色戒完整版在线观看,777久久精品一区二区三区无码,人妻熟妇乱又伦精品视频中文字幕,国产嫖妓一区二区三区无码

首頁 課程 資料 論壇
  • 架空絕緣導線的型號有哪些?

    知識點:架空絕緣導線

  • 關于架空線與低壓絕緣導線~`~~

    電業局在工程施工中10KV和低壓經常采用的是架空絕緣導線JKLY作為供電線路,而我們經常用的是低壓絕緣導線BV、BLV,請哪位大俠比較兩者的技術經濟性能(同線徑),最好能給出相關數據.萬分感激中.....

  • 架空導線設計中的機械計算

    架空導線設計中的機械計算。

  • 【求助】關于架空軟母線導線壓接的問題

    請問一下各位大蝦,變電站內架空軟母線壓接前1、是不是要先做導線壓接試驗,具體要做哪些試驗?2、 我聽說這個都是要在現場壓接好,送到武漢去做的?武漢哪個單位有資質做這個試驗啊?3、費用一般要多少?謝謝回答的大蝦們

  • 35KV及以下架空絕緣導線參數

    35KV及以下架空絕緣導線參數

  • 220kV架空線路增容(換導線)

    技術大佬們,有一單回220kV線路,300導線,想更換更大線徑(400或630)以增加載流能力,如果300換為400的導線,工程量大不大?哪些設備或裝置需要改變?

  • 高壓架空送電線路的導線選型

    架空線路導線的選型

  • 架空線分裂導線命令流解惑!!急

    *do,i,-41,43,1k,i+42+10100,0.225,(i-1)*5+210,3281*(exp((i-1)*5/3281)+exp(-(i-1)*5/3281))/2-3281+31.5-5*enddo*do,j,10101,10184,1l,j,j+1latt,1,1,1,,,lesize,all,,,1lmesh,alllsel,u,,,all *enddo 紅色字體是什么意思?主要是最后面的+31.5-5是怎么來的,求高手解答!!!

  • 10kV架空絕緣導線雷擊斷線的防護措施

    為了減少樹枝、鳥類等外物引起架空裸線的故障、減小停電時間、提高供電可靠性,佛山電力局從1999年開始使用10kV架空絕緣導線。從運行情況看,確實達到了預期的效果。但是,也帶來了一些新的技術問題,主要是雷擊斷線問題十分突出。在已架設的20條架空絕緣線路中,在兩年時間內已有7條線路受到雷擊而斷線。因此,為確保架空絕緣配電網的安全運行,必須妥善解決雷擊斷線問題。一、架空絕緣導線雷擊斷線的機理 電工 之家架空絕緣導線的雷擊耐受特性與架空裸導線的物理特性明顯不同:當直擊雷或感應雷過電壓作用于裸導線引起絕緣子閃絡時,接續的工頻短路電流電弧在電動力的作用下沿著導線向背離電源方向移動,并在工頻續流燒斷導線或損壞絕緣子之前引起斷路

  • 求10kV及以下架空絕緣導線金具

    誰有<<10kV及以下架空絕緣導線金具 DL/T765.3>>,麻煩給傳下或者給個鏈接,非常感激!!!!!!!!!!!!!!!

  • 探討10kV架空絕緣導線雷擊斷線的防護措施

 一、架空絕緣導線雷擊斷線的機理 架空絕緣導線的雷擊耐受特性與架空裸導線的物理特性明顯不同:當直擊雷或感應雷過電壓作用于裸導線引起絕緣子閃絡時,接續的工頻短路電流電弧在電動力的作用下沿著導線向背離電源方向移動,并在工頻續流

  • 架空電力線路導線應力弧垂計算表

    架空電力線路導線應力弧垂計算表。

  • 關于35kV架空線路至室外變臺導線選用問題

    最近做一個項目,35kV架空線至室外變臺,按照圖集上用的是裸導線,我圖上選用絕緣架空導線。可是監理說不能這么用,說雨水會從絕緣層間隙流入會產生火花,還說絕緣導線太重,橫擔負載太大了各位高手給我講講能否使用絕緣導線,還有他說會產生火花是怎么回事????[ 本帖最后由 xk1003 于 2009-12-4 09:13 編輯 ]

  • 架空線路橫擔間和導線間的距離是多少?

    核心提示:架空線路橫擔間和導線間的距離是多少?答:(1) 10 kV及以下線路與35 kV線路同桿架設時導線間垂直距離不應小于2m。(2)對于35 kV雙回架空線路橫擔間和導線間的距離是多少?答:(1) 10 kV及以下線路與35 kV線路同桿架設時導線間垂直距離不應小于2m。(2)對于35 kV雙回路或多回路線路,不同回路的不同相導線間的距離不應小于3 m。(3)同桿架設10 kV及以下雙回路或多回路線路時,轉角橫擔或分支線的橫擔距離,距上面橫擔距離取0.45 m.距下面橫擔距離取0.6。(4)當通訊電纜與6- 10 kV架空線路同桿架設時,其間距不得小于2. 5 m。(5)廣播明線和通訊電纜與380 V及以下架空線路同桿架設時,其間距不得小于1. 5m。

  • 架空線路 導線各點應力大小相同么?

    應力定義為“單位面積上所承受的附加內力”。架空線路 導線各點應力大小相同么?通過看應力曲線圖,覺得大小應該是相等的,但是有疑問,懸掛點的應力感覺上要比中間的點應力大啊,嘿嘿本人線路新手

  • 架空線路導線截面的確定應符合下列規定

    (1)10(20)kV架空配電主干線、大支線的導線截面宜采用240mm2,分支線的導線截面宜采用150mm2,配變引下線采用50 mm2。根據規劃有可能成為干線的導線宜一次敷設到位。(2)市區、城鎮低壓架空導線可采用鋁芯交聯聚乙烯絕緣線,干線截面185 mm2,支線120mm2,特殊情況需進行載流量驗算。化工污穢及沿海地區應采用銅芯水密型交聯聚乙烯絕緣線,但應采取密封防水措施以避免導線腐蝕應力斷線。(3)接戶線采用交聯聚乙烯銅芯絕緣導線,其截面不得小于16mm2。(4)各地市在使用時應根據各自的需要選擇2至3種常用截面的導線,可使桿型選擇、施工備料、運行維護得以簡

  • 浩辰CAD教程架空線路設計2013之導線力學計算

    摘要:浩辰CAD架空線路優化設計軟件是一款適用于35KV以下電壓等級的配線線路設計CAD軟件,嚴格遵守“國家電網公司農網改造10kv及以下典型設計”。軟件提供導線力學計算功能,導線力學計算功能可計算不同條件下導線的比載、應力及弧垂,并能以曲線、表格等多種形式呈現。

點擊加載更多

架空導線

架空導線專題,為您提供架空導線相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與架空導線 相關的專業交流討論,更多架空導線相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

架空小說

電纜敷設規范

主站蜘蛛池模板: 蒙城县| 黄龙县| 铁岭市| 华坪县| 巫山县| 东平县| 右玉县| 肥东县| 冕宁县| 象山县| 沛县| 泰安市| 饶平县| 连江县| 拜城县| 东乡县| 兴业县| 新田县| 合川市| 徐闻县| 白河县| 玉溪市| 沾益县| 桐梓县| 麻城市| 松阳县| 祁连县| 奉节县| 故城县| 贡嘎县| 革吉县| 晴隆县| 广东省| 安达市| 阜城县| 万载县| 清水河县| 广宗县| 于田县| 遂平县| 平舆县|