為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
最近,我們區變電站進行微機改造,準備更換原有的已壞了的小電流接地選線裝置,請問,那些產品是好的?博為的與山大的哪個好些?
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
各位好: 我們是發電機組廠家,就是市電停電的情況下需要我們發電機組啟動反供電到市電母線帶負載,此時就相當于我們是電源端,那么對于IT、TT及TN系統,我們發電機的中性點和發電機的外殼接地應該分別怎么接? 是不是IT:發電機中性點不接地,發電機外殼的保護接地去客戶接地裝置 TT:發電機中性點直接接地,發電機外殼的保護接地去到和中性點無關的接地裝置 TN:發電機中性點直接接地,發電機外殼的保護接地通過PE線連接到電源中性點,與系統中性點共用接地裝置 請教,我們這么接地對不對?另外,我們可以接去客戶的哪些接地裝置?
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,控制箱Ⅰ放在廠房前端,控制4臺電機(A、B、C、D),控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E、F),那么電機A、B、C、D、E、F的機殼接地線都接到哪兒?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒?
看施耐德的講義,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,鋁芯電纜
高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?
20多年沒有在國內做水電安裝了,我想問問,國內現在照明用的線是2.5的情況下,那么保護接地(雙色線)線選擇多少平方的?能不能用1.5平方的?
GB50116-98規定5.7.1.1 采用專用接地裝置時,接地電阻值不應大于4Ω;5.7.1.2 采用共用接地裝置時,接地電阻值不應大于1Ω;5.7.2 火災自動報警系統應設專用接地干線,并應在消防控制室設置專用接地板。專用接地干線應從消防控制室專用接地板引至接地體。5.7.3 專用接地干線應采用銅芯絕緣導線,其線芯截面面積不應小于25mm2。專用接地干線宜穿硬質塑料管埋設至接地體。,消防控制室用銅線做接地,可是銅線和鋼筋怎么在基礎內連接啊,怎么防止電化學腐蝕?各位都是怎么做的
高壓開關柜應滿足以下標準和規范: 名 稱 代 號《3~35KV交流高壓開關和控制設備》 GB3900《高壓開關柜技術條件》 JB618《戶內交流高壓開關柜訂貨技術條件》 DL/T404《10~35KV戶內高壓真空斷路器訂貨技術條件》 DL403《交流高壓斷路器訂貨技術條件》 DL402《3~35KV交流金屬封閉開關設備》 GB3906《高壓開關設備通用技術條件》 GB11022《交流高壓斷路器》 GB1984《戶內發電機斷路器訂貨技術條件》 DL427《交流高壓隔離開關和接地開關》 GB1985《電壓互感器》 GB1207《電流互感器》 GB1208《高壓開關柜閉鎖裝置技術條件》 SD318《交流高壓電器在長期工作時的發熱》 GB763《高壓輸變電設備的絕緣配合》 GB311《電工電子產品基本環境試驗規程》 GB2421~2424《交流高壓電器動、熱穩定試驗方法》 GB2706《電氣裝置安裝工程電氣
公司有些母線上面完全沒有標示,供應商只是說是江蘇華鵬的產品,有合格證及相關證明(現在還沒驗收,所以不提供紙質版的,讓他們掃描了)。這寫東西能說明母線廠與母線的對應關系嗎?現在有完整的規劃嗎?類如規定每節母線必須有銘牌或別的標識。
今天在現場,測試電機保護接地的接地電阻,所用儀器是類似于鉗形表。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼。當測試零線時,為0.0000*,當測試銅編織帶時,為200,總之遠遠大于4歐姆。當,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,就是說,此時電機外殼上連著兩條接地線,那再次測試之前的那條銅編織帶時,為0.00000*。鋼管有無接地,還沒有查清。麻煩大家分析一下。
請教:在TN-C-S接地系統中,電源要在進線處做重復接地,進線箱(柜)的PE排接至MEB端子箱用的是25mm2的銅芯線,而進線箱(柜)出去的PE線往往大于25mm2,這是為什么?求解!先謝啦!
我們公司一直用漏保,看了很多競爭對手的電控箱,基本沒有漏保,問了一下他們,人家回復說接地做好了,就沒用漏保。不知道這是否符合規范?
各位幫忙看一下,這個水泵電機的接地做的合適嗎,如不合適話的理由是什么 ?
先請問,接地網用鋼筋,那么是否鋼筋綁扎的地方直接螺紋鋼焊接還是用圓鋼鏈接2、這個預埋的JDG管,后面的盒子怎么接,都到柱子里面啊
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
每種產品的生產制造都有它的質量標準、技術標準,高壓接地電阻柜也不例外,每個生產廠家都有一套既符合國家標準且適合自己的標準規范。 在組裝中性點接地電阻柜之前,我們需要先檢查所需配件是否合格。 1、柜體檢查: 1)外觀檢測:柜體是否有劃痕、柜體的顏色是否按圖紙及技術要求生產。 2)柜體尺寸:測量柜體長寬高是否按圖紙加工。 3)柜內:各種附件(橫梁、側梁)是否齊全。 4)柜體鎖、合葉、門軸、卡簧是否正常。 2、接地變壓器檢查(如有) 1)外觀及一般檢查。 2)繞組電阻測量。 3)零序阻抗測量。 4)空載損耗和空載電流測量。 5)型號和變比容量是否符合客戶技術要求。
近日小弟在與同事在關于電氣接地的制式問題進行了一次辯論,有一個電氣線路是三相四線制,由于線路非常老,采用的是TN-C制式,也就是零線接地線合用的保護接零方式,由于木質室外配電箱時間長了老化,需改成不銹鋼配電箱,另外打接地線和不銹鋼表箱外殼連接,按小弟的理解這配電箱的接地變成了TT制的了,而同事說配電箱里的零線又沒有和外殼相接沒有問題的,各位電氣達人請問這樣的說法對嗎?