各種噴頭的特點、應用參數。
火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求。
噴規7.1.2里說:當噴水強度>8L/min'm2時,宜采用流量系數K>80的噴頭。新人求教噴頭的流量系數除了80還有多少的(印象中還有115和120?),具體選擇數值的依據是什么?:Q:Q
這個與噴頭連接的管件叫什么,還有那個三通叫什么,三個口的直徑都不一樣,這個有規范 或者圖集上介紹嗎
消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝
最近碰到一個項目,一類綜合樓的辦公室帶一個陽臺,陽臺非封閉陽臺但有格柵外掛幕墻,辦公室無吊頂,請問陽臺部分需要設計噴淋噴頭嗎?
依據7.1.2 直立型、下垂型噴頭的布置,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度、噴頭的流量系數和工作壓力確定,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面積,中危二級,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,怎么知道布置合理不?有什么方法應征一下嗎?
(1)我國的電線電纜產品分類我國的電線電纜產品分類按其用途分成下列五大類:1.裸電線2.繞組線 3.電力電纜 4.通信電纜和通信光纜 5.電氣裝備用電線電纜(2)常用電纜類型及其選型標準電線型號中:字母B表示布電線;字母V表示聚氯乙烯;字母R表示軟線(導體為很多細絲絞在一起);還有銅芯符號、硬線(常見的單芯導體)符號省略沒有表示。 ①BV
遇到噴頭在橋架上方,且距離有近的情況怎么處理?
混凝土裂縫的種類及特征
花卉的生長發育需要合適的水分、氧氣、養分、光照、溫度等條件,作為水培介質的水中含有一定數量的氧氣,只要在光照`溫度合適的情況下,及時補給植物生長所需要的營養元素,花卉就可以在水中正常的生長。 由于花卉生態習性和組織結構的關系,不同的花卉對水中的含氧量的需求也是不同的。有些花卉的體內具有通氣的組織,這些植物在光合作用時產生的氧氣能夠經過通氣組織送到植物的根系部分供呼吸之用;有些花卉在莖節部位生有氣生根,這寫氣
石雕噴泉的種類以及作用 石雕噴泉是當下較為流行的一種園林景觀石材雕刻,是由天然石材經過多道程序加工而成,具有一定的觀賞價值,整體呈現出來的是一種噴水池中央流水雕塑的形象。 石雕噴泉有著豐富的表現形式,通常可以分為以下三種: 第一種:自然性噴泉 主要是指利用特殊的自然地理優勢與天然的泉眼相結合,這種噴泉的水流都是由地下向上噴出,形成自然的水柱噴泉。其特別之處在于在泉眼處會特意搭配些人工的裝飾,比如一些花壇或者流水裝置等,這樣可以打造出比較自然的景觀風光。 第二種:裝飾性噴泉 顧名思義主要以裝飾為主,能夠將噴泉與雕塑完美的相結合,更加協調的搭配。例如現在街頭、廣場等各種款式風格的石雕噴泉等。還有更多追求藝術性的雕塑噴泉,比如石雕天鵝
浮島植物中,挺水植物用鳶尾、美人蕉、菖蒲比較多。但是最近在山東有個項目,河道里面需要人工浮島,種植挺水植物,現在是選用千屈菜。有哪位道友指點下,有沒有好的耐寒的水生植物。
《噴規》2017版,6.1.7條宜采用快速響應噴頭位置去掉了倉儲,6.1.1增加了特殊響應噴頭,如果不采用早期抑制快速響應噴頭此處有放寬要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速響應噴頭場所包括了所有的倉庫,如果按此條都要用早期抑制快速響應噴頭了? 各位都怎么理解的,發表下各位的意見
防火隔 離 的定 義 最 早 可 見 GB5907- - 1986《消 防 基 本 術語》第一部分有關 內容:防火分隔 是使用耐火建筑構 件對建筑物進行分隔 ,在一定時間內可以把火災限制于起火區域內的措施。 其中可以選用的 耐火建筑構件包含耐火樓板 、防火卷簾以及耐火隔墻等等。 使用防火分隔措施便可以在高層建筑內部劃分出防火 分區來 ,而防火分區便是可以在一定時間內防止或者阻止火災在 同一建筑物內向其他部分發展或蔓延的局部區 域。 倘若 高層建筑內有火災發生,那么防火分區的存在便可以起到降低 火災造成損失的作用 ,同時還能夠為建 筑物內人員安全疏散 、撤離以及消防員進入建筑進行撲救提供比較有利的條件。 防火分隔根據其防止火災向防火 分區以外的空間發展蔓延的功能可以分為兩種類型 :第一種是豎向防火分隔 ,可以用于阻止多層或者高層建筑物 樓層 與樓層 之間發生火災蔓延 ;第二種便是 水平防火分隔 ,主要用于阻止火災在水平方向上的發展蔓延
規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。
各位高手,關于噴頭流量系數我不太清楚:建筑給排水設計手冊上說的K=1.33(105頁)而教材上說的是為K=0.133(第4版,71頁)但自噴規范上的為K=80請問這是怎么回事?誰能詳細的給我講一下?另外流量系數是反映噴頭哪方面的性能參數?
各位高手,我正在作一工程,井字梁為4米X4米,噴頭最大間距為3.4米。自噴規范7.2.1條說噴頭與大梁的距離達不到要求就該增設噴頭,但具體沒說該怎么增設,我該怎么辦?謝謝。
像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,上標4700,梁底5200,樓板底6000。我布置很多次,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好