  • 預埋的電纜套管壁厚參考哪本規范驗收?

    同標題。查了《建筑電氣施工質量驗收規范》3.2.13條規定:3.2.13 導管應符合下列規定: 3. 按制造標準現場抽樣檢測導管的管徑、壁厚及均勻度。對絕緣導管及配件的阻燃性能有異議時,按批抽樣送有資質的試驗室檢測。規范提到按制造標準驗收壁厚,施工單位送來的焊接鋼管廠家的質檢資料上顯示,壁厚為1.5±0.25mm,實測值為1.45mm,但是我們現場測出的壁厚為1.25mm,那到底算不算合格呢?

  • 電纜橋架安裝要求及規范

    1、電纜橋架作為布線工程的一個配套項目,目前尚無專門的規范指導,各生產廠家的規格程式缺乏通用性,因此,設計選型過程應根據弱電各個系統電纜的類型、數量,合理選定適用的橋架。

  • 電纜橋架安裝要求及規范.

    電纜橋架安裝要求及規范.

  • 240的電纜,是這樣接線的,規范嗎?

    請指教,用規范上的那條可以指出來????

  • 關于預埋穿電纜鋼管的問題

    需要較長距離預埋鋼管的時候,鋼管之間怎么對接(單根鋼管的長度一般都不是很長,兩根鋼管之間是焊接還是加個其他的什么東西) 另外,一般電纜和鋼管的比例是多少,就是說多大電纜要穿多大的管子?(我看到有說是1-4方配15,這個意思是不是說1-4平方的單芯電纜配DN15的管子)問題補充:這里的對接說的不是彎角對接,是直線鋼管怎么對接?比如說我要預埋100米的鋼管(100米在一條直線上),假設用DN50的鋼管,每根鋼管長度為4米,需要埋25根,這25根鋼管之間怎么連接?是焊接?還是需要加個連接件?什么樣的連接件希望能詳細說明。

  • 請問關于室外電纜預埋管?

    請問先設計園區 室外路線合理不?因為具體是什么管線要等 廠房內 線纜定出來之后才能確定呀要是室外先 預埋管的話,以后的線纜再施工的時候 怎么穿進 預埋管?不知我表達清楚沒,謝謝大家

  • 新舊規范電纜載流量的對比

    前一段,我們有一位老工程師看一套室外電氣圖紙,覺得YJV-1KV-4X240的電纜設計的太粗,而且不好施工,決定改細;他的理由是老版電氣安裝圖集240電纜的載流量為649,而我查04DX001-1得出240電纜的載流量僅為339;對此老工程師很納悶,我也不理解,請同行指點一下,謝謝

  • 求教電纜選型相關規范問題

    以前不知在那本規范上看到類似這樣的話“給馬達配電室,當相線小于16平時,接地線與相線同截面積”,但現在卻忘記在那本規范里看到,請問有沒有知道在那本規范里有,能否賜教!

  • 進戶電纜預埋管的圖片 以及問題

    進戶電纜預埋管的圖片 以及問題

    本帖最后由 zouxingfeng 于 2013-7-26 10:18 編輯 請教高人 指點 !小弟很是著急!

  • 電纜頭的制作有規范要求嗎?那個規范呢?

    論壇上說電纜不分控制電纜、電力電纜都做電纜頭,400V以下做干包電纜頭,10KV以上做冷縮專用電纜頭 還有一個熱縮頭,但就是沒人說出在那個規范有要求,在什么情況下需做電纜頭,即多大的電纜就開始要制作電纜頭,請高人指點

  • 電纜橋架安裝規范及驗收要求

    知識點:電纜橋架安裝規范及驗收要求

  • 室外通信電纜光纜施工規范

    我看到施工隊在進行室外通信電纜(500對)穿管施工時,綁在汽車上拉,線已經拉成扁的了。請問這樣是否不符合要求。有沒有哪本施工規范上有明確該工作的合格施工工藝。