色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • 樓板出現裂縫的原因整合,希望來大家補充

    以下是本人搜集的,歡迎大家討論,也請大家積極補充: 1、樓板混凝土強度的原因; 2、樓板厚度的原因; 3、板頂負筋配置情況如間距、保護層厚度(施工是否踩下造成負筋向下偏移)的原因; 4、施工中有模板下沉及早期受荷情況(混凝土齡期未到,過早拆模受荷施工上面樓層)。 5、溫度引起的收縮裂縫; 6、現在的施工單位為了加快進度,常常在頂板的混凝土還沒有上強度就上人,樓面上時常可見一個個的大腳印子。 7、板縫澆筑不好出裂縫 一、裂縫產生的形式和種類 (一)設計原因 1、設計結構中斷面突變,導致應力集中所產生的構件裂縫。 2、設計中對構件施加預應力不當,造成構件的裂縫(偏心、應力過大等)。 3、設計中構造鋼筋配置過少或過粗等引起構件裂縫(如墻板、樓板)。 4、設計中未充分考慮混凝土構件的收縮變形。 (二)材料原因 1、粗細集料含泥量過大,造成混凝土收縮增大。集料顆粒級配不良或采取不恰當的間斷級配,容易造成混凝土收縮的增大,誘導裂縫的

  • 現澆樓板裂縫原因及處理

    工程建設質量通病中樓板裂縫是其中主要一項,既影響了整體裝飾的美觀,又不能得到消費者的認同。因此,如何處理好這一問題,是施工單位亟待解決的問題。

  • 關于承臺出現裂縫分析原因

    關于承臺出現裂縫分析原因

    裂縫產生前序1、澆筑砼前未見配合比。2、墊層、模板未濕潤;3、下午澆筑的承臺,直到次日凌晨全部澆筑完成。4、次日上午8:00,發現裂縫。5、承臺高800;6、承臺無上部面筋個人分析:1、配合比可能存在一定的問題;2、砼澆筑完成后,末收面;3、缺保溫措施;施工單位處理意見:1、直接澆水保濕;2、采用同批次、同強度水泥漿進行處理;個人對施工單位處理意見不同之處:1、不得對出現裂縫的承臺灑水。2、對未拆模板的承臺停止拆除。3、裂縫深度小于4cm,可以采用同批次、同強度水泥漿進行處理。4、裂縫深度大于4cm的向設計反應,設計出具體處理措施。。

  • 樓板裂縫高手看是什么原因

    樓板裂縫高手看是什么原因

    低樓層中基本每層都有這個現象

  • 關于樓板裂縫,這個是什么原因造成的呀?

    說明:1、圖中黃色的裂縫是注漿處理的(澆筑完混凝土第二天發現裂縫后就進行了注漿) 2、結構跨度約9m,圖中滲水部位的裂縫是9天后拆模后,于第12天樓上養護發現的,這時候發現的裂縫都是從柱子以約45°的角度往外輻射的 問:以上兩種裂縫都是因為什么產生的呀?

  • 樓板出現大量裂縫是哪方面原因又該如何處理呢

    樓板出現大量裂縫是哪方面原因又該如何處理呢

    我們這是一棟22層的高層商業住宅樓盤,在六層混凝土澆筑至初凝后不久樓板出現大量裂紋,層高是3.15米,板厚10公分。經項目領導分析,導致此問題有以下幾種可能:1.支模架。2.混凝土本身質量.3混凝土澆筑時工人加水導致.4混凝土工人未采取平板震動器收面。請高手分析下出現這種問題的最大可能是哪個。混凝土澆筑時加水會否成為最大原因呢?拜謝!!!

  • 樓板施工縫處出現斜裂縫是什么原因

    樓板施工縫處出現斜裂縫是什么原因

    本帖最后由 csccbjs 于 2014-6-25 22:15 編輯 樓板預留施工縫的地方,發現好多地方都存在斜向于樓板施工縫的裂縫,長度大約1m~2m左右。混凝土采用商品混凝土,樓板面上面看不出來,就是樓板面下面。支撐拆除也未提前拆除。不知是什么原因。請大家幫忙分析一下。

  • 求教該樓板出現貫穿裂縫的原因,該如何處理

    求教該樓板出現貫穿裂縫的原因,該如何處理

    各位大俠,我們工程的樓板開裂,是什么原因啊,又該如何處理?煩請各位幫忙看看究竟是什么原因導致的貫穿裂縫,嚴重不? 這么多的裂縫需不需要打掉重新澆啊,看了很是讓人憂心啊,還請各位指點指點,本人不勝感激!!! 第一個圖我找人看了說是板局部出現這種直線裂縫,是不屬于結構破壞性裂縫的,推測是是板砼澆搗時,杉木皮等雜質沒有清理干凈,造成現澆板砼澆筑缺陷。沒什么大礙,后面幾張他們就說不清楚了,還請各位給看看,幫忙分析一二。 底板另外一處:

  • 【討論】樓板跨中裂縫產生原因

    【討論】樓板跨中裂縫產生原因

    1. 7層磚混樓, 兩個單元(每個單元2戶,每層共4戶),其中第2層的第3戶有兩塊樓板在跨中出現裂縫。2. 樓板尺寸:3600x5400及4200x5400(中間相隔一跨),整層采用現澆板(連續雙向板),現澆樓板厚設計100mm(C25)(帖69#后補充說明: 查看施工圖后更正:3600跨板厚100mm,4200跨板厚120mm。基礎采用筏板,樓房總尺寸12mx43m)。樓板上部尚未做抹面。3. 1) 根據施工方介紹,圖一中粗線代表樓板內預埋電線管位置。 2) 圖二中粗線代表裂縫位置,裂縫沿樓板上下貫通,兩端基本延伸至墻邊。 3) 剖面A-A為裂縫示意圖,根據目測,裂縫在樓板頂部估計約為0.3~0.4mm左右(比較明顯),樓板下部估計約為0.1~0.2mm左右(不太明顯)。4. 樓板開裂原因大致應從:設計單位,施工單位,用戶 三方面進行分

  • 淺談商品砼樓板裂縫的原因

    四、內地市場商砼的現狀 1.使用人工砂,人工砂與河砂相比,它的石粉含量和含泥量都比河砂大,為了最求利益最大化,減少水泥量,采用大粉煤灰摻量,等于是人為的加大了商砼的石粉和含泥量,降低了商砼的強度,為了使砼強度達標,摻減水劑,減小水灰比,降低商砼的孔隙率,提高密實度,但是這樣的小的水泥量,實質就是偷工減料,用粉煤灰代替水泥,和小廠水泥沒什么兩樣,不過是高科技的造假,結果是商砼的抗裂性能不行,柱、墻、梁的商砼,因模板的保水作用,在一定的情況下替商砼掩蓋了不足,但在樓板中,這中不足被揭露的無遺,在初凝前后,由于商砼的抗裂性能不達標,出現大面積的結構性貫通裂縫,使用薄膜養護,起到保水的作用,也不過是商砼的遮羞布,治標不治本,沒有了可見裂縫,但沒有解決商砼的抗裂強度不足的問題。 2.內地的商砼與沿海商砼相比,每立方商砼減少水泥50kg左右,多摻粉煤灰5%,使用含泥量和石粉含量大的人工砂.沿海的商砼使用性能好,不用薄膜養護,與常規施工一樣,既方便又環保,商砼的碳化深度小,耐久性好。 3.現行的施工驗收規范砼的養護有澆水養護、薄膜養護、噴塑養護等,具體規定是:混凝土澆筑

  • 污水混凝土管裂縫出現的原因!

    請教各位大俠,污水混凝土管道,回填后出現約5mm的裂縫,除了挖起來更換還有什么有效的辦法~還有裂縫出現的原因?以及有什么辦法可以有效避免裂縫的出現~個人認識混凝土管出現裂縫的原因有:1、管材質量 2、回填土質的影響

  • 淺談樓板裂縫的原因及防治方法

    淺談樓板裂縫的原因及防治方法 最近,在有關工程質量問題的新聞報道中,“住宅樓澆樓板裂縫問題”成為居民住宅質量投拆熱點。在處理投訴中,我們發現大部分裂縫表現為:表面龜裂,縱向、橫向裂縫以及斜向裂縫。雖然,這些裂縫一般被認為對實際使用無多大危害,但在實際施工中仍有必要對其進行有效控制。特別是避免有害裂縫的產生。本文主要從施工操作方面來剖析裂縫的成因,探討施工中具體的防治措施。一、裂縫產生的原因1、混凝土水灰比、塌落度過大,或使用過量粉砂 混凝上強度值對水灰比的變化十分敏感,基本上是水和水泥計量變動對強度影響的疊加。因此,水、水泥、外滲混合材料外加劑溶液的計量偏差,將直接影響混凝土的強度。而采用含泥量大的粉砂配制的混凝土收縮大,抗拉強度低,容易因塑性收縮而產生裂縫,泵送砼為了滿足泵送條件:坍落度大,流動性好,易產生局部粗骨料少、砂漿多

  • 現澆樓板與梁頂兩側出現裂縫

    現澆樓板與梁頂兩側出現裂縫,個人認為是混凝土塌落度較大引起的。。請教各位專家指明其可能的原因及相應的處理方法。謝謝大家。。

  • 橋臺出現橫向貫通裂縫的原因

    在橋檢當中,發現橋臺出現了橫向貫通裂縫,最寬處有3mm左右,該橋的梁直接安裝在蓋梁上,橋臺以承受臺背的填土壓力為主。兩個臺身均無明顯的向外位移及外傾現象,裂縫處無明顯錯臺和水漬。

  • 請教關于樓面裂縫出現的原因。

    請教關于樓面裂縫出現的原因。

    請教這種規則裂縫出現原因!是否屬于結構性裂縫?這種不規則裂縫應該是溫度收縮裂縫吧!

  • 毛坯房出現裂縫是什么原因?

    毛坯房出現裂縫是什么原因?

    本帖最后由 tmlaoxu 于 2016-5-30 12:32 編輯 30多層的毛坯房,地基是沿河邊的沙土地基,打了樁基。據說是打了20多米,到了持力層。建筑商在地面進行灌水實驗時(室內地面水深達5厘米左右),在樓下的頂板發現了滲水現象,建筑商也在樓上的地板上進行了修復。裂紋很細小,如果不進行灌水實驗,憑眼看,也是看不出來問題的。 從1樓到11樓,大概有7層樓都是在,臥室的東南角位置出現了這種現象。 請問,這種現象是什么原因造成的?是地基不均勻下沉?還是樓板澆筑不合格?還是其他原因?這種現象,對樓的整體結構有影響嗎?以后是否會繼續發展?謝謝!

  • 房屋出現裂縫的原因及處理方案

    房屋出現裂縫的原因及處理方案

    本帖最后由 yushunqi 于 2017-11-22 11:45 編輯 給個裂縫的圖,看看都是些什么問題,怎么處理?該房子為4層混凝土框架,平面為矩形分別為7*7.70m交5*8.0m,對角為樓梯,梁截面250x700,樓板120mm,二三層出現有裂縫,其中一樓梯內側出現沿梁底的裂縫,修補無效。窗口45度出現斜裂縫,也是靠樓梯方向比較明顯,樓梯在靠樓梯內側一角部出現45度通縫。這個裂縫只出現在其中一側,其他地方 沒有,4層及天面也沒有出現問題。幫大伙一塊分析分析

  • 樓板裂縫的9個產生原因及9個預控措施

    在工程建設中,樓板裂縫產生的原因有多種,要在施工過程中及時采取預控措施,避免質量通病的出現。