摘要:竹芯是屬于內置模,其規格為1000x500xh(mm),它是相當于把兩個500x500xh規格的薄璧方箱合在一起,同時也把,減少了安裝數量,加快了施工速度。鑒于以前對有梁空心板和無梁空心板的設計具有較詳細的論述,本文針對設計細節與要點對薄璧方箱空心板給予說明。 一、 熟悉建筑圖:熟悉最長跨度,層高和凈高要求,荷載情況,判斷樓蓋板厚度和柱帽取決于那塊板格,可稱之為控制板格。 二、 初步估算樓板板厚、柱帽寬度、薄璧方箱高度及肋寬。對于空心無梁板時,按《混凝土結構設計規范》GB50010-2002(以下簡稱《砼規范》)第7.7.1條抗沖切驗算,當層高方面較寬松時,滿足不需設置抗沖切箍筋的要求為好;設置合理的柱帽可改善樓蓋受力從而節省造價,對于不同的跨度可以采用不同的柱帽寬度,但也不要相差太大,因為暗梁的布置統一。 三、 如果板上要立構造柱,則周圍必須做實心區域,應驗算沖切,一般好滿足,對于軸力較大的構造柱,可做擴底或者拉梁處理。無梁板的板厚還
引言 蜂巢芯空心板空心率比較大,抗震性能優良,適用于多高層框架廠房、商場,還適合多高層商住樓,具有隨意分割房間的特點,也適用于抗震區的教學樓,因此應用非常廣泛。蜂巢芯空心板的空腔較大,空腔的影響已經比較明顯,因此其配筋構造與內置模的有較大的區別。其計算方法視有梁板與無梁板有一定差別。本文分別針對有梁與無梁的設計要點進行較詳細的說明。 一、蜂巢芯空心板的荷載 當前的結構計算軟件均能計算梁的自重,而樓板的尺寸通長都是軸線到軸線,這就是說程序在計算結構自重的時候,梁板重疊的部分計算了2次自重,一次是梁的,一次是板的,蜂巢芯常常采用梁式輸入,其梁占的比例相當大,因此重復荷載比較多,而且梁相交重復的部分也很多,這項也是比較可觀的,應在荷載中給予扣除,下面舉例說明蜂巢芯空心板梁式輸入的樓板荷載計算法。400mm蜂巢芯板,密肋200x400,900x900x350規格蜂巢芯,重量為0.9kN,則每個密肋間距的總自重為:(1.1x1.1x0.4-0.9x0.9x0.35)x25+0.9=5.91kN,PKPM考慮程序自動計算密肋重為0
現澆混凝土空心樓蓋的直接設計法。共同學習下!
STRAT軟件空心板樓蓋建模方法和技巧謝靖中上海交通大學土木工程系 STRAT軟件針對現澆空心板樓蓋結構,構造了當前最為精確、有效的計算模型。如準確區分柱帽、柱間實心板帶,通過附加梁方法模擬板柱節點的面支撐作用,等等。空心板建模的最重要的一環,是對樓板進行網格剖分。由于柱帽、板帶、附加梁邊界的存在,使得剖分邊界極度不均勻,對網格剖分提出了更高的要求。STRAT軟件提供了很多便捷工具,極大地方便了空心板的建模。熟悉這些工具,掌握使用技巧,將使空心板的建模變得很容易。
摘要:薄璧方箱是屬于內置模,在文獻【1】中也稱之為箱體。鑒于以前對有梁空心板和無梁空心板的設計具有較詳細的論述,本文針對設計細節與要點對薄璧方箱空心板給予說明。 一、 熟悉建筑圖:熟悉*大跨度,層高和凈高要求,荷載情況,判斷樓蓋板厚度和柱帽取決于那塊板格,可稱之為控制板格。 二、 初步估算樓板板厚、柱帽寬度、薄璧方箱高度及肋寬。對于空心無梁板時,按《混凝土結構設計規范》GB50010-2002(以下簡稱《砼規范》)第7.7.1條抗沖切驗算,當層高方面較寬松時,滿足不需設置抗沖切箍筋的要求為好;設置合理的柱帽可改善樓蓋受力從而節省造價,對于不同的跨度可以采用不同的柱帽寬度,但也不要相差太大,因為暗梁的布置*好統一。 三、 如果板上要立構造柱,則周圍必須做實心區域,應驗算沖切,一般
關 于空心樓板的設計,需要注意那些事項,在這方面國家建設主管部門頒布了那些標準啊,除了cecs1752004外,還有沒有類似的規范了 ,還有沒有發行有關的構造圖集?還有用什么軟件計算,PKPM可以算不 ?謝謝!!!!!
有廠家來推銷他們的產品,給了我們一些設計資料和實例,不敢獨享。請大家共同來看
圖紙簡介: 本圖紙是某種空心樓蓋的結構專業設計施工圖,圖紙內容包含圖紙說明,節點大樣及梁板施工圖。 投稿網友: mct_y2006 上傳時間: 2014-05-26
做了一個空心樓蓋的地下車庫,現將設計中遇到的問題總結如下,希望大家提建議:1.先用SATWE整體建模:計算建模時,用420mm厚樓板等剛度代換密肋樓蓋,不設肋梁和主梁,主梁處設100x100的虛梁;2.本工程樓蓋自重相當于250mm厚的實心混凝土板,在樓板自重輸入相應的恒載;3.計算時選用彈性樓板方法計算,SATWE---特殊構件---彈性板----全層設6,這樣的計算結果較接近實際情況。用SATWE的計算模型計算柱子和基礎。4.密肋樓蓋由廠家設計計算,采用通用結構計算軟件STRAT計算,廠家設計人員最終提供密肋樓蓋梁配筋圖及有限元計算結果。有限元計算結果包括:柱子彎矩圖、柱底荷載圖、柱子軸壓比、x\y向板頂和板底的配筋圖。5.部分與主樓相近的部分及異形板由于不易放置模殼,采用普通現澆樓板。現澆樓板用SATWE計算,普通現澆樓板與密肋樓蓋相交處設普通框架梁而非虛梁。6.密肋樓蓋為方便放置模殼,避免出現大量的實心混凝土區,主梁放置是應盡量相互垂直,不做斜梁。7.采光井在不打斷次肋梁的前提下可以隨意開洞,若設備上有通風孔
多層地下室(車庫),9mx9m、9mx6m柱網的現澆無梁空心樓蓋運用PKPM如何設計?請詳細介紹如何建模、分析、計算、配筋、構造等細節,最好有實例。另外:箱體和筒體在計算上有何區別?謝謝![ 本帖最后由 xiong-818 于 2012-4-21 10:17 編輯 ]
各位高手,目前在做一個無梁空心樓蓋的地下車庫結構設計,GBF薄壁方箱空心無梁板的工程設計,地下室還作為人防,求關于這種工程的具體設計資料作為參考!請高手提供一下參考書或者參考施工圖,最好帶模型的!
1.前言:現澆空心樓蓋領域內第一本國家級工程建設標準《現澆混凝土空心樓蓋結構技術規程》CECS 175:2004已由中國工程建設標準化協會批準,于2005年4月1日起施行。規程由中國建筑科學研究院主編,參加編制工作的有國內從事現澆空心樓蓋的科研、設計、施工、內模生產廠家等單位。規程編制組2002年8月成立以來,先后召開了六次編制工作會議。規程在2004年11月召開的審查會上通過專家審查。2.意義:空心樓蓋規程的誕生,是提倡節約型社會的具體實踐,為大跨度結構空間開辟了新的結構形式,規程適用于工業與民用房屋中現澆的鋼筋混凝土和預應力混凝土空心樓蓋的設計、施工和驗收。規程的頒布對規范現澆空心樓蓋行業市場、促進技術發展、擴大空心樓蓋應用范圍等方面都會起到積極的推動作用。3.目的:本專題著重介紹空心樓板的設計經驗、計算方法,歡迎大家對這項新技術進行討論,對于提供有價值的論述、圖紙等將給予重賞!----------------------------------------------------《現澆混凝土空心樓蓋結構技術規程》CECS 175:2004(
圖紙簡介: 該項目是現澆空心板的結構施工圖,板跨度一般為7.5mx7.8m,板厚260mm,不需要設置次梁,能有效的增加凈高。圖紙內容包括:現澆空心板施工說明,一~三層結構平面圖,四層結構平面圖,五層結構平面圖等。 投稿網友: lwufo_2001
最近做密肋樓蓋,地下車庫,頂板上1.3m厚覆土,不知道密肋樓蓋的鋼筋含量與平時做的十字交叉梁樓蓋結構的鋼筋含量那個節省,如果按正常十字交叉梁樓蓋,8.4m柱距,需要做到900-1000mm的梁高,加上頂板250mm厚,鋼筋含量也在45kg/平方左右,不知道改成密肋樓蓋后鋼筋含量會少嗎?或者大家做車庫時梁板樓蓋的鋼筋含量大約在多少呢?
pkpm小白,只會簡單的梁板柱建模。我看了一些文章,用工字梁代替空心樓蓋,但說的太籠統了,實在不明白。難道直接用工字梁就可以了,不用做別的處理?如果不麻煩,請大咖們簡要說下怎么用工字梁做。
05SG343現澆混凝土空心樓蓋
我最近在做一個大商場的結構,8.4x8.4m柱距,我準備用無梁樓蓋,有人建議我用現澆空心樓板,但我對此沒有經驗和資料,請用過的各位給與支持。
最近老板讓我做一個無梁樓蓋的地下車庫,含6級人防的。純粹一層的地下車庫,地下水位很高。反正就是整個車庫在地下水位以下。求助各位朋友,有什么招。對了,車庫層高3.3米。頂板覆土0.9米。請教各位同行朋友,有什么辦法。或者有類似的施工圖上傳一份,小弟在此感激不盡。謝謝!
現澆混凝土空心樓蓋簡介1
收集了下有關現澆空心板的計算方法 以及一些圖紙 相信對有些朋友很有用,呵呵 !大家可以一起討論下軟件計算!