為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
對于配電柜中的防雷接地模塊,我想知道其中的接地是接的三相五線中的PE線(我理解的三線五線中的PE線是保護接零線,N線為工作零線,對否?)還是我們所說的大地(即由防雷器下端直接接入大地)?本人一菜鳥,求解!
上傳在建工程的接地圖片,水平接地極用裸銅線,垂直接地極用接地模塊
一、什么叫接地模塊? 接地模塊,顧名思義,是用于實現電氣設備與大地間有效電連接的預制組件,通常由導電性能良好且耐腐蝕的材料制成,如石墨、導電聚合物、金屬合金等。這些模塊通過增大與土壤的接觸面積,有效降低了接地系統的電阻,從而提升了電流傳導效率和安全性。 按材質與結構,接地模塊大致可分為以下幾類: 1.石墨接地模塊:利用石墨的高導電性和長效防腐性,適合
有個問題一直很困惑,電梯廠家預留的BA接口(提供樓層位置,運行狀態,故障狀態等參數)屬于輸入模塊嗎?弱電商將線接入BA接口后在控制中心是否還要加裝別的設備來完成監控?
模塊電源EMI超標一樣平常重要由電纜、結構、單板三個部分所導致,在碰到EMI題目時,也是從這三個方面去分析。 針對EMI,分外是輻射發射,大多數情況下是從線纜輻射出來的。出現這種情況首先判定整個體系有哪些電纜,如旌旗燈號電纜、電源電纜。在保證產品正常運行的情況下,可以先將旌旗燈號電纜去掉,再檢驗是否有題目。假如某個電纜去掉后測試效果轉變很大甚至合格了,說明此條路徑存在很大的干擾,可以采取相應的處理方法。 假如把旌旗燈號電纜悉數去除后仍然沒有轉變,再檢驗電源電纜題目。針對電源電纜有一個比較的診斷措施是使用磁環,直接在電線上繞兩圈測試,確定改善結果。假如結果改善顯明,很大可能是電源端濾波沒有處理好,反之要從結構或單板去分析。 針對結構題目,這個用來作為整改措施相對來說比較少,但是用來
一、什么叫接地模塊? 接地模塊,顧名思義,是用于實現電氣設備與大地間有效電連接的預制組件,通常由導電性能良好且耐腐蝕的材料制成,如石墨、導電聚合物、金屬合金等。這些模塊通過增大與土壤的接觸面積,有效降低了接地系統的電阻,從而提升了電流傳導效率和安全性。 按材質與結構,接地模塊大致可分為以下幾類: 1.石墨接地模塊:利用石墨的高導電性和長效防腐性,適合多種土壤條件,尤其在高電阻率土壤中表現優異。 2.金屬復合材料模塊:結合金屬的導電性和非金屬的防腐性,提供穩定且持久的接地效果。
任丘檢查井模塊 廠家生產 運輸團隊強大,檢查井市城市道路建設不可缺少的部分,隸屬于城市管網系統.檢查井結構的安全穩定與否對城市道路交通和排水系統都會帶來很大影響[1-2].在實際情況中,檢查井的的好壞直接影響到道路路面的平整度及行車安全性和舒適性[3].在以往的城市檢查井破壞調查情況統計分析,破壞特點主要有:1)檢查井井蓋與周圍路面存在高差及井蓋與井座吻合不嚴;2)井的周圍會產生混凝土的開裂和松散破碎;3)井和井周圍混凝土整體共同發生下沉情況等等.檢查井的沉陷造成了路面龜裂破壞及平整度劣化,檢查井的這些問題給城市道路帶來很大的弊端[4-6].為了解決此類問題,本文對井周結構進行了有限元數值模擬分析,從理論計算上分析出井周受力的變化規律.1數值模型的建立檢查井中各種材料參數如下:井圈周圍混凝土強度為C30,彈性模量30000MPa,泊松比0.27,密度為2500kg/m3;鋼筋用HRB335直徑為8mm的彈性模量為200000MPa,泊松比為0.3,密度為7850kg/m3;檢查井井筒砌體分別由MU10砌塊和M7.5的砂漿砌筑而成,其彈性模量為2704MPa,泊松比為0
接地模塊采購非金屬材質,沒有環境的污染,達到環保的要求,深的廣大客戶的喜愛,在使用的時候,一定要按照正確的施工方法來做,避免以后使用當中出現問題, 接地模塊一般分為三種,方形接地模塊,圓形接地模塊和梅花形接地模塊。根據情況選擇適合自己的,可以致電:15720447054、提供專業的技術指導。 接地模塊的性能特點:
最近,我們區變電站進行微機改造,準備更換原有的已壞了的小電流接地選線裝置,請問,那些產品是好的?博為的與山大的哪個好些?
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
請大家討論:配電總箱內避雷模塊的接地允許直接做到金屬盤芯上嗎???!!!常見做法是用專用接地銅線直接壓倒配電總箱內PE排上!!!照片中用的是軟銅辮子!!!不知對其規格有何要求???!!!如果用專用接地銅線,是否必須用軟銅線???!!!對其規格有何要求???!!!
各位好: 我們是發電機組廠家,就是市電停電的情況下需要我們發電機組啟動反供電到市電母線帶負載,此時就相當于我們是電源端,那么對于IT、TT及TN系統,我們發電機的中性點和發電機的外殼接地應該分別怎么接? 是不是IT:發電機中性點不接地,發電機外殼的保護接地去客戶接地裝置 TT:發電機中性點直接接地,發電機外殼的保護接地去到和中性點無關的接地裝置 TN:發電機中性點直接接地,發電機外殼的保護接地通過PE線連接到電源中性點,與系統中性點共用接地裝置 請教,我們這么接地對不對?另外,我們可以接去客戶的哪些接地裝置?
檢查井模塊生產廠家、檢查井模塊、混凝土檢查井模塊、砌井磚、砌井模塊、砌井模塊磚、混凝土模塊、檢查井模塊、檢查井砌塊、井壁模塊、井室模塊、各規格型號砌井混凝土模塊
現場發生ups事故,ups為單相16KVA,故障后廠商檢測結果為ups電池模塊損壞,致使其在市電和電池間頻繁切換,經更換后恢復正常。該事故發生時,給ups供電的線路中,接地線因故斷線,直至ups故障才發現接地線斷了。想請教高人:1,該電源模塊損壞大概是什么原因?2,是否同接電線斷線有直接關系?如果認為是直接相關的,麻煩提供下理由,有文件支持的就最好了。先謝過
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
背景:有一廠房(前后長150m)有兩個控制箱,控制箱Ⅰ放在廠房前端,控制4臺電機(A、B、C、D),控制箱Ⅱ放在廠房后端控制2臺電機(E、F),那么電機A、B、C、D、E、F的機殼接地線都接到哪兒?控制箱Ⅰ 和Ⅱ 的機殼接地線接到哪兒?
看施耐德的講義,“●當銅芯電纜的截面積小于10mm2,鋁芯電纜
我現在在套定額,不確定廣播控制模塊是不是多輸出還是單輸出,還有風機模塊、電梯模塊、斷電控制模塊、送風模塊是單輸出還是多輸出