為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
本帖最后由 du470429824 于 2014-4-10 17:40 編輯 今天兄弟單位一個高壓柜運行中跳閘,跳閘后,跳閘線圈仍舊帶電,查了一下直流電壓,有237V,操作機構是老式CD-10型,內部端子上有兩根線松動,處理后,合上閘,跳閘線圈不再帶電。但顯然這不是跳閘原因。接著又一步一步查找,發現跳閘線圈引線有一根已經有接地痕跡,黃臘管已經燒糊,線也能看到放電灼傷痕跡。操作機構上也能看到燒黑的痕跡,該線是線圈進線,線圈另一根線接到2#線(直流負極)。負極對地電壓155V,個人以為該接地是跳閘主因。但兄弟單位技術人員將7#線直接接地,跳閘線圈沒有動作,溫升也不大,線圈間電壓1.9V,很無語。請問各位大師怎么看?誠請賜教
資料來自“中國傳動網”www.chuandong.cn 直流系統發生正極接地有造成保護勿動的可能。因為電磁操動機構的跳閘線圈通常都接于負極電源,倘若這些回路再發生接地或絕緣不良就會引起保護誤動作。直流系統負極接地時,如果回路中在有一點發生接地,就可能跳閘或合閘回路短路,造成保護或斷路器拒動或燒毀繼電器或使熔斷器熔斷.
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
現象:“直流1、2段母線接地“光字牌亮、警鈴響,用直流絕緣監察轉換開關,測量直流正、負極對地電壓,發現負極對地電壓為0,正極對地電壓為220V。處理:1)由象征可判斷為負極接地。2)向調度匯報站直流系統負極接,要求用“瞬停法“對聯10KV、35KV、10KV總合閘回路、控制回路等進行檢查,在調度同意下進行選回路處理。據直流接地選回路的先后順序,即先戶外、后戶內,先選不太重要的回路、后選較重要的直流負荷的原則,首先由兩人同時
生產線電路圖中,主線路電器的保護接地與與開關電源負極接在一起,強電弱電的保護接地共用了通一根線,這樣做對嗎?我問了幾個資質較深的仍不能給與解答。盼回復!謝謝您看本留言。
我接觸的歐洲生產線電路圖中,主線路電器的保護接地與變壓器二次側其中的一根線接在一起,還與開關電源負極接在一起,強電弱電的保護接地共用了通一根線,這樣做對嗎?我問了幾個資質較深的仍不能給與解答。據直流接地選回路的先后順序,即先戶外、后戶內,先選不太重要的回路、后選較重要的直流負荷的原則,首先由兩人同時拉110KV合閘電源總閘刀(未開環回路時),時間控制在3秒鐘以內,發現接地信號未消失,然后依次拉35KV、10KV合閘環路,發現合閘回路未有接地。由兩人同時拉110KV控制環路,發現直流接地信號消失,確定
生產線電路圖中,主線路電器的保護接地與與開關電源負極接在一起,強電弱電的保護接地共用了通一根線,這樣做對嗎?我問了幾個資質較深的仍不能給與解答。盼回復!謝謝您看本留言。
判斷直流電源有無接地,正負極接地的區別口訣 來源:國際電器網變電所直流系數,電筆觸及不發亮;若亮靠近筆尖端,正極有接地故障;若亮靠近手指端,接地故障在負極
我們做了一個別墅的項目,現在原有配電系統從變壓器引到室內配電柜的電纜是4芯的,帶鎧,沒有地線,只是把鎧接在PE母排上,我們不放心,又在這個建筑外砸了一組地線,與這個PE排想連,問題一:這樣做合理么?問題二:現在一有點問題,尤其是用電動工具,或用電較少的時候,我這一路共3級配電箱都不跳閘,只有變壓器底下那個漏電跳,請問是什么原因,和我砸的那根地線有關系么? 請教專家,不吝賜教!!!
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
請教:在TN-C-S接地系統中,電源要在進線處做重復接地,進線箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的銅芯線,而進線箱(柜)出去的PE線往往大于25mm2,這是為什么?求解!先謝啦!
今天在現場,測試電機保護接地的接地電阻,所用儀器是類似于鉗形表。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼。當測試零線時,為0.0000*,當測試銅編織帶時,為200,總之遠遠大于4歐姆。當,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,就是說,此時電機外殼上連著兩條接地線,那再次測試之前的那條銅編織帶時,為0.00000*。鋼管有無接地,還沒有查清。麻煩大家分析一下。
GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,并應在消防控制室設置專用接地板。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于25mm2。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。,消防控制室用銅線做接地,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,怎么防止電化學腐蝕?各位都是怎么做的
20多年沒有在國內做水電安裝了,我想問問,國內現在照明用的線是2.5的情況下,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的?能不能用1.5平方的?
背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,控制箱Ⅰ放在廠房前端,控制4臺電機(A、B、C、D),控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E、F),那么電機A、B、C、D、E、F的機殼接地線都接到哪兒?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒?
各位幫忙看一下,這個水泵電機的接地做的合適嗎,如不合適話的理由是什么 ?
我們公司一直用漏保,看了很多競爭對手的電控箱,基本沒有漏保,問了一下他們,人家回復說接地做好了,就沒用漏保。不知道這是否符合規范?