各自適用的地方?

  • 車庫不做報警,那防火閥和排煙口怎么聯運啊?

    如題。如果有原理圖,幫助發一個學習一下。急用啊。謝謝了。

  • 自然排煙口用外門可以不?

    內走道兩端有外窗,但是長度超過60米,所以倆外窗不能用來自然排煙。中間有兩處開敞樓梯間且有外窗面積也夠,間距都滿足不超30米,我認為可以用這個自然排煙,但是到一層樓梯間就不是外窗了 變成了外門。問題是規范上說的都是用窗排煙 不知道外門可以不?另外,從暖通空調技術措施上的4.1.13第2條規定看超過60米的內走道要設機械排煙,但是我的內走道總長是64米而中間有2處是開敞的有外窗的樓梯間,考慮自然排煙不就可以了嗎? 請教了!!!

  • 天正暖通畫的多葉(防火)排煙口尺寸有誤

    天正暖通畫的多葉(防火)排煙口尺寸有誤

    請教版主和各位,為什么天正暖通畫的多葉(防火)排煙口,畫出來的風口尺寸包含了執行機構的,比如需要一個多葉(防火)排煙口,尺寸是400x800,那么畫出來應該是400x(800+250)才對啊,可畫出來就是400x800,實際風口是400x492,剩余308是執行機構,為什么?可以調整嗎?個人認為不應該出現這種問題,可是天正2014,天正T20都是這樣的錯誤!!!

  • 關于排煙口開啟電源問題

    這么本人收集的資料,供大家參考:排煙口用途應用于建筑物的過道式或防沿前室、天窗房間的排煙系統上,安裝在墻上、頂板上,用作排煙口火災發生時,通過DC24V電源或遠距離手動將風口打開,進行排煙或送風。性能特點1.平時常閉,輸入DC24V電源使閥門迅速打開2.遠距離(約6m)通過鋼繩手動開啟或關閉3.輸出閥門開啟信號那就意味著排煙口的開啟只需要DC24V電源,那有沒有使用220V的電源開啟的排煙口呢?大家可以發表下意見。

  • 關于遠控排煙防火閥問題

    請問有沒有一種執行器能達到‘電動開啟,遠距離手動開啟,280度重新關閉。手動復位,輸出信號。’這些功能要求的?如果有,請提供具體型號和廠家。謝謝!

  • 關于聯動后開啟排煙口的問題

    因為在調試過程中消防聯動后,打開風機、排煙口導致排煙口末端沒風。所以想請教一個問題,一個防火分區的排煙風機設置了8個常閉排煙口,火災時消防聯動是打開全部排煙閥,還是打開著火區域防煙分區的排煙閥?如是打開火災區域的排煙閥要怎么操作聯動?

  • 排煙防火閥的裝置及成效

    排煙防火閥裝置在排煙系統管路上,平常通常呈封閉狀況,火災時手動或電動敞開,起排煙效果. 當排煙管道內煙氣溫度抵達280℃時封閉,在必定時刻內能滿意耐火穩定性和耐火完好性要求,起排煙效果的閥門。 排煙防火閥的閥門在平常情況下都是處于封閉狀況下的,只要呈現火災的時分才需求咱們手動或者是其自個主動進行翻開。假設管道內部的氣流溫度現已抵達了280℃溫度的時分,那么此刻排煙閥的溫感器就會開端工作,最終即是閥門直接主動封閉。

  • 關于排煙口設計風速的疑問

    《建筑防火規范》與《人民防空工程設計防火規范》中規定對于負責多個防火分區的防排煙系統,排煙量按最大防煙分區面積每平米不小于120m^3/h進行計算,且室內排煙口風速不宜>10m/s。同時《人民防空工程設計防火規范》中6.4.3條規定,排煙口總排煙量應按該防煙分區面積每平米不小于60m^3/h進行計算。那么當只有一個防煙分區著火,只打開一個防煙分區內的排煙口時,可能會由于排煙風機風量過大,排煙風口風速超過限定值10m/s,不知道大家在設計排煙口的時候是怎樣考慮的。

  • 排煙防火閥的作用是什么?

    請教各位大神幾個問題:1.在機械排煙系統中為什么要加排煙防火閥?2.如果一個排煙系統只負責一個防煙分區,是否需加排煙防火閥?3.當一個防火分區有火情時,各個防煙分區的排煙口如何啟動?全部啟動還是如何?

  • 關于手動開啟排煙口的問題

    關于手動開啟排煙口的問題

    現在常見的排煙口手動開啟裝置如圖,請問如何具體操作,上面兩個復位什么意思,求大神指教

  • 排煙防火的閥是常開還是常閉的?

    高手請問, 一般的排煙防火閥是常開還是常閉的?我在圖集上看07K103-1\2兩本圖集中,01中指的常閉,02指應該指的常開(我理解),請問是一般是常開還是常閉?還是常開常閉都有,都有的話在控制上有什么區別?[ 本帖最后由 dzy0898 于 2011-12-22 10:16 編輯 ]

  • 這樣設置排煙口是否妥當

    我剛在看一份圖,兩層車庫,地下一層,地上一層,地上一層圍護結構為空格墻,柱子中不是實墻而是有若干與室外相通的敞口,地下一層車庫的排煙口開在了地下一層內,我老覺著不妥,請教各位大師怎么看.

  • 排煙風機和排煙口的風量

    請教大家排煙風機和排煙口的風量有個什么聯系沒有?比如我做的一個工程,同一個系統里面,風機風量14400CMH,排煙口有2個6750的,2個5000的,1個6300的,另外還有2-3個沒記清楚的。這中間有什么聯系沒有。另外我做調試的時候,怎么判斷哪個風量是不是夠了?全開風口的話哪個都不到設計要求。開一個的話哪個都能超出要求。真有點糊涂了。請大家指教!

  • 末端排煙口余壓怎么計算?

    請教:計算排煙風機的靜壓一般是末端排煙口余壓+風管沿程及局部損失,這種計算方法對否?如果對的話,末端排煙口余壓怎么計算?