消火栓規范上有說按防火分區布置,但噴淋好像沒有強制要求要按防火分區布置,現在做一個項目很特別,不知道不按防火分區布置噴頭,也就是一根管管一個半的防火分區,另外一個半的防火分區用另一根管。謝謝
火災危險是中危二,請各位大俠賜教啊,感覺怎么布都不太符合要求。
依據7.1.2 直立型、下垂型噴頭的布置,包括同一根配水支管上噴頭的間距及相鄰配水支管的間距,應根據系統的噴水強度、噴頭的流量系數和工作壓力確定,并不應大于表7.1.2的規定,且不宜小于2.4m。布置近4000m2地下室面積,中危二級,下垂式噴頭有350多個直立型標準噴頭,,怎么知道布置合理不?有什么方法應征一下嗎?
像這種風管多的大家怎樣布置噴頭。風管都是底標4200,上標4700,梁底5200,樓板底6000。我布置很多次,按規范的遇障礙距離布置,始終布置不好
吊頂為600x600硅酸鈣板,為了美觀,噴頭在布置時和燈具有沒有距離要求?我布置得噴頭中心距離600x600三管格柵燈邊框的距離為300,這樣可以嗎?另外,噴頭和端墻的距離有沒有最小限制?
按作用面積,噴水強度等方式水力計算噴淋時,如果作用面積內的平均噴水強度滿足規范要求,布置間距也滿足規范要求,最不利點4個噴頭校核也滿足要求的情況下,這樣布置是否符合規范了呢?在滿足上述要求的情況下,完全有可能在布置噴頭時,靠近最不利點出的噴頭處的一些地方,存在噴水盲點。(比如說按最不利點5米設置)規范雖然沒有明確說噴頭布置(僅在走道布置除外)應以沒有盲點為依據,但一般在布置也是在滿足規范間距要求的情況下,以沒有盲點來要求的?這樣是否要矛盾?請教一下???
規范對于噴頭布置的時候,對離開端墻的距離做了明確的規定,比如中危一是1800,可是在使用軟件布置的時候,常用的保護半徑的方法,特殊的時候,可以保護局部的房間,但是對于1800有一些突破,請各位指教一般這樣的情況如何處理的。
工程情況: 層高為:4.500米的商場。中危II級。商場不做吊頂。采用標準K=80噴頭。圖一:為商場結構梁圖。尺寸8100X2525。 主要梁高為:300X800,次梁:250X600.圖二:為我在矩形梁框中,布置了一排噴頭: 選直立型噴頭,由7.1.3 距離上頂板高取最大值:150. 所以噴水盤至梁底:為650,450. 由7.2.1所以對應與梁水平間距為:1800與1500, 疑問:1、中危II級噴頭間距為:3600最大。 但是,相鄰兩矩形框的噴頭間距:1800+1800+300=3900 2、這樣布置。兩噴頭中間距離為:4500. 3、如果如圖三布置:放三個噴頭的話:又不滿足最小間距2400.那該如何布置呢?[ 本帖最后由 warmboy 于 2010-1-15 16:30 編輯 ]
如下圖的客房,房間尺寸是4.94mx3.75m,墻到墻的距離,中危險一級,房間是吊頂的,這個怎么布置噴頭,布置兩個的話,噴頭到墻的距離大于1.8米了,難道要布置4個?還有就是布置擴展性邊墻噴頭可行?沒規范支持,不敢用啊。
自動噴淋設計規范第7.2.1 直立型、下垂型噴頭與梁、通風管道的距離宜符合表7.2.1的規定(見圖7.2.1)。請問:1、如果我布置的噴頭距離梁水平距離只有10公分,那么按照第7.2.1規定,噴頭距離梁底距離為0,就是說噴頭濺水盤要和梁底平了,是這樣嗎? 2、如果是這樣,那么就與規范第7.1.3 除吊頂型噴頭及吊頂下安裝的噴頭外,直立型、下垂型標準噴頭,其濺水盤與頂板的距離,不應小于75mm,不應大于150mm。相沖突了,如何解釋? 3、如果梁寬為500,噴頭正好在梁下面,該如何處理?請設計師們指點。謝謝
噴規:7.1.3條:4 凈空高度不超過8m的場所中,間距不超過4×4(m)布置的十字梁,可在梁間布置1只噴頭,但噴水強度仍應符合表5.0.1的規定。這條中:表5.0.1是 民用建筑和工業廠房的系統設計參數,那倉庫噴頭布置時,只要噴水強度和梁間距滿足要求,是否也可以按照這條來布置噴頭呢?
如下圖:布置ZSTB20邊墻型標準玻璃球灑水噴頭,噴頭工作壓力0.20Mpa和ZSTX-15下垂型噴頭。[ 本帖最后由 dodozo 于 2011-7-25 11:13 編輯 ]
干蒸房是否需要布置噴頭?我查過干蒸房溫度在38℃-43℃為宜,而濕式系統適用范圍是4℃~70℃那么干蒸房是否需要布置噴頭?
客房長5m,客房內布置兩個噴頭,進門設一個噴頭 這樣布置可以不?
柱間距 8.4*7.8 ,十字梁梁中大于4*4 ,噴頭濺水盤為0.15考慮的話。b大于0.45,a=1.8 ,我在梁下布置一排噴頭可以不,規范上那個表是 宜
應甲方要求,有個高層的賓館項目,客房里面用側噴,客房長4.9米 寬3.8米 不知布置一個側噴可否?根據擴展型邊墻噴頭的保護跨度和噴頭的間距要求 布置一個就滿足要求,但是經過計算一個房間一個側噴的話 噴水強度滿足不了中危險一級 兩個噴頭才行? 不知道各位有做過的嗎? 請教各位師傅們給點建議!
本帖最后由 furlings 于 2013-12-15 10:51 編輯 請教各位行家:1、頂板下40公分內成排管道布設,寬度約1米(小于1.2米),噴頭如按規范距離頂板7.5~15厘米,則被四周管道遮擋。可否將噴頭設置在成排管道下方,仍設置為上噴?還是必須設置為下噴。亦或仍然按圖做上噴,同時加裝下噴?(如能指示應遵循的規范條文最好)謝謝~!2、噴淋末端噴頭,是否要求設固定吊架,固定吊架距離末端噴頭最小距離是否有要求?施工中發現有吊架安裝距離末端噴頭立管較近,是否有不利影響?應保持多大距離?(可有規范條文要求)
用天正給排水布置噴頭時,直接用矩形噴頭選房間大小,布置完噴頭用保護半徑命令檢查時發現有空白區,如圖所示。中危一級,按照規范條文說明保護半徑應該是1.73,可是用天正默認4個保護半徑中跟規范不符。大家都是怎么布置噴頭的?
這種噴頭布置對嗎,歡迎討論。
自噴規范中關于直立型噴頭與梁的間距規定的是如果噴頭濺水盤與梁底垂直距離大于0.55,水平距離大于1.8米,如果房間開間為3,6 而梁寬為0。3,該如何布置噴頭呢?