室外綜合管道施工,拍了一些圖片,感覺有一些問題,所以拿出來與大家討論:1.這是鑄鐵管,管道接頭可以留在井里面嗎,這是承插式接頭。個人感覺接頭不應該留在井里面,不知是否正確,有無規范要求。2.管道閥門留在井里,需要砌筑閥門的底座作支撐或基礎嗎,個人感覺時間長了,閥門底部沒有底座容易在這下擾。不知道這個做法對不對。另外還有PVC管在里面,管道垂直之間無要求嗎,靠的太近了吧。3.4.回填方式肯定不
我現在手頭上有兩個管PP-R供水管(De90)和鍍鋅鋼管消防管(DN100)需要過施工縫,請問各位高手有哪些處理方法可行???我聽說鍍鋅管可以做波紋管,是否可行?如果可以,該怎么做?
各位水界高手,本人欲求有關消防給水管道在施工中所需的防腐,防銹以及刷色漆方面的資料描述,包括室外和室內,請各位能夠資源共享,不甚感激,謝謝
請教高手,我負責的工程,室外雨水管、污水管都采用的無筋混凝土管。施工中土建專業的提出要做混凝土墊層,可給水排水規范上并無要求,施工手冊上有這種說法。到底用不用作?
現場29層公寓樓,9層以下為商業辦公。因標高需穿梁施工。請教各位大神,怎樣保證每層100左右的預留孔洞的質量呢?有什么控制重點嗎?后期安裝時因孔洞預留時出現的質量問題采取怎樣的措施呢? 跪求!!
本帖最后由 qz42168206 于 2014-8-25 09:54 編輯
十幾米淤泥,采用端承樁,大概打了45m左右,挖承臺墊層時,墊層底部都是淤泥,請問怎樣處理后能把墊層澆上去,直接澆筑墊層的話,淤泥會往上浮。
采暖管道因為時間作的比較晚,而且用的黑管,防銹漆刷的不怎么均勻。現在開始刷市場上現成銀粉,刷的效果不好。施工單位說天臺太冷的原因,我們這里溫度就是在1-2度(白天)的樣子。問:今年不宜刷銀粉漆了嗎?
在套管施工中,都有哪些工法,各有什么特點,優勢。特別是倒裝法,能詳細介紹下嗎?急切等著您的教導
管道施工組織設計
建筑物為弧形,噴淋管道設計成弧形,有2種施工方案一種是用廠家的成型弧形鍍鋅管道施工,卡箍連接.第二種為是用黑鐵管,也就是無縫鋼管焊接施工,然后二次鍍鋅.想請教下各為老鳥,還有沒有更好的施工方案,不知道各位覺得哪種方案比較實際,可操作性強(不考慮造價問題)
請教一下,消防管道埋設時,圖紙上只表明了砂石墊層厚度,但是寬度沒有標注,這個寬度怎么確定?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-4-26 15:57 編輯 ]
爐渣墊層施工工藝及措施1.材料要求2.主要機具3.作業條件4.操作工藝
根據:2013-2017年中國中央空調行業市場前瞻與投資機會分析報告(百度可查看)書中介紹的室內采暖管道施工安裝方案,截取分享給大家:一、施工準備(一)作業條件1.干管安裝:位于地溝內的干管,應把地溝內雜物清理干凈,安裝好托吊、卡架,未蓋溝蓋板前安裝。位于樓板下及頂層的干管,應在結構封頂后或結構進入安裝層的一層以上后安裝。2.立管安裝必須在確定準確的地面標高后進行。3.支管安裝必須在墻面抹灰后進行。(二)材料要求1、管材:碳索鋼管、無縫鋼管。管材不得彎曲、銹蝕,無飛刺、重皮及凹凸不平現象。2、管件:無偏扣、方扣、亂扣、斷絲,不得有砂眼、裂紋和角度不準確現象。3、閥門:鑄造規矩、無毛刺、無裂紋、開關靈活嚴密,絲扣無損傷,直度和角度正確,強度符合要求,手輪無損傷。安裝前應進行強度、嚴密性試驗,主控閥門100%試驗,其他閥門抽檢10%,若有不合格,則抽查20%,還有不合格,則逐個檢驗。4、其他材料:型鋼、圓鋼、管
1 范圍本工藝標準適用于室內外管道、設備和容器的防腐工程。 2 施工準備2.1 材料要求:2.1.1 防銹漆、面漆、瀝青等應有出廠合格證。2.1.2 稀釋劑:汽油、煤油、醇酸稀料、松香水、酒精等。2.1.3 其它材料:高嶺土、七級石棉、石灰石粉或滑石粉、玻璃絲布、礦棉紙、油氈、牛皮紙、塑料布等。2.2 主要機具:2.2.1 機具:噴槍:空壓機、金鋼砂輪、除銹機等。2.2.2 工具:刮刀、銼刀、鋼絲刷、砂布、砂紙、刷子、棉絲、瀝青鍋等。2.3 作業條件:2.3.1 有碼放管材、設備、容器及進行腐操作的場地。2.3.2 施工環境溫度在5℃以上,且通風良好,無煤煙、灰塵及水汽等。氣溫在5℃以下施工要采取冬施措施。3 操作工藝3.1 工藝流程:<
管段正在陸上成型,試壓驗光象樣后停止全體吊放裝置。管段從陸吊死放上水是工事要害的環節。每段管段需精確打算,充足預備,準確指揮,步伐分歧,能力保障保險起吊上水。 過河彈道的裝置時,采納起重機與多艘巴桿零碎吊船同聲吊裝的辦法,將成型管段從岸吊死至海面處擱置。吊點按15米一度散布,起吊前要充足辦好預備任務,對于船舶設施及人員停止細心審查,縝密調度,并應用潮位停止工作,操作時要一致指揮,按順序操作,步伐分歧,確保證人員設施及管段保險。 1、吊船拆卸 拆卸吊船前,應答選用的船舶停止測驗,對于船舶的穩性、強度和尺度進廳打算,徹底相符請求
按照《給水排水工程埋地鋼管管道結構設計規程》中管道底部的人工砂基礎厚度不宜大于0.3m,那無論管徑大小都按這個來控制嗎?還有我管道是埋在河底也是按這個來控制嗎?為什么砂墊層厚反而不好啊?
排水管道位于道路正中,路基需要換填。請教:是換填壓實后再開挖管道溝槽還是先開挖溝槽啊。求具體施工順序。一學校工程,苦逼土建施工員搞道路啊。
頂管頂進方式的選擇對頂管工程的成敗是非常直接的影響因素。采用哪種工藝,應根據具體情況就技術、經濟、安全、環保等因素進行比較分析,優化出最好、最適宜的方案。具體選擇的原則可以按下所述。首先,對工程概況的了解必須詳盡,如:覆土深度、頂管管徑、地下水位、地下水位,及其附近地上或地下建筑物、構筑物和各種設施,架空電線等情況。其次,從技術角度出發,當頂管管徑小的時候,因管內無法進入人去施工,一般都采用泥水頂進施工。當長度較短且管徑小的金屬管頂進時,宜使用擠壓式頂管法一次頂進。當管道埋深較大,分兩種情況來考慮,第一,如地下水位較低,土層比較穩定,可使用手掘式頂管;第二,如地下水位高、變化大及土質較松軟時,最好使用掘進法施工。當土層障礙物如石子等較多的情況,應使用有除障礙功能的機械式掘進機或手掘事頂管。當在砂性或粘性土層且地下水不多的情況下,手掘式或機械式頂管都可使用,但當粘性土層中需要控制地面沉降時,應使用土壓平衡頂管法。當土層為松散的砂粒土時,就應采用有支撐功能的工具管或對土層采取加固措施。當需控制地面沉降且為粉砂土層時,加泥式土壓平衡或泥水平衡頂管法最宜采用。土層軟弱,可以