水力高效速分生化球處理工藝是在多年實踐的基礎上由資深的環保水處理專家潛心研究開發而成。該工藝技術成熟,自動化程度高、運行費用低,操作管理方便、占地面積小、凈化程度高。本公司提供完善的售后服務,并根據用戶具體的條件和要求,提供適用的處理工藝和裝備,為中水凈化處理作出應有的貢獻。技術特點 1.突出了傳統的生化處理方法,使單一生物處理環境轉變為多變娠處理環境。 2.處理流程簡單,構筑物可實現一體化,管理方便,基本可實現無人管理。 3.無需活性污泥培菌馴化階段,掛膜快,微生物生長快,故啟動時間短。 4.耐沖擊負荷大,凈化程度高,運行穩定。 5.占地面積小、(無沉淀池/反沖洗和污泥處理系統),投資省,運行費用低,自動化程度高。[ 本帖最后由 surftang 于 2010-3-25 18:06 編輯 ]
請教:生化池磷肥投加量如何計算?(用過磷酸鈣,有效磷P2O5≥46%),是用過磷酸鈣的分子式計算含磷量的百分數還是用五氧化二磷計算含磷量的百分數?
圖紙簡介: 缺氧池曝氣裝置圖,好氧池曝氣裝置圖,曝氣頭,曝氣頭分布圖 投稿網友: my515921683 上傳時間: 2013-08-10
19萬平米的住宅小區污水處理——生化池
可從以下方面來給我些建議,謝謝?。?!生化池設計時要考慮半放空問題,即在后期調試時,需水質不好時可將生化池上半部分水放掉,但保證池內污泥不流失小白,現在還在學習階段,求大神給些具體的指導!不甚感激
各位大俠,最近一段時間生化池泡沫很多,而且很粘稠,顏色發黃,之前運行正常,有什么辦法去除泡沫?進水COD:20000mg/L,NO3-N:5000mg/L,廢水:羥乙基纖維素廢水工藝:D-N,CBR,ASB工藝(缺氧反硝化+接觸氧化+活性污泥)污泥負荷沒有太大變化,MLSS:8000mg/L,出水COD也比較正常。初步估計是污泥老化,除了排泥、加水噴淋、消泡劑,還有沒其他辦法消泡?
最近園區又下了新的指標,對制藥企業的COD不僅要到500以下連氨氮也要降到50以下啊, COD還能勉強撐住但氨氮卻一直降不下來 , 頭都打了啊 ! 希望各位能給點建議
本人現在正一食品廠進行污水調試,不知道是何原因污水進入A/O生化池后,出水變成乳白色,污泥的掛膜情況良好,前段時間該廠停產月余。
擅自停用部分生化池,巴中桑德水務被處罰19萬余元近日,四川省巴中市恩陽區人民政府公開了一起恩陽區城市生活污水處理廠處罰決定書!
我們是處理食品加工廢水,最近生化池活性污泥不易沉降,上清液渾濁,有粘性,鏡檢發現有大量絲狀菌,很多鐘蟲。而且新鮮的污泥加進去沒幾天就沒了,DO在3mg/L左右。這樣下去該怎樣運行?
圖紙簡介: 填料、曝氣盤等的安裝詳細圖。包括填料直接等。 投稿網友: muziquan 上傳時間: 2013-05-31 圖紙省份:
我們廠是AAO工藝,設計2萬噸,風機是羅茨風機,目前進水COD一般在150左右。溶解氧末端能達到10,一般都會高于3。。。。污泥濃度曾一度降低到500左右,后回漲到1800左右,一周內又下降到幾百。反反復復。所以一直沒敢排泥(2個月未排了)。求教該怎么調整。
如題,求教大神,AAO放空管管徑怎么確定,如果根據放空時間確定的話,從哪里找到依據呢。還有放空管的閥門井怎么設計呢?依據什么呢?
我廠為CAST工藝,近期受一股進水影響,生化池表面出現大量浮泥,MLSS由原先的6800上升至130000,MLVSS變化不大,3480上升至4500,污泥顏色變深黃,有老化的跡象,DO上不來,一般2小時兩臺風機才0.8,后來采取減半進水,能達到3左右。目前出水指標氨氮指標突然變好,在此之前進水40出水5左右,現在出水都0.8左右,其它指標和以前差不多,最大的不同是出水渾濁,現在最大的問題是池面上的浮泥天天撈也不見少,已經是加強脫泥了。本廠收集的汽車加工行業的污水,這里以汽車工業為主。求解,是不是中毒了,生物相不太好,基本沒看到蟲蟲。
請教各位大神,我們在加建韶時施工隊反應生化池池底有液體滲出,請問如何確定該液體為生化池液體,已做過鏡檢,但是并沒有發現活的微生物,只有少量藻類,請各位大神支支招?。。?/p>
各位大蝦,我們工廠的生產廢水含表面活性劑,經物化處理后少量表面活性劑會進入生化池,曝氣后有部分泡沫無法及時消除,導致池面有污泥浮在水池表面,目前出水水質符合排放標準,就是生化池有浮泥,影響觀感,想通過加入消泡劑進行消除,請問大家一般使用哪種消泡劑,具體怎么加消泡劑的?請大家不吝賜教
快速提高生化池污泥濃度的措施