  • 關于金屬屋面防雷做法問題,現在向大家求救。

    建筑物防雷設計規范 GB50057-2010中關于金屬屋面防雷只有5.2.7中的規定,3金屬板下面有易燃物品時,不銹鋼、熱鍍鋅剛得厚度不應小于4MM,現在我有個項目,屋頂為單層0.6MM的彩鋼板,下方為易燃品,如何做防雷?(氣象局要求我做避雷網,說是一格一格的,規范中要求二類防雷做10米*10米的避雷網,這個有用嗎?金屬屋面與避雷網安裝時應該在200MM以內,怎么保證雷不擊到屋面上而是雷擊到避雷網上呢,如果避雷網要做很小。例如:1*1米的,也沒有標準圖集之類的畫法等等。)

  • 有坡屋頂防雷暗敷做法的相關圖集嗎

    請問有坡屋頂防雷暗敷做法的相關圖集嗎?圖集號是多少

  • 請教這兩種屋面防雷接地的做法有什么區別嗎?

    一種是在屋面鋼筋做好后 把屋面防雷的鍍鋅扁鋼 放入鋼筋里面 然后在澆混凝土另一種是樓面混凝土澆筑完后 然后在把防雷用的鍍鋅扁鋼 暗埋在屋面的抹灰層里面 請問這兩種做法有什么區別嗎?

  • 屋面金屬冷卻塔及風冷機組的防雷做法!

    各位好,最近做了一個項目,屋面上有4臺冷卻塔和4臺風冷機組,設計初期,跟暖通專業溝通,冷卻塔外殼整個都是金屬的,且鋼板厚度大于1.5mm,內部為PVC難燃介質。根據規范,設計就只做了設備接地(風冷機組同做法)。 實際設備到貨后,冷卻塔確實是金屬外殼全包,但是殼體分為三段,中間有絕緣膠條橫貫,上下用N個螺栓連接。跟冷卻塔廠家溝通,他們認為用他們的殼體做接閃器不可靠,也不能保證是貫通的電氣通路。建議我們在殼體上裝設避雷針,以保護冷卻塔。我們設計就出了在冷去塔上安裝避雷針的聯系單,做法參見非金屬外殼冷去塔的避雷針做法。 等到防雷驗收時,當地防雷辦(內蒙地區)極力反對在冷卻塔上做避雷針的做法,他們認為這就是找雷劈,并給出兩條路,要么設計認定這個冷卻塔不需要防雷,只做接地即可,如果設計認定他需要防雷,那么就離開三米,在屋面上做獨立的避雷塔,要求高度12米。拋開防雷辦是否有依據不講,我現在很糾結,到底怎么做才是真正解決問題的辦法!

  • 屋面衛生間排氣道的防雷做法,急。。。

    我們這是一個辦公樓項目,三層,二樓設置有衛生間,衛生間排氣道通屋頂,請教排氣道上面是采用避雷針還是用園鋼把氣道上面焊接成一圈象女兒墻上面的做法?謝謝。

  • 11BJZ71 sbc防水屋面做法標準圖集

    11BJZ71 sbc防水屋面做法標準圖集

    華北標準SBC高分子系列卷材符合防水標準圖集; 本人自己掃描文件,現曬出來,供眾易友分享,望多多下載多多支持,知識共享,構建網易結構新環境!!!!!王海波!!!

  • 改造項目防雷接地的做法

    現有一樓本身是兩層以前沒做防雷,現在要改成四層,但是是線按兩層施工,后再加三四層,改造項目的防雷接地應該怎么做。建立和甲方還不想做明的引下線。

  • 關于屋面避雷帶的做法請教

    裙樓外圍圈梁干掛石材,石材厚度為2~3公分。防雷設計為在圈梁上做一圈避雷帶,利用25x4的鍍鋅扁鋼做明敷。想請教大家:1、做明敷用圓鋼好還是扁鋼好,個人感覺圓鋼美觀。但是支撐架是否會破壞石材?怎么進行固定2、做暗敷可以嗎?大家遇到這種是怎么進行施工的

  • 求支架做法《12YS10》圖集

    求支架做法《12YS10》圖集

  • 地下及屋面防水做法的優化

    轉自公眾號:有得管理分享匯 前言:

  • 請教金屬屋面防雷的問題

    最近做一個項目,土建要做了個金屬屋蓋,局部要垂地,厚度夠,我準備用它做接閃器,雖然里面也通過鋼架和柱筋做了引下線,我怕局部垂地的金屬屋面會在雷擊瞬間帶電傷人,需要讓土建取消垂下的金屬屋面嗎?再就是有人說等電位不會有事,可垂下的金屬屋面懸空下來,距離建筑主體有5米,怎么實現和主體的等電位?謝謝各位老大了

  • 對于彩鋼屋面怎么做防雷?

    屋面整體都是鋼結構 這種情況下 防雷接地是不是只需要把屋面和引下線整體連通 并保證接地點電阻就可以了?還有就是這種廠房屋面支撐結構也是鋼結構,那么廠房照明線路恐怕只能采用金屬橋架把? 這樣的話橋架的接地有特殊要求沒?最好能提供套圖紙參考下,

  • 高層防雷接地的做法請教

    大鼻山哥哥請教了: 高層防雷接地的做法描述都是這樣的:基礎承臺板的主鋼筋焊接成閉合環網做為接地極,再與做引下線的柱子的兩根主鋼筋焊接,接地電阻測試點用扁鋼引至室外離地面50CM處。 1、那么請教的是其做法(我沒有圖集):基礎承臺板與柱子的引下線是不是直接焊接,要不要留測試斷接卡?測試點只是用扁鋼引至室外僅為了測試接地電阻。 2、還是將基礎承臺板接地極與柱子做引下線主鋼筋間斷開,然后各自用扁鋼引至外測試點斷接卡箱呢?(這種理解可能不對) 3、我以前做低層住宅時,是用扁鋼沿外墻設引下線,角鋼做接地極,引下線在外墻離地面1.8M處設接地電阻測試斷接卡箱。 請教高層防雷接地規范所說應該是那種做法啊,或者我沒說準確,請你詳細的說說:承臺板、做引下線的柱子主鋼筋、測試點、斷接卡這幾者間的關系。那么我的理解是承臺板與引下線是直接焊接的,只用扁鋼將測試點引到室外,如此就不存在斷接卡了,這樣理解對不對呢?

  • 彩鋼屋面做法及節點處理

    彩鋼屋面做法及節點處理

    這是本人一年來積累的一些彩鋼保溫板的節點做法,雖然不是很全面,但卻很有代表意義。

  • 防雷與接地裝置----圖集

    防雷與接地裝置

  • 陶粒混凝土保溫屋面做法

    陶粒混凝土保溫屋面做法

  • 求有經驗的老師傅指點坡屋面的防雷做法

    我現在所做的項目是群建別墅項目,全部是坡屋面。根據施工圖圖紙要求在屋面混凝土澆搗后,在找平前用40*4鍍鋅扁鋼進行焊接。我每個引下點有四根鋼筋,怎么樣將這幾根鋼筋焊接在一起然后通過扁鋼引出?PS:如果您有時間,請加我QQ:593828176.以便我們更直接和及時的溝通!小鬼在此謝過