請教各位,我總弄不清導線應該穿什么樣的線管。我看資料上有SC、TC、PC、FPC、CT、SR、請問要怎樣選擇,望各位不吝賜教。
1、(電纜就不需要介紹了,主要是問電線)導線敷設方式有很多種,焊接鋼管、pvc管、金屬線槽、塑料線槽等等。。。 a、如何選用敷設方式,依據什么?(應該不僅僅是為了美觀吧) b、有哪些導線是規定了敷設方式的(列舉幾個)2、我看了一套建筑防雷設計的圖紙,疑問有下: a、圖中用:接地極 (利用基礎和樁內鋼筋),基礎樁內的鋼筋是有外露出來的嗎?否則怎么將引下線、等電位引下線連上去? b、有避雷施工的照片、施工圖紙(付鏈接也行) 嗎,我想了解一下。最后,感謝回復的大神們!!!thx~~~:kiss:
70多米長的走廊(吊頂),照明、插座、空調一共大約150根線,難道都穿管敷設嗎?我用的是金屬橋架,我們單位的以為老工程師說,民規上規定了,如果用線槽的話不能超過30根,如果用橋架的話,只能敷設電纜,不能是電線,因為橋架本身就叫“電纜橋架”。 請問各位,象這種情況 你們是怎么做的呀?
我對導線敷設方式和部位方式的標注有些模糊,如SC表示焊接鋼管敷設,DG表示表示穿電線管敷設。還有其他的我在圖上看不懂各字母表示什么意思??誰能提供相關的資料給我啊??謝謝
請教:5根導線穿管敷設,3根相線,地線和零線各1根,根據計算電流選擇導線截面時,按5根導線穿管選擇還是按3根導線(相線)穿管選擇?
看到這樣一般個工程,土建施工時,電氣施工人員沒有及時予埋保護管,而使一個埋地敷設的回路BV-3*25+2*16-SC50無法按圖紙施工.因為毛石基礎上有圈梁,已經施工完,地面還準備做地熱＂懵酚珠L,總之無法按圖施工.土建進度正準備砌一層的墻. 為了解決此問題,施工人員建議把此回路的導線分別穿4根PVC25管敷設(N與PE線考慮穿一根管),這樣就可以敷設在一層的頂板里(板厚100).總覺得這樣做太別扭,但也沒想到什么不能這樣做的理由.這也不是金屬管,也不存在有渦流的問題. 我想向各位請教一下,這樣做可以嗎,為什么? 謝謝!
BIM軟件小技巧: Revit MEP導線敷設方式表示以下是收集的電氣設計施工圖中常用線路敷設方式: DB-直埋 TC-電纜溝 BC-暗敷在梁內 CLC-暗敷在柱內 WC-暗敷在墻內 CE-沿天棚頂敷設 CC-暗敷在天棚頂內 SCE-吊頂內敷設 F-地板及地坪下 SR-沿鋼索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墻明敷 FC-沿地板暗敷
AB,BC,AC,CLC,WS,WC,CE,CC,SCE,F(xiàn)C可能那個WS是錯的,應該是WC或WE什么的,不過我手頭這本資料就是這樣寫的望各位高手指點
我作的一個工程,土建施工時,電氣施工人員沒有及時予埋保護管,而使一個埋地敷設的回路BV-3*25+2*16-SC50無法按圖紙施工.因為毛石基礎上有圈梁,已經施工完,地面還準備做地熱＂懵酚珠L,總之無法按圖施工.土建進度正準備砌一層的墻.為了解決此問題,施工人員建議把此回路的導線分別穿4根PVC25管敷設(N與PE線考慮穿一根管),這樣就可以敷設在一層的頂板里(板厚100).我覺得這樣做太別扭,但也沒想到什么不能這樣做的理由.這也不是金屬管,也不存在有渦流的問題.我想向各位請教一下,這樣做可以嗎,為什么?謝謝!
老廠房改造配點方案:一、插式母線排;二、電纜溝;三、電纜橋架。通過對比分析得出合理的方案
建筑電氣中 關于導線的做法問題 SC是焊接鋼管 TC是穿電線管敷設 PC是塑料硬管敷設 CT是橋架敷設 這個穿什么管 是什么樣的情況定的呢! 敷設方式也是 根據什么來確定是 DB TC BC WC 這些呢! 求大神指導!
敷設方式
導線敷設方式的標注新舊代號對照表
請問誰有最新的導線敷設方式和敷設部位的文字代號?比如:VV-3*95+1*50-S100 CT CE WE 后面的S100 CT CE WE 分別是什么意思?ZR-KVV-5%1.5-G20 WE CT 前面的ZR 是什么意思? WE CT 與上面的位置相反,又代表什么?最好能提供最新的導線敷設方式和敷設部位的文字代號給我,謝謝!
我記得是不能在一個橋架內敷設,但是忘記是那個規范里規定的。有知道電纜和導線是否可以敷設在同一電纜橋架內的請告知。謝謝了!!
知識點:明配線管應設管卡固定
請問在墻內敷設的導線穿管載流量應該比空氣中穿管敷設時高還是低,應該怎么算?你們平時是工作時就是按在空氣中穿管敷設的選取嗎?
電纜橋架內能不能敷設導線?這種敷設需要在工業電氣布線中經常碰到,看似簡單的一個問題,實際上卻缺少國標規范或者行業規定的理論支持……摘錄論壇朋友的各種觀點如下(本論壇08年的一個求助帖子):http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=309138&extra=%3D1&ofid=0&page=1pizi007 上等兵帖子187 精華0 威望50 土木幣253 在線時間0 小時 注冊時間2004-2-21 發短消息 加為好友 7# 大 中 小 發表于 2006-3-17 14:45 只看該作者
BIM實用技巧:Revit MEP導線敷設方式表示以下是收集的電氣設計施工圖中常用線路敷設方式: DB-直埋 TC-電纜溝 BC-暗敷在梁內 CLC-暗敷在柱內 WC-暗敷在墻內 CE-沿天棚頂敷設 CC-暗敷在天棚頂內 SCE-吊頂內敷設 F-地板及地坪下 SR-沿鋼索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墻明敷 FC-沿地板暗敷
房屋內設置地暖,導線敷設該如何選擇?有一住宅樓,設置地暖。插座導線選用BV線。審圖意見:導線應選擇耐高溫型號。可是,什么導線耐高溫呀?NH-BV? ZR-BV? 輻照導線?普通一棟6層住宅,用這些導線是否有些過分?各位,誰有這方面的經驗?謝了。
導線敷設
導線敷設專題,為您提供導線敷設相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與導線敷設 相關的專業交流討論,更多導線敷設相關內容請訪問