看看幾張現場正在加工制作的水箱圖!請大家指點.
圖紙簡介: 水箱尺寸4.0*3.0*2.5m,圖紙包括有鋼板的拼接圖,水箱重量,支撐箍筋布置圖及水箱開孔軸測圖。 投稿網友: kay1982 上傳時間: 2014-05-22
圖紙簡介: 圖紙包含以下內容:包括技術條件、平面圖、立面圖,材料表、三腳架等詳圖,缺點是圖紙的圖名缺少。可供參考! 投稿網友: shi-jun1981 上傳時間: 2014-06-23
《建規》8.4.4 設置臨時高壓給水系統的建筑物應設置消防水箱(包括氣壓水罐、水塔、分區給水系統的分區水箱)。消防水箱的設置應符合下列規定:1 重力自流的消防水箱應設置在建筑的最高部位;2 消防水箱應儲存10min 的消防用水量。當室內消防用水量小于等于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于12m3 時,仍可采用12m3;當室內消防用水量大于25L/s,經計算消防水箱所需消防儲水量大于18m3 時,仍可采用18m3;《建規》8.6.9 消防水泵應保證在火警后30s 內啟動。不理解,這個高位水箱到底起到什么作用,如果是穩壓,平時靠氣壓罐和穩壓泵即能完成,如果作用是滿足前10分鐘的消防用水量,根據8.6.9條水泵是30秒內啟動,
對于庭院、廣場等區域的景觀設計都會設計利用一些線條的高低錯落、弧形變換等藝術設計手段。豐富區域景觀的協調、美觀,富有藝術性等效果。所以避免不開所用石材材料的弧形加工問題,如石材全部到貨后在現場加工,一方面浪費大量的人力物力,另一方面所加工弧形的往往得不到理想的效果,但是另一方面對于現場不確定尺寸的弧形,而且還在趕工期,材料在現場加工這樣就有利于配合工期及現場弧形加工的尺寸要求。對于弧形尺寸:(1)厚度:一般厚度越到加工難度越大,最好能在工廠大量加工。30mm以下弧度不大的能在現場加工,但是30mm以上的材料現場加工難得非常大!(2)規格:規格越大,弧形加工的要求越大;如600*600,必須按照弧形加工;如100*100,可以現場加工或不用加工;(3)弧度:弧度越大,那必須在工廠加工最好,人工或現場加工不可能;討論:有什么經驗可以描繪出那種規格、那個弧度可以現場加工;那種類型必須是工廠加工的?
大俠們,各位在做項目時,水箱都是用的什么材質呢?目前知道的有FRP,CS(FRP),CS襯聚脲,CS刷環氧,CS襯磷片。還有其他常用的材質嗎?請問這幾種材質,大家一般都如何選擇,防腐效果如何,價格是怎樣的呢?急,謝謝!
如題, 想用高位水箱給換熱站冷水側補水,循環泵揚程為27米,還有加補水泵么?高位水箱的水能補進去么?意思是壓力夠么?另外高位水箱和自動補水成套設備的優缺點?那個更好? 請大俠指點下~
純粹的正鋪能讓瓷磚紋理更好地舒展延伸,但瓷磚表現力絕不僅于此。現在越來越多的瓷磚都需要通過加工來展示他的特別,通過倒邊、開槽、圓邊等深加工呈現出各種立體而富有美感的裝飾效果。
我正在作一工程,甲方要求水泵水箱聯合供水,在頂層之上設置高位水箱。問題是現在的給排水規范上要求的衛生器具都有最小的工作壓力,水箱又不可能架設設的很高,最不利的洗臉盆處的水頭只有3米,規范要求是5米,下一層處的蹲便有7米的水頭,也不符合規范。加一套增壓穩壓設備吧,又不經濟;湊合著用吧,又不知道能不能行?請各位前輩給指條明路!!謝了!!
一個高中學校位于河邊,從河邊抽水上到一個后山的水箱,經過簡單沉淀后,用來沖廁所和綠化用水,全校一共3000人,397個自閉式大便器沖洗閥,18個掛式小便器,8個DN50的灑水口。請問如何定這個水箱的容積?
在平法圖集里,對不同部位的鋼筋彎曲半徑都有明確而嚴格的要求。可我們這邊好象彎曲機沒有那么大的,想請教各位如何實現,哪邊有那樣的機器,型號如何?
水箱的壁厚該怎么確定啊?水箱的壁厚有時候很不好確定,有那位知道具體的確定方法,萬分感激!!!
集體宿舍的公共浴室:共有176個噴頭,限時供水,怎么算供熱水的屋頂水箱?我的算法是:選噴頭流量300L/h Qh=300*176=52.8m3 水箱體積V>=0.5*Qh=0.5*52.8=26.4m3 這樣算對嗎?謝謝各位師兄師姐指點迷經!
一個綜合樓六層,一~三層市政管網,四~六層屋頂水箱。 4、5、6層是車間,每層都有兩個廁所,三層共有14個自閉大便器,壁掛小便器9個,洗手盆6個,污水盆5個,當量總數98。 我按當量數計算秒流量,取用水時間12h,共需128m3的水,水箱水量取總用水量的20%,約25.6m3,但單位人都說太大了。 究竟怎么個算法啊?兄弟姐妹們指點一下
請問各位:我要計算一棟三層員工宿舍的水箱容積,用水人數184,單位用水定額為120-200L/d,最高日用水量為22T-36.8T,那么水箱生活用水部分需儲存水量多少!?
目前要做一個有關于壽司蝦加工的潔凈設計,以前沒有接觸過。有幾個問題想各位前輩不吝賜教: 蝦加工的具體流程是怎樣的? 在具體的設計中要注意些哪些問題? 由于整個流程中濕負荷比較大,到底怎樣確定為好? 不勝感激!!
原有高層,采用高位水箱給水。現要改造,換成不銹鋼高位水箱還是取消高位水箱換成變頻泵供水,拿不定主意。請教各位,拿個主意。(另該大樓原給水管為鍍鋅鋼管,十多年了,這次要換成PPR的,原供水泵為多級泵,也十多年了,運行狀況尚可,可換可不換。)
某廠房在3樓地面設高位水箱,滿足不了3樓消火栓的靜水壓力。如果設增壓穩壓設備了,那就作常高壓給水系統,是不是就不用設水箱了。
多層辦公樓 室內消火栓用水 直接接市政管網,管網壓力0.3MPa,不能滿足要求。屋頂設水箱及增壓泵和穩壓罐;是不是需要建個水箱間把增壓裝置放在室內?另外,如果布設增壓裝置,水箱是不是要設的很高的位置?謝謝
我是遼寧省阜新市的, 我們這里的建筑物設置消防水箱的要求很不明確, 有的六層都沒設, 而有的二層. 我們圖紙上沒設的, 可圖紙到消防隊后, 他們卻要求我門設置水箱, 消防部門沒有明確的規定, 弄的我們設計人員沒有辦法, 如果穩妥的話都設, 可200多平米的建筑物.我們設置消火栓,建設單位無法理解我們, 不設吧, 還怕消防隊讓我們重畫, 唉!真的好難的, 請教各位能否告訴我你們那里的高位水箱都是怎么要求的?謝謝!