  • 關于短路電流熱效應的問題

    關于短路電流熱效應的問題

    在學習《工業與民用配電設計手冊》第三版 時遇上了難題。 短路電流在導體和電器中引起的熱效應 見手冊 210頁其中有個簡化后的公式,公式中含有三個參數,我一時搞不明白,所以請教各位高手:1、什么是 超瞬態短路電流有效值 怎么得到它?2、什么是 短路電流在t/2時的交流分量有效值 怎么得到它?3、什么是 短路時間t時的短路電流交流分量有效值 怎么得到它? 看不明白的看圖,先謝謝啦!!

  • 220kV主變進線的短路電流熱效應值計算

    我在進行220kV變電站主變進線短路器的設計選型時遇到了一個問題:如何計算主變220kV進線的短路電流熱效應值?已知的條件是變電站遠期規模為3*150MVA,系統220kV的短路容量為10596.7MVA假設基準容量選取100MVA,經過我的計算短路電流周期分量其始標幺值為105.97,短路電流周期分量起始有效值為26.6kA,熱穩定時間為3S. 主變的參數為220+-2*2.5%/121/38.5 150MVA Ud1-2%=14 Ud1-3%=23 Ud2-3%=8

  • 電流熱效應和電壓的關系

    例如電梯井道照明用36V電壓時,電流為220V的6倍,很容易超過2.5的線的載流量,在220/36的這個變壓器后需要改變線徑嗎?需要設置保護電器嗎?望指導

  • 系統短路電流為什么不是4個

    電廠短路電流計算中,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,去不同的變電站。220母線短路,系統短路電流為什么不是4個,而是1個?

  • 這個短路電流該怎么計算

    這個短路電流該怎么計算

    如下圖所示,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少?正常情況下,由220kv B變為其供電，且分段開關處于斷開位置。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮。

  • 請教短路電流通過平行導體產生的電磁效應

    請教圖片中標注為為紅色的平行導體長度應該是取母線的長度還是取跨距(參考答案取的為跨距),而我計算時取的是母線長度,請教為什么取跨距? 提前謝謝您的回復。

  • 請教短路電流都受什么影響呢?

    設計院設計的最大短路電流都是三相短路電流吧? 那短路電流的大小受到什么方面影響呢?假如一個變電站沒有什么負荷的話,它的短路電流就小么?

  • 關于短路電流計算的問題

    關于短路電流計算的問題

    上面是關于短路電流計算,大家在實際工程設計中,

  • 問各短路電流校驗的問題

    本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 編輯 一個1250KVA的變壓器,母排短路電流計算為30.2KA,其中一個變頻柜出線回路引去約15m的5.5KW電機,用4X4的YJV電纜能滿足熱穩定性要求嗎?

  • 關于入地短路電流的計算

    對于大接地電流系統,發電廠或變電所內外發生接地短路故障時,計算出單相接地短路電流后,流經變壓器中性點的入地短路電流如何計算?另:請問熟悉電力系統的大俠們, 一般110kV的架空線路是全線設架空地線嗎?還是在1~2km處才做的?

  • 請教,關于短路電流的計算

    一60kV電力線路長為100km,每相導線對地電容為0.005μF/km,當電力線路末端發生單相接地故障時,求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)?

  • 短路電流疑惑不解的問題

    (一)所謂短路就是火線接到了零線上了產生很大電流燒毀線路和電源。(沒有用電設備)(二)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下如果線路中,很小用電負荷工作所產生的電流很小。(用電負荷很小并在運轉)(三)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下線路中,有很大的用電負荷(但不超過電源容量)在運轉所產生的電流很大。(用電負荷很大并在運轉)請高人歸納一下其中的原理

  • 關于低壓短路電流的問題!

    有兩臺相同容量的變壓器,只是變壓器的高壓側電壓等級不同,一臺35/0.4KV,一臺10/0.4KV,那這兩個在計算低壓側短路電流的時候,計算方法有什么不同么?

  • 關于短路電流計算的論文

    220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf

  • 變壓器短路電流歸算的問題

    請教已經變壓器二次側三相短路電流I,一次側的流過的短路電流是否需要歸算?如何歸算?比如是10/0.4,是不是I*0.4/10這樣來歸算啊?

  • 請教各位大神,短路電流的問題。

    日前,碰上一個問題:前提條件,假定10kV側為無限大容量系統,對于1600kVA變壓器,其低壓側出線端的三相短路電流是多大?該如何計算呢?謝謝!

  • 【討論】怎樣計算短路電流(用實際舉例)

    【討論】怎樣計算短路電流(用實際舉例)

    剛碰上一幢辦公樓建造,主體設計與裝修分二家設計,樓內一般用DZ47-63微斷的極限分斷能力只?000A,怎樣保證到樓內開關箱的最大短路電流不大于6000A?按實際情況,我進行了計算,先把系統的圖畫出來,供朋友們討論,圖中“開關箱前面的二種電纜最短長度是多少米”,有興趣的朋友可計算一下。需要什么數據,我在后面跟帖中提供,希望朋友們能討論學習,共同進步。

  • 關于按短路電流選擇斷路器的問題

    工業和民用配電設計手冊中第636頁中第6條,斷路器的額定運行短路分斷能力Ics應大于被保護線路最大三相短路電流。若計算至0.4KV母線處短路電流為35KA,則進線開關選擇50KA是沒有問題的。那母線上各出線是否也要按大于35KA選擇斷路器?因?yàn)楦鞒鼍€最大短路電流就在斷路器出線側,與母線短路電流幾乎相等。而手冊上584頁有一條”上級已裝有所需分斷能力的盬o(hù)電器,則下級保護電器的分斷能力允許小于預期短路電流。“這怎么理解?求指點!

  • 請教個短路電流計算的問題。

    請教個短路電流計算的問題。

    本帖最后由 tangmm 于 2014-4-8 16:10 編輯 請問電氣一次手冊第4-12節那個算例1中系統C1,C2的電抗值是怎么計算的?系統容量Sc1,Sc2無窮大,電抗不是0么?0.288和0.1035是哪個公式計算的?