知識點:供配電系統
請教:住宅1、廚房線用3x4的!衛生間也要3x4的線嗎! 2、兩個相鄰的臥室,掛式空調插座能共用一條回路,回路線用3x4的嗎???
前言 水利水電工程建設征地移民搬遷安置中的移民安置小區的建設是移民生活安置、恢復移民居住環境、使移民安居樂業的重要工作內容。在國家與社會各界的共同關心下,移民安置小區的建設規模、使用功能已逐漸接近現代綜合住宅小區。本文通過系統介紹一綜合住宅小區的項目設計,闡述該類小區供配電系統設計的特點,為同類設計提供參考。 閩候上街某綜合住宅小區總建筑面積200000m2,其中包括綜合商業街、酒樓、高層公寓、幼兒園等。該項目分二期開發建設,一期包括全部商業街及部分高層公寓,二期包括高層公寓及幼兒園等。其中商業街為2層或3層建筑,高層公寓為28層或32層建筑,地下一層為車庫及人防設施。 1負荷分級 用電負荷分級根據國家相關規范、供電可靠性及中斷供電所造成的損失或影響程度確定。本項目高層公寓的火災自動報警及聯動控
想請教下: 1、在做110KV和220KV的架空線布局設計時,一般高壓線和高壓塔距離道路紅線多少米為宜? 2、如果110KV高壓線做地下電纜埋設時,一般是放在防護綠地下邊,防護綠地控制多少米為宜?電纜后尺寸為多少? 3、高壓架空線兩個高壓塔的間距為多少?一般在城區內,高壓塔的尺寸為多少? 4、若在道路中壓綠化帶做高壓架空線,那么中央綠化帶為多寬為宜? 問題比較多,新手求解答哈!
向大家請教一個問題,我看的一套住宅圖紙,12kW的住宅,單相進線,配電系統圖中的空調回路有兩個,一個是空調室內機預留,另一個是空調室外機預留。但是現在在南方,一套住宅,基本上臥室和客廳都會安裝空調,就是說兩室二廳的最多三臺空調,三室兩廳的有四臺空調,那么這多的空調條只有這兩個回路是不夠的吧?;蛘哌@樣理解:單獨的空調回路是給客廳功率大的空調預留的,臥室的空調由普通插座來供電。
有68座別野,一座三戶,每戶是三相進戶,每戶20千瓦.請問各位大蝦,整個小區需要系數和功率因數是多少哪?手冊上能查到嗎?
(8)每個房間的空調插座皆為單獨一個回路,空調雖屬會計室固定設備,但由于無法了解住戶會購買何種空調,為提高安全性,空調插座回路也采用RCD進行保護。 (9)因住戶在冬天洗澡時,浴室有采用浴霸取暖的可能性,故照明為兩個回路,采用熔斷式隔離器保護。 (10)在保證安全、滿足使用的前提下,降低工程造價,照明回路不采用小型斷路器。為防止住戶更換用錯或隨意更換,熔斷體采用帶有指示型的RT30,住戶配電箱應有備件盒,用來放置熔斷體備件。 (11)如果條件允許,住戶配電箱可配備模數化電壓表和電流表,每個采用RCD的插座回路也都可配備過電壓保護器。 4.3 平面圖設計 (1)住戶配電箱距地1.8m,不得與浴室共用一堵墻體。 (2)因住戶一般搬進后會進行裝修,故每戶僅布置燈座,既降低造價,又避免浪費材料。為方便住戶更換光源,燈座選用螺口。廚房和衛生間應選用瓷水燈座。 (3)空調插座距地1.8m,洗衣機插座距地1.6m,均選單相三極帶開關
供配電設計的難點是什么?我是學儀表的,在一家私人的小設計院做儀表工程設計,不過想轉行做電氣設計,因為,最近工作不是很忙,買了兩本書一本是《建筑電氣工程設計實訓指導》一本是《供配電設計指導》,看了一半,發現沒有理論知識,學電氣還是蠻吃力的。供配電覺的最難的就是變電所那一塊,關于一些短路電流的計算,高低壓電器的選型,繼電保護裝置,微機保護及自動控制很難。尤其是繼電保護和微機保護這一塊,好難??!繼電保護電路是不是有比較成熟的電路還是得自己設計?不知道網易電友們,在自學電氣設計的時候,覺的供配電設計的難點是什么?
圖紙簡介: 本圖紙為某30層住宅樓供配電系統設計全套,本工程地下一層為自行車庫,地上一至三十層為住宅.,結構類型為剪力墻結構,該建筑為一類高層居住建筑。圖紙內容包含強弱電系統、動力、照明系統、樓宇對講、綜合布線、火災報警系統等。 投稿網友: duwenq1992
一般民用建筑的供配電系統設計的目的,就是要采用一切可能的技術手段,在數量上和質量上滿足各種用電設備在正常工作狀況下的不同用電要求,保證供電的安全和可靠,同時還要考慮技術與經濟的統一。為了保證電氣設計的合理性及系統的安全運行,建筑師除了向電氣專業提供正確的設計基礎資料外,設計中更應結合電氣專業的要求和特點,為設備、線路的安裝配置及運行維護提供必要的安全空間和通道,選擇恰當的位置和相互關系,并在建筑結構上采取必要的措施,防止電氣部分與建筑的其他各部分在檢修或事故情況下相互影響。 1電力負荷 1.1負荷分級 根據電力負荷因事故中斷供電后,在政治上造成影響或在經濟上造成損失的程度,可將負荷分為一、二、三級。造成的影響、損失程度越大,對供電可靠的要求就越高。不同行業因使用的設備不同,有不同的分級規定,見《民用建筑電氣設計規范》。
請問 師哥師姐們 橋梁施工的供配電設計屬于什么類型的電氣 ?是建筑電氣嗎?有沒有橋梁施工臨時供電的主接線圖和配電系統圖:handshake
供配電系統設計舉辦單位綠洲同濟供配電系統設計講的主要是:民用建筑(公共建筑)的高壓供配電系統的設計,涉及的電壓主要為:110kv 35KV、10KV。主要內容是全面的講述110(35)/10 KV變電所的設計,同時論述低壓0.4KV(~0.38/0.22kv)配電系統的設計。 方法:結合工程實例,剖析規范設計要點,系統地講述變電所設計全過程所包含的內容。目的:是為在工程設計中,能全面地掌握供配電和變電所設計的基本知識,嚴格地把握和執行規程、規范和設計標準,學會分析問題;解決問題的方法。完成供配電和變電所設計工作。講課內容共分10章,需120學時 第一章 高壓供配電系統
湖南發輸變專業過1個,供配電專業過了56個,14年放水也才90來個,估計今年全國過1500左右,這兩年價格繼續低位徘徊。。。
引言 某金融大廈共46層,建筑高度為237.10米,建筑面積263528平方米,是一所多用途的金融辦公大樓,屬特級建筑。 地下共三層,主要為車庫,其中地下三層為附建式人防地下室,共兩個防護單元。地上部分共四十六層,十六層和三十二層為避難層。其中十五層以下為業主自用;十七到四十三層為出租辦公層,四十四到四十六層為會所。 1 用電負荷分類及容量 一級負荷的特別重要負荷:技術中心負荷(計算機電源、空凋及制冷機組、照明)、消防用電設備、應急照明、主要通道照明、自用辦公區域計算機電源、通訊系統電源、安防系統電源、典藏區照明等。 一級負荷:自用辦公區域照明、普通電梯、生活泵、排水泵、廚房用電等。二級負荷:出租辦公區域照明、高級會所照明、停車庫照
1 引言 電力體制的改革引發了新一輪大規模的電力建設熱潮從而極大地推動了電力技術革命新技術新設備的開發與應用日新月異特別是信息技術與電力技術的結合在很大程度上提高了電能質量和電力供應的可靠性由于技術的發展又降低了電力建設的成本進而推動了電網設備的更新換代本文就是以此為契機以國內外配電自動化中一些前沿問題為內容以配電自動化建設為背景對當前電力系統的熱點技術進行一些較深入的探討和研究主要完成了如下工作. (1)提出了配電自動化建設的兩個典型模式即―體化模式和分立化模式側重分析了分立模式下的配電自動化系統體系結構給出了軟硬件配置主站選擇管理模式最佳通訊方式等是本文研究的前提和實現平臺. (2)針對配電自動化中故障測量定位與隔離以及供電恢復這一關鍵問題分析了線路故障中電壓電流等電量的變化導出了相間短路工況下故障定位的數學描述方程并給出了方程的解以及故障情況下幾個重要
由于人口的快速增長,工業的迅速發展,人們生活水平的不斷提高,能源的消耗也呈現出急劇增加的趨勢,能源供應壓力越來越大。近些年,黨中央、國務院高度重視能源的節約問題,并出臺了一系列關于節約能源的政策,提出了建設“資源節約型”社會的偉大目標,大力推廣“節能省地”型建筑。在“十一五”規劃綱要中,首次將建筑節能工程列入國家十大節能工程,節約能源已成為每位公民應盡的責任和義務。 1. 供配電系統的節能