色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • 請問關于室外電纜預埋管?

    請問先設計園區 室外路線合理不?因為具體是什么管線要等 廠房內 線纜定出來之后才能確定呀要是室外先 預埋管的話,以后的線纜再施工的時候 怎么穿進 預埋管?不知我表達清楚沒,謝謝大家

  • 關于預埋穿電纜鋼管的問題

    需要較長距離預埋鋼管的時候,鋼管之間怎么對接(單根鋼管的長度一般都不是很長,兩根鋼管之間是焊接還是加個其他的什么東西) 另外,一般電纜和鋼管的比例是多少,就是說多大電纜要穿多大的管子?(我看到有說是1-4方配15,這個意思是不是說1-4平方的單芯電纜配DN15的管子)問題補充:這里的對接說的不是彎角對接,是直線鋼管怎么對接?比如說我要預埋100米的鋼管(100米在一條直線上),假設用DN50的鋼管,每根鋼管長度為4米,需要埋25根,這25根鋼管之間怎么連接?是焊接?還是需要加個連接件?什么樣的連接件希望能詳細說明。

  • 進戶電纜預埋管的圖片 以及問題

    進戶電纜預埋管的圖片 以及問題

    本帖最后由 zouxingfeng 于 2013-7-26 10:18 編輯 請教高人 指點 !小弟很是著急!

  • 電纜管道預埋拐角處的連接問題???

    前兩天我們公司一個工程里預埋了一些鍍鋅鋼管4寸(穿越公路的,土建還沒施工完),待土建完工后我們還要進行預埋,這導致拐角處的連接不知道用什么方法連接,各位DX有什么好招,好方法指教一下,不勝感激!!!!!

  • 室外通信電纜最低預埋深度是多少?

    最近我們工地(甲方)有一根100對的通信電纜被挖機挖斷,現電信搶修隊伍要求出7000元費用,而施工隊伍則認為電信也有過錯,也要承擔一定的費用,他們認為電信電纜預埋的深度不夠,離地坪完成面才40厘米,本人沒有這方面的施工規范,請各位高手多多指點!為謝!

  • 電纜進戶使用電纜溝還是預埋套管?

    對于電纜進戶使用電纜溝還是預埋套管,選用哪種形式的進戶方法,是根據電纜數量的多少決定還是有其他的技術要求,請高手給個有理有據的說法,提高提高小弟。

  • 【急求】電纜進戶鋼管是前期預埋還是后期安裝再埋

    請問普通磚混住宅,無地下室,柱基。電纜進戶管要求是150的焊接鋼管,管是在前期預埋,還是后期安裝的時候再挖溝埋?排水管采用PC110管,前期預埋還是后期安裝埋?

  • 預埋的電纜套管壁厚參考哪本規范驗收?

    同標題。查了《建筑電氣施工質量驗收規范》3.2.13條規定:3.2.13 導管應符合下列規定: 3. 按制造標準現場抽樣檢測導管的管徑、壁厚及均勻度。對絕緣導管及配件的阻燃性能有異議時,按批抽樣送有資質的試驗室檢測。規范提到按制造標準驗收壁厚,施工單位送來的焊接鋼管廠家的質檢資料上顯示,壁厚為1.5±0.25mm,實測值為1.45mm,但是我們現場測出的壁厚為1.25mm,那到底算不算合格呢?

  • 施工技術問題:如何預埋電纜管線

    我們單位正在搞一廠房(即是甲方),現在正在土建施工,電氣工程未招施工單位。有一些電纜管線需要預埋,大概埋深在-0.300m,我想問一下預埋了管線后怎樣拉線?還需要重新開鑿么?比如一條G80鋼管由室外引到室內配電箱下,這條管由于位于地板下-0.30m,是應該加上彎頭嗎?還是留個洞就行。轉彎的位置拉線也應該不太方便吧,如果轉了兩個彎就只能有一個露出地面才行。小弟對施工沒有什么實際經驗,雖然以前做過綜合布線,但都是把電線預先放在管內的。不望大蝦指教指教!

  • 剪力墻上電纜套管預埋需要伸出墻面嗎?

    標高正負0以下剪力墻上預埋電纜套管,套管需要露出墻面嗎?具體套管預埋信息見此圖,有以下幾個疑問咨詢下各位大大1:正負0以下的剪力墻上預埋套管是否必須采用剛性防水套管(就是帶翼環的)。采用普通的如消防管鍍鋅鋼管代替是否可行。2:剪力墻上預埋的電纜套管是否需要露出墻

  • 12根電纜穿線管套管并排的預埋做法

    12根電纜穿線管套管并排的預埋做法

    此做法有何利弊,是否規范,請大家指點!謝謝!

  • 變電站電纜溝壁預埋鐵件施工方法

    看到的一片文章,學學

  • 【求助】電纜預埋低于地下水位的問題。

    負二層為最底層,地下水位很高(高于負二層底),很多電纜設計埋在負二層地面或地板內。請問:地面潮濕有水對電纜有影響嗎????

  • 10KV高壓出線柜到變壓器電纜預埋鍍鋅鋼管問題!

    10KV高壓出線柜到變壓器電纜預埋鍍鋅鋼管問題!

    現在我公司有一個工地,現在在土建中,用戶要求我們公司出高壓柜到變壓器電纜預埋走線圖(平面布置圖如下)請各位大神幫忙出主意看怎么樣才更合理些,小弟以前沒有碰到這樣的問題,拜托各位了!

  • 開關與電纜怎么配合的啊?

    保護開關與電纜大小應該有一樣的配合的?比曉得是怎么的?比如25A的開關應該用6平方的線吧?其他的呢?原理是什么啊?

  • 這個標注,是電線還是電纜?

    這個標注,是電線還是電纜?

    大家好,請問照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的電線呢,還是三芯的電纜?謝謝!

  • 關于預埋管的連接及跨接

    新接的項目在做預留預埋,用的都是鍍鋅鋼管,依照規范“建筑電氣工程施工質量驗收規范GB 50303-2002 ”14.1.1條:當非鍍鋅鋼導管采用螺紋連接時,連接處的兩端焊跨接接地線;當鍍鋅鋼導管采用螺紋連接時,連接處的兩端用專用接地卡固定跨接接地線。14.1.2 條: 金屬導管嚴禁對口熔焊連接;鍍鋅和壁厚小于等于2mm的鋼導管不得套管熔焊連接。但是現在代業主管理公司堅持要求要用鋼套管套接后再焊接,告訴他違反了規范他也不聽,他還寫了單子要這么做,沒辦法只能這樣了,但問題是用套管焊接后還要跨接么?如果要的話該怎么跨接

  • 3+2電纜與4+1電纜的區別

    3芯+2電纜與4芯+1電纜的區別,就同樣情況下,載流量哪個大一點啊,有人說3芯電纜用在高壓上,可04DX101上有0.6/1kV載流量啊。。

  • 求教各位關于電纜的問題

    一臺280KW電動機,設計用電纜為3根3×185+1×95sc150fc的電纜,請教這個能縮減數量嗎?還有為什么要用3跟呢?電機是280KW,采用變頻啟動,在設計圖上有個電流是800A,代表什么意思?先謝謝各位了!!!

點擊加載更多

電纜預埋管

電纜預埋管專題,為您提供電纜預埋管相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜預埋管 相關的專業交流討論,更多電纜預埋管相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

預埋管套

預埋電線管

主站蜘蛛池模板: 永胜县| 高要市| 黑水县| 隆化县| 永胜县| 临夏县| 高唐县| 恩施市| 滦平县| 隆化县| 邯郸县| 大同市| 涿鹿县| 化隆| 甘肃省| 奇台县| 克什克腾旗| 新营市| 自治县| 金阳县| 保山市| 松滋市| 桐城市| 常州市| 福清市| 通榆县| 新巴尔虎右旗| 昭苏县| 时尚| 柏乡县| 兴仁县| 鄢陵县| 桐庐县| 禄丰县| 池州市| 昆明市| 乌拉特前旗| 永年县| 沅陵县| 甘德县| 荥阳市|