建筑防腐蝕設計規范講座
最近做一個 地下水池水池深度地面下10米左右,設計采用C30級混凝土就可滿足要求。但根據地勘,在干濕交替處(范圍大約3米),地下水對混凝土中的鋼筋具有 中等腐蝕按照工業建筑防腐蝕規范4.2.3條中 結構混凝土的基本要求 腐蝕等級為中的最低混凝土等級為C35。疑惑1,同一條池壁,澆注兩種不同等級的混凝土是否合適。疑惑2,能否采用添加阻銹劑或涂刷涂料的方式,統一采用C30級混凝土。疑惑3,地下水對鋼筋的腐蝕性能否適用本條對混凝土的要求。大家是怎么看待這個問題的呢。
工業建筑防腐蝕設計規范中為何不控制C3A的含量,而控制最大氯離子的含量,這與混凝土規范中耐久性的要求有所不同,那位高手可以解釋一下
請教一下··在工業建筑防腐蝕設計規范里4.8.5-1,基礎與墊層的防護要求··弱腐蝕下基礎的表面防護··1.表面不做防護··2.瀝青冷底子油兩遍,瀝青膠泥涂層3.聚合物水泥漿兩遍··既然1寫有表面不做防護,那第2第3條瀝青冷底子油兩遍,瀝青膠泥涂層和聚合物水泥漿兩遍說的基礎哪個部分?
有個工程,地勘報告上提到場地水對混凝土結構具中等腐蝕性,對鋼筋混凝土結構中鋼筋具微腐蝕性。應符合現行國家標準《工業建筑防腐設計規范》(GB50046)的規定;本工程采用鉆孔灌注樁,根據《工業建筑防腐設計規范》(GB50046)4.9.3條3 混凝土灌注樁的混凝土強度等級不應低于C35,水灰比不宜大于0.45,抗滲等級不應低于S8;鋼筋的混凝土保護層厚度不應小于55mm。樁基混凝土是否要按此條考慮呢,請教各位有沒有這方面的經驗
《工業建筑防腐蝕設計規范》是否適用于民用建筑 —— 答 網友 “CHENGCS” 的疑問
表格4.9.5為什么沒有侵蝕性CO2的防護措施,地勘中有侵蝕性CO2中等腐蝕評價,應該采取哪種措施進行高強預應力管樁的樁身防護,是否同PH中一樣,采取增加鋼筋保護層厚度的方法
4.8.5-1表注2:埋入土中的混凝土結構或砌體結構,也應按本表進行防護。。。。,是不是指埋入土中的鋼筋混凝土墻柱構件需要按此表防護,但如果是弱腐蝕,是不是可以選擇表內1項不做防護處理,可表4.8.5-2基礎梁在弱腐蝕是必須防護處理(因為埋深淺而且容易干濕交替),而埋入土中的鋼筋混凝土墻柱也是同基礎梁有同樣環境,可卻只在4.8.5-1表注提及參4.8.5-1的處理方式,糾結了.
網易建筑推出建筑消防設計系列站中站http://co.163.com/forum/content/1689_344235_1.htm為方便廣大朋友們設計工作,現將建筑消防設計所需的規范與標準總結一下,如有疏漏,希望朋友們補充:■《建筑設計防火規范》適用于下列新建、擴建和改建的工業與民用建筑1 九層及九層以下的住宅(包括底層設置商業服務網點的住宅)和建筑高度不超過24米的其他民用建筑以及建筑高度超過24米的單層公共建筑;2 單層、多層工業建筑和高層工業建筑;3 地下民用建筑不適用于炸藥廠(庫)、花炮廠(庫)、無窗廠房、人民防空工程、地下鐵道及其他非民用建筑、煉油廠和石油化工廠的生產區。本站下載:05年版最新《建筑設計防火規范》報批稿 http://co.163.com/forum/content/1688_314520_1.htm建筑設計防火規范 http://co.163.com/forum/content/1698_228054_1.htm 建筑設計防火規范(200
在《劇場建筑設計規范》的封面有兩行編號,第一行為:JGJ57-2000,第二行為:J67-2001,請問第二行是什么意思?謝謝!
建筑給水排水設計規范GB50015-2003
<鋼質管道及儲罐防腐蝕工程設計規范> ( SY0007-1999)好不容易才搞到的,雖然是圖片的總比沒有好!替代 SYJ7-1984希望大家有用
其中包括混凝土&砌體結構&鋼結構
4.3.3A 排水管道不得穿越臥室 我做的工程下層是衛生間。上層是臥室。排水立管正好穿越臥室這樣可以嗎?如果不行的話,難道要采用側墻式通氣帽方式嗎?希望各位高手解答??!
本帖最后由 zhangweiyi653222 于 2013-8-6 15:45 編輯 把自己收集到的全部規范上存,希望對大家有用!!
收集了一些建筑設計的常用規范 (附件下載)包括:居住區城市規劃,建規,高規,民用建筑通則,節能規范,辦公,影院,飯店,商場,住宅,等民用建筑設計規范。下載壓縮包后解壓成文件夾,導入查看軟件中即可查閱。這是規范的查看軟件。http://book.gisroad.com/OnlineRead/Down.aspx?pc=ryc25914該閱讀器可關鍵字搜索本地規范及內容,亦可在線更新及下載規范。具體導入方法,安裝好閱讀器后左側欄 服務建議 數據導入 選擇ZZBookData(140216-143721)文件夾 導入 即可查看。
《高規》和《建規》自頒布實施以來,對于增強建筑物防御火災能力,提升全省會防控火災水平,服務國家經濟社會發展,保障人民群粽繩命財產安全,發揮了極其總要的作用。但是,隨著我國經濟社會和城市建設的迅猛發展,建筑的結構、功能越來越復雜,影響火災危險性的因數越來越多元化,現行《高規》、《建規》依據建筑高度劃分建筑總類、確定火災防范等級的做法帶有一定的局限性,容易造成安全度不足或安全度過高;而且兩本規范相互獨立,無論與國家的工程建設標準體系還是與其他建設工程的防火設計規范質檢都存在一些不協調、不適應的問題,給規范的執行帶來較大困難。因此。新版《建筑設計防火規范》增和修訂工作,健全完善國家工程建設消防標準體系,增強建設工程防火設計通用性規范的科學性、合理性和適應性,對于進一步提升建筑物防御火災能力,有效防范火災事故的發生,具有十分重要的意義。
本帖最后由 xiao青 于 2015-1-15 12:05 編輯 建筑給水排水設計規范強條
本帖最后由 hyfsh 于 2015-4-15 16:50 編輯 中華人民共和國住房和城鄉建設部 公 告 第 788 號 住房城鄉建設部關于發布行業標準《車庫建筑設計規范》的公告
工業建筑防腐蝕設計規范
工業建筑防腐蝕設計規范專題,為您提供工業建筑防腐蝕設計規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與工業建筑防腐蝕設計規范 相關的專業交流討論,更多工業建筑防腐蝕設計規范相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題