  • 現澆空心樓蓋用pkpm建模

    pkpm小白,只會簡單的梁板柱建模。我看了一些文章,用工字梁代替空心樓蓋,但說的太籠統了,實在不明白。難道直接用工字梁就可以了,不用做別的處理?如果不麻煩,請大咖們簡要說下怎么用工字梁做。

  • 如何用PKPM SLAB建模計算空心樓蓋

    如何用PKPM SLAB建模計算空心樓蓋 .pkpm 中的slab復雜板有限元分析,可否進行可以空心樓蓋計算.有人認為輸入空心板的折算厚度即可,這樣是否可以,有過比較嗎?

  • 請教高手關于用PKPM計算現澆混凝土無梁空心樓蓋的問題

    現在在做一個地下室,由于層高的問題,地下室頂板要求做現澆混凝土無梁空心樓蓋,有些板塊是異形的,我知道有梁的空心樓蓋可以在pkpm中用等剛度的原則按照實心樓板輸入計算內力。但是我現在要做的是無梁樓蓋,我想也用等剛度的原則按照實心板輸入,按照做實心無梁樓蓋的方法用pkpm中的slabCAD去分析,不知道這樣做可以嗎。大家有沒有更好的方法,希望高手賜教

  • 竹芯空心樓蓋的設計要點

    摘要:竹芯是屬于內置模,其規格為1000x500xh(mm),它是相當于把兩個500x500xh規格的薄璧方箱合在一起,同時也把,減少了安裝數量,加快了施工速度。鑒于以前對有梁空心板和無梁空心板的設計具有較詳細的論述,本文針對設計細節與要點對薄璧方箱空心板給予說明。 一、    熟悉建筑圖:熟悉最長跨度,層高和凈高要求,荷載情況,判斷樓蓋板厚度和柱帽取決于那塊板格,可稱之為控制板格。 二、    初步估算樓板板厚、柱帽寬度、薄璧方箱高度及肋寬。對于空心無梁板時,按《混凝土結構設計規范》GB50010-2002(以下簡稱《砼規范》)第7.7.1條抗沖切驗算,當層高方面較寬松時,滿足不需設置抗沖切箍筋的要求為好;設置合理的柱帽可改善樓蓋受力從而節省造價,對于不同的跨度可以采用不同的柱帽寬度,但也不要相差太大,因為暗梁的布置統一。 三、    如果板上要立構造柱,則周圍必須做實心區域,應驗算沖切,一般好滿足,對于軸力較大的構造柱,可做擴底或者拉梁處理。無梁板的板厚還

  • 05SG343現澆混凝土空心樓蓋

    05SG343現澆混凝土空心樓蓋

  • pkpm中井字樓蓋如何輸入?

    pkpm中井字樓蓋梁輸入是否按主梁輸入嗎?只要梁定義為一個截面就行了嗎?程序會自動處理為井字梁計算嗎?還有就是井字梁按tat還是satwe計算呢,井字梁間距一般為多少呢,井字梁高一般為粱跨的多少分之一啊?忘高手指教!

  • 求助:PKPM如何算井字樓蓋

    小弟近日搞一工程,砌體結構,大房間6.6X10米,要求井字樓蓋。因為以前很少做這個沒經驗,請教大蝦門幫幫忙,另外告訴下注意事項。(周遍墻上邊梁怎么取值和計算?)謝謝先!

  • 現澆混凝土空心樓蓋簡介

    現澆混凝土空心樓蓋簡介1

  • 關于現澆空心樓蓋的計算資料

    收集了下有關現澆空心板的計算方法 以及一些圖紙 相信對有些朋友很有用,呵呵 !大家可以一起討論下軟件計算!

  • 空心樓蓋的造價大概是多少呢?

    最近在做一個工程,想采用空心樓蓋,但又不知道空心樓蓋的結構造價大概是多少,而甲方又比較的在乎造價,只能尋求幫助,好確定是采用空心樓蓋呢還是采用普通梁板式樓蓋.

  • 現澆混凝土空心樓蓋的缺點是什么啊?

    現在是不是很多工程都用現澆混凝土空心樓蓋啊?我看空心樓蓋有很多優點,比如可以提高凈高,節省工期和造價,很多優點,請問空心樓蓋有什么缺點和,哪種情況不能用空心樓蓋啊?

  • 裝配箱混凝土空心樓蓋結構

    裝配箱混凝土空心樓蓋結構的一些論文,和大家分享,如涉及版權問題,請及時通知我!

  • 關于計算空心樓蓋長期撓度的問題

    我進行如下操作:在Plots計算板配筋之后,會提示是否需要計算板的撓度。選擇計算,程序將自動生成Name_Dp._Pre文件。返回到前處理Prep,打開Name_Dp._Pre文件。運行“菜單:文件/接口輸入/導入Plots形成混凝土板剛度系數”,程序應該將讀入前次計算形成的剛度系數,并加在相應板單元上。可是發現混凝土板的剛度折減系數還是1,最后計算出來的撓度跟上次一樣,還是彈性撓度,請問為什么呢?

  • 空心樓蓋抗剪抗彎超限問題

    空心樓蓋抗剪抗彎超限問題

    在plots中,按F5彈出對話框從圖中可以看出來,柱帽附近總是存在抗彎 抗剪超限問題,請問,這點范圍要不要處理是不是一定要把左上角的系數調成小于1的數,這樣貌似很難,總會或多或少有些超限求解答假如要處理,一般把左上角的系數調到什么范圍才比較合理,求解答

  • 關于gen對現澆空心樓蓋的建模

    關于gen對現澆空心樓蓋的建模

    各位大神,請問現澆雙向密肋空心樓蓋的空心箱體在gen里怎么建模?求指點

  • 求助大神空心樓蓋懸挑部分

    求助大神空心樓蓋懸挑部分

    這個是布置空心樓蓋的 那個長條是一塊懸挑板 比較長 兩跨加起來有22米7 空心樓蓋設計方要求那兩段紅色的梁按框架梁配置 配置的時候出現的這個問題 不管這兩邊的兩條看、梁怎么設置都會紅 我試過加到1米高也會紅 不知道怎么回事 請大神賜教 結構新手 求大神能比較清楚的說明下

  • 組合樓蓋用pkpm建模遇到的問題

    初次接觸組合樓蓋,用pkpm建模遇到如下問題:1 、樓板板厚輸入是輸入面層厚度還是整個樓板的等效厚度(面層+一半的壓型鋼板高度)?2 、板驗算時提示施工荷載驗算未全部通過,改用較厚板(如1.6)也不能通過,這個不知道怎么處理3 、板底配筋超限,如圖

  • 蜂巢芯空心樓蓋的設計要點

    引言 蜂巢芯空心板空心率比較大,抗震性能優良,適用于多高層框架廠房、商場,還適合多高層商住樓,具有隨意分割房間的特點,也適用于抗震區的教學樓,因此應用非常廣泛。蜂巢芯空心板的空腔較大,空腔的影響已經比較明顯,因此其配筋構造與內置模的有較大的區別。其計算方法視有梁板與無梁板有一定差別。本文分別針對有梁與無梁的設計要點進行較詳細的說明。 一、蜂巢芯空心板的荷載 當前的結構計算軟件均能計算梁的自重,而樓板的尺寸通長都是軸線到軸線,這就是說程序在計算結構自重的時候,梁板重疊的部分計算了2次自重,一次是梁的,一次是板的,蜂巢芯常常采用梁式輸入,其梁占的比例相當大,因此重復荷載比較多,而且梁相交重復的部分也很多,這項也是比較可觀的,應在荷載中給予扣除,下面舉例說明蜂巢芯空心板梁式輸入的樓板荷載計算法。400mm蜂巢芯板,密肋200x400,900x900x350規格蜂巢芯,重量為0.9kN,則每個密肋間距的總自重為:(1.1x1.1x0.4-0.9x0.9x0.35)x25+0.9=5.91kN,PKPM考慮程序自動計算密肋重為0