4.8.5-1表注2:埋入土中的混凝土結構或砌體結構,也應按本表進行防護。。。。,是不是指埋入土中的鋼筋混凝土墻柱構件需要按此表防護,但如果是弱腐蝕,是不是可以選擇表內1項不做防護處理,可表4.8.5-2基礎梁在弱腐蝕是必須防護處理(因為埋深淺而且容易干濕交替),而埋入土中的鋼筋混凝土墻柱也是同基礎梁有同樣環境,可卻只在4.8.5-1表注提及參4.8.5-1的處理方式,糾結了.
最近做一個 地下水池水池深度地面下10米左右,設計采用C30級混凝土就可滿足要求。但根據地勘,在干濕交替處(范圍大約3米),地下水對混凝土中的鋼筋具有 中等腐蝕按照工業建筑防腐蝕規范4.2.3條中 結構混凝土的基本要求 腐蝕等級為中的最低混凝土等級為C35。疑惑1,同一條池壁,澆注兩種不同等級的混凝土是否合適。疑惑2,能否采用添加阻銹劑或涂刷涂料的方式,統一采用C30級混凝土。疑惑3,地下水對鋼筋的腐蝕性能否適用本條對混凝土的要求。大家是怎么看待這個問題的呢。
GBJ16-87 2001 中 提到 適用于單層多層高層工業建筑新規范 GBJ0016-2006 去掉了這一條而高規中明確規定不關他的事
你好,本人從事工業建筑結構設計有幾年時間,可對結構設計依然比較困惑。1.規范選用問題。目前的結構設計規范大多針對的是民間(常用的抗規、鋼規等),審圖時候也是以這些為依據,有些設計指標硬套。2.工業車間有很多重型設備,結構設計時只是考慮其在樓面支撐時候的荷載,設備本身在地震作用下對結構的影響怎么考慮呢。有些時候對于有振動荷載的設備,會采用一些荷載放大系數,或是局部鋼構人為加強的措施(以硬碰硬);3.工業建筑的使用年限內功能會有改變,或是根據生產需求會有很多加建,改建等。目前僅是對加改建的局部進行設計以及加強等,多次的如此改加建,其實對于原結構已經產生了很大的影響吧,但因實際結構圖紙、模型的缺失,以及設計周期短等原因,壓根就沒有考慮過其整體作用(還是說壓根不用考慮?)
建筑防腐蝕設計規范講座
工業建筑防腐蝕設計規范中為何不控制C3A的含量,而控制最大氯離子的含量,這與混凝土規范中耐久性的要求有所不同,那位高手可以解釋一下
求助,對于工業建筑如何根據廠房高度、荷載等級折算成與其相當的民用建筑的層數?請大家指教
請教一下··在工業建筑防腐蝕設計規范里4.8.5-1,基礎與墊層的防護要求··弱腐蝕下基礎的表面防護··1.表面不做防護··2.瀝青冷底子油兩遍,瀝青膠泥涂層3.聚合物水泥漿兩遍··既然1寫有表面不做防護,那第2第3條瀝青冷底子油兩遍,瀝青膠泥涂層和聚合物水泥漿兩遍說的基礎哪個部分?
埋地鋼質管道犧牲陽極陰極保護設計規范SY-T0019-97
10、電氣、電信、火災報警安裝GB50303-2002 建筑電氣工程施工質量驗收規范GBJ147-90 電氣裝置安裝工程高壓電氣施工及驗收規范GBJ148-90 電氣裝置工程電力變壓器、油浸電抗器、互感器施工及驗收規范GBJ149-90 電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規范GB50034-2003 工業企業照明設計標準GB50150-2006 電氣裝置安裝工程電氣設備交接試驗標準(代替GB50150-91)GB50168-2006 電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范(代替GB50168-92)GB50169-2006 電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗收規范(代替GB50169-92)GB50170-2006 電氣裝置安裝工程旋轉電機施工及驗收規范(代替GB50170-92)GB50171-92 電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路接線施工及驗收規范GB50172-92 電氣裝置安裝工程蓄電池施工及驗收規范GB50173-92 電氣裝置安裝工程35KV及以下架空電力線
現在對建筑的分類比較多,容易引起混淆,自己做的嘗試區別開
請問各位: 工業防腐規范和防腐圖集 上說的:基礎表面防腐,和墊層采用防腐。 基礎表面應該不包括基礎的下表面吧? 我看圖集上基礎下表面就是采用的墊層防腐請賜教
本文基于《工業建筑節能設計統一標準》GB51245-2017與《建筑節能與可再生能源利用通用規范》GB?55015-2021,兩本規范規定性要求與權衡判斷要求進行比對,僅對本人所涉及的項目(一類工建)以及夏熱冬暖地區進行敘述個人觀點。規定性要求:
有個工程,地勘報告上提到場地水對混凝土結構具中等腐蝕性,對鋼筋混凝土結構中鋼筋具微腐蝕性。應符合現行國家標準《工業建筑防腐設計規范》(GB50046)的規定;本工程采用鉆孔灌注樁,根據《工業建筑防腐設計規范》(GB50046)4.9.3條3 混凝土灌注樁的混凝土強度等級不應低于C35,水灰比不宜大于0.45,抗滲等級不應低于S8;鋼筋的混凝土保護層厚度不應小于55mm。樁基混凝土是否要按此條考慮呢,請教各位有沒有這方面的經驗
《工業建筑防腐蝕設計規范》是否適用于民用建筑 —— 答 網友 “CHENGCS” 的疑問
比較全的建筑規范大全,希望能幫上大家,請大家看清,共分5個部分,別下了第一部分就說上來說打不開的[ 本帖最后由 hs7535 于 2011-4-21 14:20 編輯 ]
1.《民用建筑設計通則》規定4.3 建筑高度控制 4.3.1 建筑高度不應危害公共空間安全、衛生和景觀,下列地區應實行建筑高度控制:1 對建筑高度有特別要求的地區,應按城市規劃要求控制建筑高度;2 沿城市道路的建筑物,應根據道路的寬度控制建筑裙樓和主體塔樓的高度;3 機場、電臺、電信、微波通信、氣象臺、衛星地面站、軍事要塞工程等周圍的建筑,當其處在各種技術作業控制區范圍內時,應按凈空要求控制建筑高度;4 當建筑處在本通則第1章第1.0.3條第8款所指的保護規劃區內。注:建筑高度控制尚應符合當地城市規劃行政主管部門和有關專業部門的規定。4.3.2 建筑高度控制的計算應符合下列規定:1 第4.3.1條3、4款控制區內建筑高度,應按建筑物室外地面至建筑物和構筑物最高點的高度計算;2 非第4.3.1條3、4款控制區內建筑高度:平屋頂應按建筑物室外地面至其屋面面層或女兒墻頂點的高度計算;坡屋頂應按建筑物室外地面至屋檐和屋脊的平均高度計算;下列突出物不計人建筑高度內:1)局部突出屋面的樓梯
求助各位前輩,在研究新住規的時候遇到幾個問題:1. 6.4.1中底層作為商店或其他用房的六層及六層以下住宅,其住戶入口層樓面距該建筑物的室外設計地面高度超過16m,必須設置電梯。(那么“住戶入口層樓面”指代是什么 呢?)2. 4.0.2中關于陽臺面積的定義中,陽臺的面積均應按其結構底板投影凈面積的一半計算,那么封閉式陽臺和不封閉式陽臺都是一半計算么?
圖紙簡介: 在一鋼筋砼結構中新增一鋼結構框架,包括工藝提工藝條件,鋼框架結構圖,設計說明,相關節點圖等等 投稿網友: xuyongne 上傳時間: 2014-01-30