一商場建筑面積40000平方米,地上四層為超市及商場;地下一層為設備房及免費停車場(約8000平方米),停車場面積5000平方米,為貫徹國家關于節能的原則,地下車庫擬采取智能照明供配電系統,可以考慮采取ABB的i-bus系統或其他智能管理系統. 不知哪位大俠能給我關懷,為我解憂,為我擺平這許多愁?先謝為敬!!!
在汽車智能數字儀表的開發過程中,數字儀表所需要采集的信息量比較多,各種車型的信息參數又差別較大,這些問題的存在給儀表的實車測試和參數標定帶來了困難。為了在開發過程中能夠快速有效地測試系統的各項功能,提高系統開發效率,我們設計了一套測試系統,它能夠模擬產生汽車上的各種參數信息,快速地對設計儀表進行全面的測試,節約臺架或實車測試時間,降低測試風險。 系統設計 汽車智能數字儀表測試系統的開發要求針對不同的車型,能夠模擬產生出儀表所需的各種采集信號信息,并且能夠通過CAN接口與被測儀表進行通信。本文介紹的測試系統包括以下主要功能:車速里程表的脈沖信號模擬產生; 發動機轉速表的脈沖信號模擬產生; 車輛燃油表信號模擬產生; 車輛水溫表信號模擬產生; 各種車燈、車窗、車門等車身開關信號模擬產生。 數字儀表具有CAN通信接口,作為一個CAN節點,可以與車上CAN網絡上的其他節點進行通信。 系統硬件
核心提示:摘要:建筑供配電是建筑電氣的重要組成部分,由于智能建筑的電氣系統多,自動化程度高,用電負荷大,人員相對集中,對智能建筑的摘要:建筑供配電是建筑電氣的重要組成部分,由于智能建筑的電氣系統多,自動化程度高,用電負荷大,人員相對集中,對智能建筑的供配電可靠性要求較高。本文在分析了建筑用電特點后,提出智能建筑配電系統的結構及其具體應用,即通過最新的計算機軟硬件技術、通信技術、測控技術實現建筑配電自動化的過程。1 引言智能建筑是為了適應現代信息社會對建筑物各功能、環境和高效管理的要求,在傳統建筑的基礎上發展起來的。以建筑物為平臺,兼備信息設施系統、信息化應用系統、建筑設備管理系統、公共安全系統等,集結構、系統、服務、管理及其優化組合為一體,向人們提供安全、高效、便捷、節能、環保、健康的建筑環境。電力供應對于智能建筑的正常運行具有重要意義,一旦供電中斷其它大部分系統將立即癱瘓。因此,可靠和連續的供電是智能建筑得以正常運轉的前提。與常規的供配電系統相比智能化的供配電系統能自動、連續、實時地監控所有變、配電設備的運行/故障狀態和運行參數,還具有故障的自
知識點:智能配電站
發一本通用圖集
我公司是做環保煙氣脫硫的 我想知道 電氣、儀表設計都包括那些方面的設計 (圖紙) 都需要提交那些圖紙呢?還有施工都包括那些圖紙謝謝!!!! 急切 想請教高手
實際當中看到,一般配電房的照明是在建筑電氣專業先搞好的,但是等到變電所設計好了,它是按照電氣設備來布置的,所以一般以前的都不怎么行還得整改。究竟照明是變電所設計時搞好還是先前搞好呢?
03D602-1變配電系統智能化設計
本帖最后由 xnct99 于 2014-12-4 11:22 編輯 1 工程現狀及配電站布局 該國際機場由當地220kV變電站供電,共有三路獨立35kV電源,引入機場的1#、2#總降壓站,降壓成10kV后,分配給機場內各個配電站。機場航站樓的登機長廊長1370m,候機大廳及登機長廊每層建筑面積超過5萬m2。為了使供電電源深入負荷中心,減少電能損耗,提高供
看“國標圖冊——丹東華通 提供”后,發現自己有該圖集的完整版,所以上傳,以供大家下在參考!
沒做過35KV變電所的設計 現在要做一個啦 35KV變10KV 請達人幫忙推薦一下看哪本設計書比較好?手頭的幾本翻看了一下 感覺比較零散 寫的不是很系統。謝謝。
照明設計,加強照明控制設計,已成為現代智能辦公大樓的一個重要內容。據國內辦公環境不僅要有足夠的工作照明,更應營造一個舒適的視覺環境,減少光污染。現代辦公樓的照明已經成為直接影響辦公效率的主要因素之一,因此,越來越引起人們的高度重視。做好照外有關資料介紹,辦公照明用電量占整幢大樓能耗的約1/3,辦公照明的設備費用(包括照明器件和配布線工程費)約占電氣工程費用的10%以上,因此選擇合理的照明方案,配置先進的控制系統,不僅能大大簡化穿管布線的工作量,而且能有效地節約能源,降低用戶運行費用,提高大樓管理水準,具有極大的經濟意義和社會效益。在一些歐美發達國家,照明系統的智能化控制已成為智能化大樓不可分割的組成部分,而且應用范圍越來越廣。智能照明控制系統的技術,隨著現代建筑技術的發展而不斷更新以適應各種建筑結構布局,不同燈具的選配,實現多樣化的控制模式。由于這是一個開放式的系統,采用標準接口可以方便地與其它系統諸如BA、安保、消防等相互連接完成系統集成功能。例如在上下班時間段,將所有的出入口照明全部打開,在平時打開部分照明,深夜打開深夜模式。室外景觀照明根據時間自動運行:根據泛光要求,對
負荷計算的方法有需要系數法,利用系數法、單位面積功率法等幾種。 (1)需要系數法:設備功率乘以需要系數和同時系數,直接求出計算負荷,這種方法比較簡便,應用廣泛,適用于配、變電所的負荷計算。 (2)利用系數法:采用利用系數求出最大負荷班的平均負荷,再考慮設備臺數和功率差異的影響,乘以與有效臺數有關的最大系數得出計算負荷。這種方法的理論根據是概率論和數理統計,因而計算結果比較接近實際,適用于范圍的負荷計算過程稍繁。由于計算器的普遍使用,本方法必將被廣泛采用。 (3)單位面積功率法、單位指標法和單位產品耗電量法。前兩者多用于民用建筑,后者適用于某些工業。 (4)對于臺數較少(4臺及以下)的用電設備,3臺及2臺用電開關柜設備的計算負荷,取各設備功率之和,4臺用電設備 的計算負荷,取設備功率之和乘以0.9的系數。 (5)除采用以上的方法外,還有二項式法以及近年國內出現的ABC法,變值需要系數法等。
小弟剛畢業不久,希望能從事電氣設計行業。最近看你一些書,關于線徑選擇有按 發熱條件選擇導線和電纜截面、按經濟電流密度選擇導線和電纜截面、還有按線路損耗降選擇等方法。我先知道如果選擇照明線路、車間干線等應該按哪種方法來選擇線徑。多謝指導。
想請教下: 1、在做110KV和220KV的架空線布局設計時,一般高壓線和高壓塔距離道路紅線多少米為宜? 2、如果110KV高壓線做地下電纜埋設時,一般是放在防護綠地下邊,防護綠地控制多少米為宜?電纜后尺寸為多少? 3、高壓架空線兩個高壓塔的間距為多少?一般在城區內,高壓塔的尺寸為多少? 4、若在道路中壓綠化帶做高壓架空線,那么中央綠化帶為多寬為宜? 問題比較多,新手求解答哈!
一、概述 智能儀表控制系統中的工控機、各種通訊模件、安防器件以及現場測量儀表大都運用電子器件的集成電路組合,這些微電器件普遍存在絕緣強度低、耐電涌能力低等致命弱點,在雷暴季節常遭雷擊的侵害,輕則造成幾臺儀表計算機輸入輸出模塊部分擊壞,重則造成整個裝置控制系統癱瘓,被迫停工檢修,造成巨大的損失。因此,非常有必要在這些控制和生產裝置加入防雷裝置。 二、雷電侵入途徑 雷電涌侵入導致計算機與通訊故障,當電涌超過計算機的承受能力時,將出現數據亂碼,芯片被擊壞,甚至損壞軟件系統,造成接收/輸送數據中斷。 研究智能儀表控制系統防雷應從外部系統防雷與內部系統防雷兩方面入手。外部防雷措施主要解決感應雷擊對測量儀表的危
電氣新人求助 多層住宅小區,單體負荷已有,如何確定變壓器的臺數和容量呢?具體負荷如下: 單體負荷大約:8棟250kw,2棟300kw,1棟350kw。均為多層住宅。 同時系數如何選取呢?變壓器容量如何確定呢? 請大家指點!謝謝!
請大家討論一下,關于配電室消防設計,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,還是要設置氣體滅火器。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系
1引言 新校園的建設要適應網絡時代的發展,應引入智能化的概念。在傳統的樓宇自控系統中,一般只包括了綜合布線、計算機網絡、安防、消防、閉路監控等子系統。但近年來,隨著科技的進步,人們對照明燈具節能和科學科學化管理提出了更高的要求,使得照明控制在智能化領域的地位越來越重要。而在新校區的建設熱潮中,各大高校和他們的建設者也應該意識到智能照明的重要性。相對商業樓宇而言,校園里的大功率動力和制冷設備比重較少,照明燈具則相對比重更多。使用照明控制系統,更能體現其在節能與管理方面的優勢,提高學校的科學管理水平。筆者以本校為參考,闡述自己的學校照明控制系統設計方案。 2?智能照明控制系統的優越性 2.1達到良好的節能效果,延長燈具壽命。節能是照明控制系統的最大優勢。傳統的樓宇公共區域照明工作模式,只能是白天關燈,晚上開燈。而采用了智能照明控制系統后,我們可以根據不同場
最近在做一個寧夏的工程項目,總建筑面積約16000平方米,主體建筑功能類似與四星級旅館,但在地下一層設有酒窖,以及在各層設有品酒區,主要為葡萄酒,因未找到相關資料,求教有經驗的大師,感謝!