我是甲方代表,由于在鋼結構工程中公司只給了我們項目部鋼梁及鋼鋼柱的圖紙,而沒有樓面和屋面的圖紙。因此,為了公司的利益及工期進度的不延誤,我們對樓面采用了三種方案:1、采用全鋼筋混凝土樓板,但荷載較大。2、采用鋼板(3毫米厚),可減少荷載重量,公司不同意;3、采用波形鋼板在在上澆筑鋼筋混凝土,這樣荷載也較重。請問各位高手,那種方案比較好?另外,若果有新的做法請各位高手給我的建議。謝謝!
請教:鋼結構屋面天溝有做防水的節點做法嗎?如果沒有,要做的話,采用什么樣的防水材料教好。
PVC防水卷材在鋼結構屋面上的應用,在這幾年才開是的.他起源與國外.但在國內這幾年的發展,技術也越來越成熟,如果各位兄弟有啥問題請回帖(本人QQ592458943)
關于鋼結構屋面的墻面的做法,大家在設計說明里都是怎么寫的?具體到彩鋼板的型號,內部填充層的選擇,還有鋼結構的除銹,涂漆,設計說明里都是怎么寫的?請大家指點一二。
圖解鋼結構各個構件和做法(上)
圖解鋼結構各個構件和做法(下)
一農貿市場一二兩層為混凝土框架,頂為弧形頂,30米跨,擱置在混凝土柱上,請教下設計時要注意些什么?屋面對柱有推力,怎么處理!望賜教
雨季即將來臨,防水工作也會變得更加重要。在雨季真正到來之前,讓我們一起來回顧一下鋼結構屋面是怎樣產生漏水的。 很多人看來鋼結構屋面都是很結實的,但卻常常發生漏水現象,就好像是人一樣,外表看似健康,其實里面暗藏病因,如沒有及時解決,后果將會很嚴重。想要解決問題,就得先找出問題的原因所在,從根本治理,杜絕后患。 鋼結構屋面俗稱彩鋼瓦屋面,是一種經輥壓冷彎成各種波型的壓型板,它適用于工業與民用建筑、倉庫、特
本帖最后由 weisoul 于 2013-8-14 10:44 編輯 鋼結構吊頂怎么吊,有圖集嗎?房子蓋好了,發現房子里面的內墻(彩板)只做到梁底,梁上有檁條,房子與房子之間因為有檁條之間的空隙(見下圖紅圈所示),不隔音,現在想吊頂,把房子徹底獨立開。吊桿掛在哪里?門式剛架結構,梁與梁9m,檁條間距1.5m,吊桿敢掛檁條上嗎?關鍵是當時設計時沒考慮吊頂這事!??!
鋼結構跨度有15.5米,需要在里面做吊頂,鋼結構剛度為7米,吊頂高度做6米,原有的屋面為普通鋼架彩瓦屋面,如果做吊頂的話,吊桿是否可以打在原有的鋼架上呢?如果重新在室內做鋼架,怎么個做法呢?跨度為15.5米,請大家多多指教。
一個多層鋼結構的節點圖紙,挺不錯,歡迎下載。
設計圖紙要求使用鋼絲網+鋁箔紙+10公分巖棉(不是玻璃棉)+760彩板施工。疑問:(1)我們一般使用的是玻璃棉,一卷很長直接鋪在檁條上面,讓鋼絲網輔助的拖著。但是巖棉長度只能在2米左右,而且很重怎么能方便的鋪在檁條上面并讓鋼絲網拖住。(2)巖棉厚度10公分很難壓扁,760彩板是用夾子加固的,怎樣讓夾子與檁條相連并能安裝彩板。(3)如果我想用玻璃棉代替巖棉得提供玻璃棉的防火具體數據,請問哪邊有玻璃棉的防火數據。
做鋼結構屋面防水有很多需要注意的方面,因為這個不是普通的水泥防水屋頂,鋼結構屋面防水除去建筑結構的原因。還有哪些地方需要注意的? 人為因素 1、使用中非上人屋面中由于人為因素導致屋面防水層破壞可能導致屋面漏水。 2、下水道不暢、天溝被樹葉塞滿,造成倒反水! 3、施工時,屋面鋼板被踩壞,造成積水; 4、 屋面上外露的自攻螺釘因質量原因,在有振
屋面支撐為桁架,上弦桿和下弦桿都是鋼梁,采用半鉸節點(因為實際鋼梁是連續的)
收錄于話題
馬上要做一個大跨度屋面,柱網12X12間距左右,樓長130米。屋頂看效果圖好象是起伏的波浪,恐怕混凝土屋面做不出來。如果要做鋼結構屋面,可能要發包,怎么和他們配合,配合有什么注意的地方,請高手指教。謝謝
來源: 鋼結構Cost-steelstructure 公眾號 1、GBT 50046-2018 工業建筑防腐蝕設計標準