直接接地系統,單相接地短路,構成回路,電流很大。 小接地電流系統,經消弧線圈或者經高阻接地,也構成了回路,為什么不說這個回路的電流,而考慮對地的分布電容電流? 還是說這個回路因為阻抗太大電流特別小,比分布電容電流還小,所以忽略了? 還是怎么著
正序、負序、零序的出現是為了分析在系統電壓、電流出現不對稱現象時,把三相的不對稱分量分解成對稱分量(正、負序)及同向的零序分量。只要是三相系統,就能分解出上述三個分量(有點象力的合成與分解,但很多情況下某個分量的數值為零)。對于理想的電力系統,由于三相對稱,因此負序和零序分量的數值都為零(這就是我們常說正常狀態下只有正序分量的原因)。當系統出現故障時,三相變得不對稱了,這時就能分解出有幅值的負序和零序分量度了(有時只有其中的一種),因此通過檢測這兩個不應正常出現的分量,就可以知到系統出了毛病(特別是單相接地時的零序分量)。下面再介紹用作圖法簡單得出各分量幅值與相角的方法,先決條件是已知三相的電壓或電流(矢量值),當然實際工程上是直接測各分量的。由于上不了圖,請大家按文字說明在紙上畫圖。從已知條件畫出系統三相電流(用電流為例,電壓亦是一樣)的向量圖(為看很清楚,不要畫成太極端)。1)求零序分量:把三個向量相加求和。即A相不動,B相的原點平移到A相的頂端(箭頭處),注意B相只是平移,不能轉動。同方法把C相的平移到B相的頂端。此時作A相原點到C相頂端的
請看附圖,電動機反饋的電流對短路電流的貢獻。 如果1點短路,那么總開關只是流過系統的短路電流,沒有電動機反饋。而2點短路,是不是電動機反饋電流加上系統短路電流,那么豈不是分開關的短路電流比總開關還大?
我有一個問題一直搞不清楚,就是三相四線電路中,我們平時所說的電路電流是線電流還是相電流呀?還是三相電流之和?例如,一臺電動機的電流是20A,那么它的每條火線是不是都是20A呀?
各位老大,我是學水的,問一個初級問題,什么是整定電流,什么是脫扣電流,計算這兩個電流有什么用,對選擇斷路器起什么作用,小弟賜教,往各位老大給予明確答復。
電廠短路電流計算中,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,去不同的變電站。220母線短路,系統短路電流為什么不是4個,而是1個?
1.斷路器額定電流等于短路電流嗎? 2.電纜或導線長期工作在最大載流量下會有什么后果?3.是不是電纜或導線電流只要達到其最大載流量就會損害導線?如何損害導線?燃燒?擊穿?短路?4.如果斷路器額定電流不等于短路電流,那么當導線短路是斷路器會瞬間切斷嗎?防止導線失火嗎?國內斷路器的短路分段能力是不是不可信?哎愁死我了!!!
各位,有幾個電流的概念一直弄不清楚,還請解答:接地故障電流指的就是零序電流嗎?還有,零序電流與漏電電流有什么區別呢?有人解釋,零序電流=Ia+Ib+Ic;漏電電流=Ia+Ib+Ic+In,但是在三相電機中用的三相漏電斷路器,它是不接N線的,但是也同樣可以檢測出漏電電流,那么這個又該如何解釋呢?
一、正序、負序和零序。
1、三相正弦對稱交流電,在三相對稱負載即平衡負載時,由于電流矢量大小相等,方向即相位互差120度,其矢量和為零即其零序電流為零; 2、三相正弦對稱交流電,在三相不對稱負載即不平衡負載時,由于電流矢量大小不相等,方向即相位互差不全是120度,其矢量和不為零即其零序電流為不平衡電流,但是小于任一相電流; 3、三相正弦對稱交流電源,在三相負載中由于非線性元件如二極管的存在,三相負載電流中存在直流分量和三次的整數倍的高次諧波時,零序電流為其算術和,即零序電流有可能大于相線電流,如三相半波整流電路,任一相電流為負載電流的1/3,此負載
在我們的電力設備中(發電機和聯絡線),設置了繼電保護裝置,其中就有零序過電流保護和負序過電流保護。按照我的理解,零序保護是當三相電流不平衡時,在零線上產生零序電流,超過一定的數值則保護動作。同時,也設有負序保護,也就是將零序電流分解為正序分量和負序分量,從而實現保護的功能。我有一點想請教:如果負序保護是來自零序電流,那么一個零序過電流保護不就可以了嗎?還是我的理解有誤,負序保護是完全截然不同的概念,希望可以有高手給予指點。
請問按照<措施>"負荷計算"Ijs=Pjs/(1.732xUexCOS¢),Ijs是相電流還是線電流??
各位大哥有這樣一個情況:兩個發電機組并列運行后發現其零線電流比相線電流還大,零線還出現熱擊穿!各位大哥幫我分析一下,怎么解決?謝謝!!!具體的情況在圖紙中有說明!!!!
{深度研究}有功電流與無功電流究竟對于供配電設備、用電設備來說,它們的實在意義是什么?哪位高人可以指點一下!{深度研究}
想請教一下高手,我在做庭院景觀照明時,燈光設計明定的基本上是35W、70W的金鹵燈。我想知道35W、70W的金鹵燈的啟動電流和正常工作電流分別是多少?在設計斷路器和接觸時,還需要考慮哪些東西!謝謝。
目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,銘牌上的額定功率為1.87KW,額定電流12.5A。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大?按手冊功率因素取0.8,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,效率為何會之么低,是否我算錯了?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了。
Pe = 72 KWKx = 0.90cosφ = 0.85Pjs = 64.80 KWljs = 115.83 A小弟是新人。我曉得電流的計算公式,ljs = 115.83 A,請問,這個電流是相電流呢?還是線電流?我怎么算出來與這個電流值不一樣呢?我的公式是64.8KW / 400V / 1.732 / 0.85=110.166A.還請各位前輩指教一下,一直對這個概念沒搞的很清楚。還有,單相電流的公式是I=P/U,其中U等于220V,請問,這個電流是線電流還是相電流?
有幾個問題,請大家指教:1 整點電流是不是只要比計算電流大一級即可,比如計算電流為65A,整定電流應選80A?2 比如整定電流為80A,斷路器參數也必須選80A?還是可以選更大的比如100A的?3 整定電流需要在配電箱系統圖上表示出來嗎?謝謝~
我們都知道10/0.4kV系統,高壓側為三角形接線,低壓側為星形接線,那么問題來了:1、10kV側用的真空斷路器型號如:VS1-630A-25kA,額定電流630A指的是線電流還是相電流呢?2、低壓側用的萬能斷路器型號如:E3N2500 R2500A 3P,額定電流2500A指的是線電流還是相電流呢?今天剛看了一下電源星形-三角形接法的電壓與電流關系,感覺有點懵了,望高人幫忙解釋一下,有具體依據或者文獻順便也說一下,謝謝!